Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Наши страницы
Корпуса
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
 
 
Рейтинг: Рейтинг темы: голосов - 156, средняя оценка - 4.87
NemiroFFyo
69 / 69 / 3
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 530
#1

Пробивает напряжение на корпус - Корпуса

21.01.2010, 14:01. Просмотров 19975. Ответов 38
Метки нет (Все метки)

Итак пробивает напряжение на корпус кампа. корпус - Корпус Thermaltake VC8430BWAE Eureka silver 430W ATX Aluminum Window. После моих извращений с тестером выяснил что напряжение на поверхности корпуса ~6В. Проверил всю проводку - вся в надежной изоляции (провода питания от БП в дополнительной оплетке от переламывания). Тоесть непосредственно с металом корпуса соприкасаются только винты и оптические приводы. Откудава ток на корпусе? мот какие идеи?
0
Лучшие ответы (1)
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
21.01.2010, 14:01
Я подобрал для вас темы с готовыми решениями и ответами на вопрос Пробивает напряжение на корпус (Корпуса):

Новый корпус, что то коротит на корпус...
Купил Zalman z3 plus, корпусняк хорош собой. Есть одно маленькое но, когда я...

Корпус
Подскажите где купить подобный корпус http://www.asus.com/ru/Desktops/CM6870 ...

Посоветуйте корпус
Нужен копрус Miditower, формат АТХ(под материнку MSI P67S-C43 (B3), отсек для...

Посоветуйте корпус до 7т.р.
Посоветуйте пожалуйста корпус красивый и с мощной вентиляцией ( лучше черный)...

Подойдёт ли корпус?
Здравствуйте. Собираю новый комп, есть подозрение, что новое железо не встанет...

новый Корпус
помогите подобрать новый корпус

38
qvad
Эксперт HardwareЭксперт Windows
21164 / 11981 / 642
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 53,469
03.08.2010, 23:22 #21
а зануление прокатит ДО узо, после него зануление будет провоцировать его вышибание. А лучше всего поставь дифавтомат

Добавлено через 1 минуту
magirus, и без наличия заземляющей шины УЗО прекрасно отрабатывает токовую утечку, проверено на своей шкуре
0
magirus
03.08.2010, 23:37
  #22

Не по теме:

Цитата Сообщение от qvad Посмотреть сообщение
проверено на своей шкуре
бррр....

0
qvad
Эксперт HardwareЭксперт Windows
21164 / 11981 / 642
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 53,469
03.08.2010, 23:40 #23

Не по теме:

magirus, вовсе не брррррр.... я же писал - я даже сообразить не успел


А комп лучше всего замотать за батарею, тока зорошо отодрать краску, каким-нибудь хомутом прижать провод заземления и помазать солидолом, а то со временем контакт окисляется
0
Neomacho
1 / 1 / 0
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 63
04.08.2010, 16:19 #24
Цитата Сообщение от qvad Посмотреть сообщение

Не по теме:

magirus, вовсе не брррррр.... я же писал - я даже сообразить не успел


А комп лучше всего замотать за батарею, тока зорошо отодрать краску, каким-нибудь хомутом прижать провод заземления и помазать солидолом, а то со временем контакт окисляется
солидолом лучше в розетке намазать - чтобы 220 подскользнулось когда убегать начнет в землю.....
вариант один утечку надо полюбому найти (первый раз слышу про кондеры на копус в БП - надо посмотреть - имхо сказка) и обезвредит пока что-нибудь не замкнуло из окружающей электроники. - если БП компа точно отпадает - отключай все провода по очереди и меряй откуда течет....

to qvad - ты бы себе заземление на ванну сделал бы..... а не на батарею....
если на батарею - трахнет током или слесаря, или ребенка у соседей или когда купаться будешь (в старых домах металлические трубы не всегда имеют хороший электрический контакт между собой и землей).
0
Humanoid
Почетный модератор
9922 / 3825 / 341
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 11,322
04.08.2010, 16:37 #25
Цитата Сообщение от Neomacho Посмотреть сообщение
первый раз слышу про кондеры на копус в БП - надо посмотреть - имхо сказка
Можешь разобрать БП или посмотреть любую схему. Я ещё не встречал ни одного БП без таких конденсаторов.

Цитата Сообщение от Neomacho Посмотреть сообщение
в старых домах металлические трубы не всегда имеют хороший электрический контакт между собой и землей
Согласен. Именно поэтому не рекомендуют заземлять на батарею. Даже если у тебя БП надёжный, а соседи знают с кем живут и бояться дотрагиваться до батареи , то нет никакой гарантии, что у соседа сверху так же не заземлена стиральная машина... и если она пробьёт, то у тебя комп сгореть может.
0
PB
Просто прогер
1282 / 1069 / 13
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 2,502
04.08.2010, 16:44 #26
ервый раз слышу про кондеры на копус в БП - надо посмотреть - имхо сказка
Это не сказка!
Во всех импульсных источниках питания ставят такие конденсаторы.
0
Neomacho
1 / 1 / 0
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 63
04.08.2010, 16:46 #27
Цитата Сообщение от Humanoid Посмотреть сообщение
Можешь разобрать БП или посмотреть любую схему. Я ещё не встречал ни одного БП без таких конденсаторов.


Согласен. Именно поэтому не рекомендуют заземлять на батарею. Даже если у тебя БП надёжный, а соседи знают с кем живут и бояться дотрагиваться до батареи , то нет никакой гарантии, что у соседа сверху так же не заземлена стиральная машина... и если она пробьёт, то у тебя комп сгореть может.
хрен с ним с железом. а если ребенка убъет, а если еще и своего........

Добавлено через 1 минуту
Цитата Сообщение от PB Посмотреть сообщение
Это не сказка!
Во всех импульсных источниках питания ставят такие конденсаторы.
не спорю - сегодня посмотрю ..... и корпус померяю на утечку....
а зачем это так делают?
0
qvad
Эксперт HardwareЭксперт Windows
21164 / 11981 / 642
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 53,469
04.08.2010, 17:00 #28
Neomacho, если не знаком с элементарной схемотехникой, не сунь свое жало..
А отмазку про то, что мол плохой контакт с землей и нельзя на трубы придумали уже давно ленивые советские энергетики, ведь наличие у людей буржуйской техники требующей обязательного заземления предпологало введение трехпроводной проводки - L, N, PE а при советском союзе де-факто такая была реализована только на предприятиях а в домах была двухпроводная, и переделывать ее никто не хотел. Заметьте, стандарт ПУЭ на 3 провода в бытовых помещениях был введен относительно недавно, да сами подумайте - как батарея центроального отопления может иметь плохцю связь с землей? Все железное, свако кругом, проходит сквозь кучу стен и уходит в землю... У меня в доме батарея ваще не связана с семлей НИКАК - стоит котел на твердом топливе, от него по квартире расходятся батареи и все, никакой земли. А я брал в электролаборатории милиомметр, и по приколу мерял свою землю на батарее с землей, что на вводном шкафу на улице (там она есть), так было порядка 8 Ом, неплохо для незаземленной батареи, не находите?
0
Humanoid
Почетный модератор
9922 / 3825 / 341
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 11,322
04.08.2010, 18:10 #29
Цитата Сообщение от qvad Посмотреть сообщение
как батарея центроального отопления может иметь плохцю связь с землей?
Трубы скручивают не чисто между собой, а используют всякие уплотнители. Они могут вносить значительное сопротивление.
0
qvad
Эксперт HardwareЭксперт Windows
21164 / 11981 / 642
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 53,469
04.08.2010, 18:17 #30
Humanoid, в старых домах все отопление на сварке, а уплотняется каналюга... трубы это огромная сеть, сегменты которой связаны между собой, они проходят сквозь стены, что увеличивает контакт с землей... так что то, что может пропасть с трубы земля и кого-то ударить током я не поверю никогда в жизни, глупости, имхо
0
Neomacho
1 / 1 / 0
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 63
04.08.2010, 19:18 #31
Цитата Сообщение от qvad Посмотреть сообщение
Humanoid, в старых домах все отопление на сварке, а уплотняется каналюга... трубы это огромная сеть, сегменты которой связаны между собой, они проходят сквозь стены, что увеличивает контакт с землей... так что то, что может пропасть с трубы земля и кого-то ударить током я не поверю никогда в жизни, глупости, имхо
не думаю что стоит кому-нибудь случайно в этом разубедиться..... опасный совет так заземлять .... вдруг молодой слесарь решит заменить метал трубу в подвале на пластик - веселуха получиться.... да и не всякий чел будет мультиметром проверять заземление......
0
Humanoid
Почетный модератор
9922 / 3825 / 341
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 11,322
04.08.2010, 19:26 #32
Кстати, в старых домах как раз всё скручено. На сварку нас перевели только год назад во время капитального ремонта. И то нет уверенности, что подвале тоже сварка.
0
Neomacho
1 / 1 / 0
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 63
04.08.2010, 22:12 #33
Цитата Сообщение от Humanoid Посмотреть сообщение
На самом деле на корпусе компьютера должно быть 110В (220 / 2). Это из-за того, что в БП к каждому из проводов 220В подключены конденсаторы на корпус. Получается делитель. Если ты возьмёшься одной рукой за корпус компьютера, а другой за батарею, то ударит током. Как сказал sharklll, проблема решается заземлением.
посмотрел 2 БП (не свежие правда) ATX350 - у обоих никаких кондеров на корпус не нашел - только земляной провод от сетевых штекеров. 3 вскрывать не стал (свежий)- думаю тоже самое. какого спрашивается производителю оставлять 110 на корпусе - чтобы шарахнуло и потом отвечать - бред...

Добавлено через 9 минут
насчет заземления. пробовал взять ноль с балкона - он у меня метал и приварен к пятакам в бетонной стене (дом собран блок комнатами), а фазу в розетке. вроде бы ура - 230 как положено. Только УЗО собаки малину испортили...... остался ни счем.
если уж так нужна земля поищи на балконе или арматура в стене (для монолиток, панельных и блочных самое то)... хотя в хрущевках железа мало..... тогда тяни землю от элщитка.
если и его нет - меняй хату
0
qvad
Эксперт HardwareЭксперт Windows
21164 / 11981 / 642
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 53,469
04.08.2010, 22:36 #34
Neomacho, кондеры стоят на плате в районе сетевых сгладивающих емкостей и в районе ДФок, и все их заземляющие точки сводятся к отверстиям на плате куда закручиваются винты крепления платы питателя
0
Madyozhik
0 / 0 / 0
Регистрация: 31.07.2010
Сообщений: 2
04.08.2010, 23:00 #35
Neomacho, я не говорил, что убивает от 110 вольт. Здесь все разжевано откуда эти 110В берутся.
0
Neomacho
1 / 1 / 0
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 63
05.08.2010, 08:44 #36
Цитата Сообщение от qvad Посмотреть сообщение
Neomacho, кондеры стоят на плате в районе сетевых сгладивающих емкостей и в районе ДФок, и все их заземляющие точки сводятся к отверстиям на плате куда закручиваются винты крепления платы питателя
мысль такая была - только не посмотрел.

Добавлено через 4 минуты
Цитата Сообщение от Madyozhik Посмотреть сообщение
Neomacho, я не говорил, что убивает от 110 вольт. Здесь все разжевано откуда эти 110В берутся.
в принципе правильно - хотя производители могли бы и по другому избавиться от высокочастотных помех - не делают они поправку что у нас есть дома без земли, а еще может и земля быть плохой - опасно.... хорошо что у меня дом новый - земля есть и УЗО есть - такой проблемы нет, а иначе были и у меня 110 на корпусе.

посомтрел схемы http://3ie.ru/radio/pc/0002.htm - реально везде такая схема БП - вот буду знать что земля нужна всегда.
0
Oro4imaru
0 / 0 / 0
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 41
04.09.2010, 09:38 #37
У меня была такая же проблема отдал бп одному "паяльнику" тот что-то там похимичил и браво током больше не бьет. А Вы заметели что током бить начинает не сразу при покупке пк, а через некоторое время (значит чтото все таки "ломается") и еще мне посоветовали не вырубать пк с помощью выдергивания вилки!!!
0
nerosa
2 / 2 / 0
Регистрация: 05.11.2010
Сообщений: 16
08.11.2010, 18:37 #38
попробуйте раскрыть БП и отвентить плату хорошенько почистить от пыли, часто это первопричина пробоев на корпус ( скапливается пыль между корпусом БП и платой и проводит эллектричество), или это монитор, хотя как я понял вы уже проверили.
0
Lurker
6132 / 1890 / 13
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 10,430
09.11.2010, 10:33 #39
у меня такое было от монитора по кабелю на корпус системника приходило напряжение
0
09.11.2010, 10:33
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
09.11.2010, 10:33
Привет! Вот еще темы с решениями:

Корпус Флешки
дома есть рабочия флешка но корпуса нет что можно придумать

Корпус AeroCool VS-4
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где можно найти, приобрести плату с...

Подскажите корпус до 2-2.5к
Без выкрутасов, обычный корпус. Максимально большой и просторный, чтобы коробка...

Что за корпус?
Что за корпус? http://www.nvidia.ru/docs/IO/146587/feature-invasion-f1-box.jpg


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
39