0 / 0 / 0
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 60
|
|
1 | |
Удаленная связь ТТЛ логики и МК AVR ATtiny13 на 30-50м14.08.2014, 10:17. Показов 8648. Ответов 12
Метки нет (Все метки)
Приветствую уважаемых форумчан и заглянувших погостить!
Хочу спросить совета по поводу удаленной связи ТТЛ логики(74HC595) и МК AVR ATtiny13 на 30-50м. Попробовал применить ST485 в качестве отдельных трех передатчиков и трех приемников. Гальванической развязки нет. Соединения проводились витой парой. Через 3 дня интерфейсные микросхемы отвалились. Передатчик: <Изображение удалено> Приемник: <Изображение удалено> Спасибо.
0
|
14.08.2014, 10:17 | |
Ответы с готовыми решениями:
12
Удаленная связь SQL Android и приложение для ПК: удаленная связь Удаленная связь с БД Oracle через php Удаленная связь netbeans+win7 и xdebug+centos связь теории множеств и алгебры логики |
0 / 0 / 0
Регистрация: 30.12.2012
Сообщений: 222
|
|
14.08.2014, 11:34 | 2 |
"отвалились" ?
в смысле выпрыгнули с платы от вибрации ? или сгорели от разности потенциалов между связуемыми устройствами ? GND устройств связаны между собой и с Землёй ? Для RS-485 соединять GND устройств не требуется, так как сигнал диференциальный и "логические GND и U" внутри витой пары По стандартам промышленной связи RS-485 между связываемыми устройствами прокладывается кабель выравнивания потенциала 16 мм?, чтобы экран не горел <Изображение удалено> <Изображение удалено> У меня до 1 км RS-485 работает - микросхемы не дохнут, хотя сидят на разных фазах АВС. У пренебрегающих заземлением и выравниванием разности потенциалов систематически сгорают микросхемы 485
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 60
|
|
14.08.2014, 13:46 | 3 |
Сгорели. Да, земли нет. Минус общий.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.01.2013
Сообщений: 208
|
|
14.08.2014, 13:53 | 4 |
Сообщение от Prismokf
я взял вот такие конвертеры TTL-RS485, хочу на дачу сигналку сделать - на первом этаже ардуина с датчиками (движения, геркон и т.п.), под крышей F4-Dyscovery + TL-MR3020 + 3G модем, между ними телефонная лапша RS485 метров 15-20. проблем не будет?
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 9
|
|
14.08.2014, 14:08 | 5 |
Сообщение от Korhom
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 60
|
|
14.08.2014, 14:35 | 6 |
Питание разное. МК питается от регулятора 7805, а удаленная логика от импульсного блока питания. Попробую минус разорвать.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 9
|
|
14.08.2014, 14:39 | 7 |
Ради интереса померяйте напряжение между минусами модуля контроллера и модуля с логикой.
0
|
MCSD: APP BUILDER
8794 / 1073 / 104
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 12,602
|
|
14.08.2014, 19:05 | 8 |
земля обязательно должна быть общей - иначе представьте - возникла разность потенциалов между землями вольт 50 - что будет со входами приёмника?
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 9
|
|
14.08.2014, 19:47 | 9 |
Входы диффиренциальные, земли не нужно. А вот с общей землей там как раз такого порядка разность и есть, особенно если БП на разных щитах и разных фазах сидят (см. просьбу померять напряжение). Кабель сунул-вынул при включенных девайсах и привет. Ну и сначала коммутировать, а уж потом питание подавать.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 30.12.2012
Сообщений: 222
|
|
14.08.2014, 22:14 | 10 |
Сообщение от Korhom
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 22.04.2013
Сообщений: 752
|
|
14.08.2014, 22:20 | 11 |
...и 14 заповедей: https://www.cyberforum.ru/savedimages/2014/08/14/cvlyrzwxvmtfjjusjw6.jpg
0
|
MCSD: APP BUILDER
8794 / 1073 / 104
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 12,602
|
|
15.08.2014, 10:06 | 12 |
Сообщение от STT
всегда, когда соединяют два устройства, сначала соединяют земли - для выравнивания потенциалов, потом уже подключают остальные линии вот - нашёл неплохой документ: http://www.emag.ru/pdf/titdor.pdf
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 30.12.2012
Сообщений: 222
|
|
15.08.2014, 14:21 | 13 |
Сообщение от Johmmy0007
Для устройств RS-485 "земли" не соединяют - и это в принципе невозможно на неэкранированной витой паре типа "лапша" http://s7detoty.narod.ru/PB/PB.html <Изображение удалено> витая пара и экран, но это промсвязь, где на экранах не экономят. Если для повышения помехоустойчивости используют экранированный кабель, то обязательно требуется прокладка кабеля выравнивания потенциалов ("дренажный" провод) - если что не так, то сработают автоматы/защита блоков питания от коротуна между Землями. <Изображение удалено> На картинке справа и слева Vp и DGND локальны и не соединены между собой - используются для создания смещения и терминирования (гашения) эха на концах. Толстый кабель выравнивания потенциалов спасает "экран" от перегорания так как ток по экрану между локальными Землями может превышать допустимый для сечения экрана - у нас сварщики варя что то стационарное жгут экраны, заземляясь зажимом на подвижные конструкции, у которых ось на смазке и ... ток находит самый кратчайший путь по экрану, если монтажники не успели поставить заземляющую перемычку = кабель выравнивания :( был анекдот - сварщик заземлился на опущенную стрелу крана... крановшик об этом не знал и был сильно удивлён болтающемуся сварочному аппарату... который поболтавшись всё таки упал на землю... Тут кое что правильно описано http://www.mostirs.donntu.edu.... /art7.html За три года не сгорел ни один RS485. На серьёзных промобъектах на заземлении и кабелях выравнивания потенциала не экономлю - за 15 лет ни одного перегара
0
|
15.08.2014, 14:21 | |
15.08.2014, 14:21 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
13
Связь МК AVR с ПК по USART Связь AVR и STM32 по I2C Связь АЦП AD7940 с AVR Отдать на 50м Связь между алгеброй множеств и алгеброй логики Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |