Контроль целостности заземления оптопарой

05.12.2018, 18:13. Просмотров 94. Ответов 7

Добрый вечер!

Есть необходимость контроля целостности заземления. Информацию о неисправности заземления необходимо отсылать на контроллер (Arduino UNO).

Возможно ли это реализовать применив оптопару?

Как я это вижу:
К оптопаре (MID400) с одной стороны мы подключаем заземление и фазный провод. Фазный проводник идет через токоограничивающий резистор на 47k и выпрямительный диод 1N4004 к ноге оптопары.

По логике, если заземление исправно - в оптопаре должен светиться диод и отсылать логическую 1 на ногу МК.
У меня есть сомнения, будет ли на такую схему реагировать ДиффАвтомат? Токоограничивающий резистор есть.
0
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
05.12.2018, 18:13
Ответы с готовыми решениями:

Помогите разобратся с оптопарой и симистором.
Пытаюсь сделать управление нагрузкой 220 с микроконтроллера. Оптопара мос3061, симистор ВТ137-600....

Обсуждение заземления и зануления
Да не спорю ну это очень дорого!!!!! Причем тут ванная????????????????????????????? А С подезда...

Cистема заземления для ПК/сети ПК
Помогите составить систему заземления для компьютера с использованием пятипроводной электрической...

Заземления рабочего места, паяльной станции
Здравствуйте, хотелось бы прояснить этот вопрос, т.к. не нашел нигде*толковой информации, у меня в...

Включение паяльной станции без заземления
Пришла станций Гордак 936. У нее американская(или китай) вилка с заземлением. У меня нет такого...

7
Humanoid
Почетный модератор
9981 / 3867 / 348
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 11,401
05.12.2018, 19:33 2
Цитата Сообщение от Hardwell26 Посмотреть сообщение
У меня есть сомнения, будет ли на такую схему реагировать ДиффАвтомат?
Зависит от того, на какой ток срабатывает дифавтомат. Например, у меня дома стоят дифы на 30 мА, поэтому они не сработают на те 5 мА. На сколько я знаю, самый маленький ток у дифов бывает 10 мА... даже в этом случае он не должен срабатывать.
Но разные приборы могут дополнительно вносить утечку. Например, когда-то я замерял, что БП у компьютера спускает около 2 мА на землю. И если там суммарная утечка уже большая, то дополнительные 5 мА от вашего оптрона могут оказаться критичными.

Кстати, на сколько я понимаю, ваша система обнаружит только полное пропадание заземления. А если там просто увеличится сопротивление, то вы этого не заметите.
1
WH
855 / 272 / 45
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 1,084
Записей в блоге: 1
06.12.2018, 13:22 3
Hardwell26, Вам Humanoid правильно ответил. Исправность заземления нужно проверять визуально, с помощью приборов, а так же периодически со вскрытием грунта, на предмет разрушения от коррозии и т.п. Это все в правилах эксплуатации расписано. У Вас на мизерном токе может быть будет показывать что все исправно, но в случае ситуации замыкания на контур его сопротивление окажется недостаточным для того, что бы обеспечить достаточный уровень выравнивания потенциалов. Во вторых этим маленьким постоянно-текущим током вы, возможно, создадите условия для ускорения разрушения контура от коррозии, ИМХО.
1
Hardwell26
0 / 0 / 0
Регистрация: 05.03.2016
Сообщений: 9
06.12.2018, 18:53  [ТС] 4
Humanoid, WH

Спасибо за ответы! Значит проверять целостность заземления при помощи оптопар не есть хорошо.
А возможно ли его проверять при помощи измерительного трансформатора? Я хочу реализовать вариант автоматического контроля состояния заземления.
0
Grey
Тутошний я
1660 / 841 / 143
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 2,525
Записей в блоге: 1
07.12.2018, 11:22 5
Как ты хочешь измерительным трансформатором замерить сопротивление?
0
spvert
207 / 90 / 34
Регистрация: 25.11.2017
Сообщений: 319
Завершенные тесты: 1
Сегодня, 02:00 6
Цитата Сообщение от Hardwell26 Посмотреть сообщение
А возможно ли его проверять при помощи измерительного трансформатора? Я хочу реализовать вариант автоматического контроля состояния заземления.
Смотрите, у вас проблема - обнаружить увеличение сопротивления заземления с долей ома до нескольких ом, например. И как вы это собрались мерять при токоограничивающем резисторе в 47 кОм? Ваш подход позволяет только обнаружить обрыв в цепи заземления.

Измерительный трансформатор вам не поможет - он токи в единицы миллиампер плохо замеряет. В силу принципа действия.
0
Humanoid
Почетный модератор
9981 / 3867 / 348
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 11,401
Сегодня, 10:33 7
Как вариант можно сделать устройство (что-то вроде обычного тестера) на батарейке, которое подключается в щитке к земляному выводу, а второй провод тянется к той точке, где заземление уходит в землю (а возможно, сам заземляется отдельно, но недалеко от основного заземления). И этим устройством можно просто измерять сопротивление. А вообще, нужно почитать, как замеряют сопротивление заземления.
0
Grey
Тутошний я
1660 / 841 / 143
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 2,525
Записей в блоге: 1
Сегодня, 10:46 8
прибором типа тестера. забивают в стороне 2 дополнительный штыря(коротких, около 0,5 метра). и через них прозванивают.
но если их на постоянную забивать, за ними тоже следить нужно.

Добавлено через 8 минут
можно рядом забить второй контур заземления и между ними замерять. а для защиты оба использовать. но это дополнительные затраты.
можно отсоединить контур. и прозвонить с контуром подстанции. но это будет не точно. и на работающем оборудовании нельзя отсоединять контур. и отсоединять придётся вручную. соединение должно быть надежным, а не через контакторы.
0
Сегодня, 10:46
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
Сегодня, 10:46

Контроль целостности файла
С помощью какой хэш-функции можно проверить файл на изменения? MD5 или SHA-1/2?

ADOQuery - контроль ссылочной целостности
Добрый день! Возникла следующая проблема. Имеются две таблицы в MS Access 2007: 1) Клиенты -...

Контроль целостности записей в системе авторизации
Привет! Система авторизации хранит txt файл с соленым паролем, логином и правами пользователя. Файл...