Один медный провод на несколько групп розеток

08.11.2019, 11:06. Просмотров 352. Ответов 14
Метки нет (Все метки)

Здравствуйте, не знаю, насколько корректно задать в этом разделе вопрос, но все же.
Имеется один провод от щита с сечением 2,5, подходит он к первой группе розеток, от нее идет провод ко второй группе розеток с сечением провода уже в 1,5. На последнем проводе заканчивается цепочка в виде еще двух групп розеток, т.е. в сумме получается 4. Все группы по две стандартные розетки в 16А.
Вопрос, как пройдет напряжение через первую группу, когда включить что-то мощное на 3-4 группе?
Один медный провод на несколько групп розеток
0
QA
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
08.11.2019, 11:06
Ответы с готовыми решениями:

Медный провод
Здравствуйте! Как определить длину изолированного медного провода свёрнутого в большой моток не...

Один провод на два ноутбука
Приветствую всех! У меня возникло осложнение. Дело в том, что я студент, живу в общежитии, в...

Перегорел один провод от видеокарты
Обнаружил сегодня вот такое на проводе от питания видеокарты. не знаю, сколько она работала в таком...

14

untyped
Нарушитель
993 / 135 / 37
Регистрация: 18.08.2012
Сообщений: 712
08.11.2019, 11:23 2
Цитата Сообщение от Escaper2 Посмотреть сообщение
Вопрос, как пройдет напряжение через первую группу
что за вопрос? У вас - параллельное соединение.
а теперь - о главном:
вы повесили целую "гирлянду" из достаточно мощных розеток при этом, та пара розеток, что в кадре - расположена практически рядом с мойкой (та, что слева). Чем вы руководствовались при размещении розеток?
По правилам, запрещено иметь розетки над и под мойкой. Касательно вашего случая - правилами неописано но, есть схожее требование - розетка, не менее 0.6 метра от умывальника.
0
untyped
Нарушитель
993 / 135 / 37
Регистрация: 18.08.2012
Сообщений: 712
08.11.2019, 11:28 3
ну и насчёт сечений проводов и нагрузки:
Один медный провод на несколько групп розеток
0
Escaper2
1 / 1 / 2
Регистрация: 13.09.2015
Сообщений: 105
08.11.2019, 12:54  [ТС] 4
Цитата Сообщение от untyped Посмотреть сообщение
параллельное соединение
Т.е. все будет проходить через первую группу, если в 4-й нагрузить на 3 кВт, соответственно, в первый будет возможность подрубить только в районе 1 кВт, и то, это уже на пределе
0
08.11.2019, 12:54
untyped
Нарушитель
993 / 135 / 37
Регистрация: 18.08.2012
Сообщений: 712
08.11.2019, 13:21 5
т.е. вам не об этом надо думать, а о том, что ваши провода будут греться от кучи розеток.
сначала посчитайте всю подводимую нагрузку - сколько всего кВт будете запитывать максимум.
выберите под этот максимум необходимое сечение, а не так. что вот у вас здесь, 2.5, а тут 1.5
и постарайтесь при размещении розеток - соблюсти элементарные правила и нормы безопасности. (уже не говорю про их полное соблюдение)
0
WH
1037 / 411 / 85
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 1,619
Записей в блоге: 1
09.11.2019, 01:33 6
1. Вы должны представлять, что будут включать в эти розетки, что бы не перегрузить проводку.
2. Автоматический выключатель должен защищать провода, т.е. при перегрузке провода выключатель должен срабатывать. С этой точки зрения выбирать разное сечение не правильно.
3. Вы должны понимать, что провод разрезан в розетке, он не цельный (это точно поскольку есть переход с одного сечения на другое). Т.е. при включении нагрузки в самую дальнюю розетку возможен нагрев в контактных соединениях "промежуточных" розеток. Отсюда повышение требований к качеству самих розеток и качеству монтажа.
0
Grey
Тутошний я
1779 / 932 / 168
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 2,967
Записей в блоге: 1
09.11.2019, 02:01 7
По правилам нельзя соединять розетки шлейфом.
5 мм контакта в розетке не достаточно для надёжной работы
Нужно хотя бы сделать подразетники глубже, качественно соеденить там провода. А уже от соединения вывести концы на группу.
Лучше всёже соединять в распаечных коробках и одинаковым сечением. Вдруг тебе завтра захочется в 4 группу 4 кватта подключить.
0
Escaper2
1 / 1 / 2
Регистрация: 13.09.2015
Сообщений: 105
13.11.2019, 12:25  [ТС] 8
Да нет, народ, в первой группе запредельно будет 2 квт, а на последней 1 квт. Промежуточные две просто для разового включения тех же пылесосов, зарядок для телефона и прочее...
0
Grey
Тутошний я
1779 / 932 / 168
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 2,967
Записей в блоге: 1
13.11.2019, 20:24 9
а нам вообще пофиг. тебе же там жить.
ты спросил, тебе ответили как сделать правильно.

это сёдня в последней группе будет киловатт. а через пол года?
проводку не каждый месяц меняешь, и даже не каждый год.
этой теме 5 дней. думаю на месяц можно растянуть.
сейчас подключить 1 группу, а через месяц остальные. нормальным проводом и не шлейфом.
0
alexey6689
95 / 68 / 14
Регистрация: 15.11.2012
Сообщений: 474
Завершенные тесты: 1
18.11.2019, 00:33 10
Цитата Сообщение от Escaper2 Посмотреть сообщение
Промежуточные две просто для разового включения тех же пылесосов
Пылесос кушает не сильно меньше чайника или стиралки.

Есть еще один момент. Неизвестно что у вас там за провода проложены, но как правило сейчас сечение проводов в магазинах меньше в 1,5-2 раз от того, что на нем написано. Поэтому скорее всего в проводе с сечением "2,5 мм" будет хорошо если 1,5 мм, а в "1,5 мм" - в лучшем случае 1,0.
0
Humanoid
Почетный модератор
10098 / 3961 / 370
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 11,581
18.11.2019, 23:55 11
Цитата Сообщение от alexey6689 Посмотреть сообщение
сечение проводов в магазинах меньше в 1,5-2 раз от того, что на нем написано
Смотря какой кабель. Если он по ГОСТу, то там такое не прокатит. А ТУшный может запросто быть на 30% тоньше, да ещё и с плохой изоляцией. Проще говоря, ГОСТ - это как надо делать, а ТУ - это как получилось.
0
alexey6689
95 / 68 / 14
Регистрация: 15.11.2012
Сообщений: 474
Завершенные тесты: 1
Вчера, 00:04 12
Я про это и написал, цитата: "неизвестно что у вас там за провода проложены".
Но более вероятно, что именно "ТУшные". И 30% - это еще неплохо. Реальное мое измерение многожильного провода "16 мм" показало что-то около 9,5 мм сечения.
0
RUMACTEP
0 / 0 / 0
Регистрация: 19.11.2019
Сообщений: 1
Вчера, 15:08 13
Цитата Сообщение от Escaper2 Посмотреть сообщение
провод от щита с сечением 2,5, от нее идет провод 1.5мм ко второй группе розеток....
Вопрос, как пройдет напряжение через первую группу, когда включить что-то мощное на 3-4 группе?
Напряжение пойдет нормально, Вы должны думать не о напряжении, а о токе, чтобы провода не повредились от высокого тока проходящего по тонкому проводу 1.5мм.
Автомат на группу потребителей выбирается из целей защиты провода. На сечение 2.5мм ставят автомат на 16А, на 1.5мм - 10А. Если в цепи разные сечения, то по наименьшему сечению, то есть 10А. Нагрузка 10А - это всего лишь 2кВт с небольшим.
Для включения больших нагрузок Вам следует проложить два отдельных кабеля к двум группам розеток (каждый кабель на своем автомате).
И да, почему нельзя ставить автомат 25А на кабель 2.5мм. Характеристика автомата - гарантированное отключение в течение часа при токе, превышающем номинал на 45%. То есть гарантируется, что автомат через час отключит ток в 25*1,45=36А, что больше, чем может выдержать кабель.
0
Grey
Тутошний я
1779 / 932 / 168
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 2,967
Записей в блоге: 1
Вчера, 18:06 14
Цитата Сообщение от RUMACTEP Посмотреть сообщение
Характеристика автомата - гарантированное отключение в течение часа при токе, превышающем номинал на 45%
по времятоковой характеристике, автоматы делятся на несколько групп.
0
Escaper2
1 / 1 / 2
Регистрация: 13.09.2015
Сообщений: 105
Сегодня, 10:39  [ТС] 15
2,5 который -- германский, нет ГОСТ'а, у них какой-то свой контроль качества, а 1,5 -- ГОСТ. Могу измерить микрометром, самому интересно))
0
Сегодня, 10:39
Answers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
Сегодня, 10:39

Вероятно оборван сетевой провод, как определить нужный провод?
На одном компе из сети пропало соединение, пишет не подключен сетевой провод. Попробовал...

От источника питания на провод подается мощность 120 Вт и ток 24 А. Какого цвета этот провод?
Здравствуйте, маленькая задачка. От источника питания на провод подается мощность 120 Вт и ток 24...

Несколько групп radio button
уже почти голову сломал с это проблемой, но чую, что решение далеко не сложное. Нужно создать 4...