контролер вентилятора

18.08.2011, 04:35. Просмотров 21661. Ответов 28
Метки нет (Все метки)

Некоторое время назад, сделал себе медиа-центр (очень маленький ).
вентилятор поставил туда на всякий случай, и не подключал... дабы не нарушить тишину девайса (там нет харда, и кулеров для проца)
но вот пришло лето, и девайс стал ребутится от перегрева, и пришлось включить вентилятор. кайф поломался, кулер шумит! материнка при этом не предусматривает регулировку кулерами (они же не знали, что я такой мелкий корпус сделаю:)
пришлось сделать укротителя кулера, вот он:




я честно искал в инете, и не нашел достойного по габаритам и функционалу.
что умеем:
-ставится в разрыв кулера
-обороты пропорционально термодатчику
-мониторинг оборотов (для материнки) не нарушается
-при удержании кнопки в момент включения - делаем калибровку минимальных оборотов (от 100% ШИМ снижает потихоньку до 0, как остановился винт - отпускай, накидывается 5% и запоминаем минимальный ШИМ для данного кулера)
-короткие нажатия на кнопку - смена верхнего порога 55,65,75,85,95 градусов
-длинное нажатие на кнопку - смена нижнего порога 20,30,40 градусов
-светодиод упрощает настройку, моргая поразному.
-при старте раскручивает кулер до 100% чтоб продулся-завелся
-все настройки помнит без питания

сделан максимально просто , тинька 13, кнопка, стабилитрон, пара кондеров, пара резюков, полевик, термистор, светодиод.
размер старался сделать минимальным.


[40.07 Кб]
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
18.08.2011, 04:35
Ответы с готовыми решениями:

Servo контролер
Всем привет делаю серво контролер на несколько машинок,поскольку с ними никогда...

Контролер RGB Лент
Делаю контролер RGB лент с управлением через Android смартфон. управление по...

Контролер скважинного насоса - подбираю датчик давления
Делаю контролер скважинного насоса. Но вот незадача, в качестве датчика...

Терморегулятор вентилятора со стабилизацией напряжения
Возникла довольно простая задача - регулировать вращение вентилятора охлаждения...

Управление скоростью кулера/вентилятора
Как можно управлять скоростью вращения кулера/вентилятора? Я знаю что можно...

28
syssobssy
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 262
19.08.2011, 18:28 21
otixiypo, поделитесь пожалуйста (если можно пошаговым с фото) изготовлением корпуса из аллюминия ! Буду сам осваивать скоро технологию. Покупной пластик дорогой и дерьмовый !
0
otixiypo
0 / 0 / 0
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 1,031
19.08.2011, 20:08 22
Цитата Сообщение от syssobssy
otixiypo, поделитесь пожалуйста (если можно пошаговым с фото) изготовлением корпуса из аллюминия ! Буду сам осваивать скоро технологию. Покупной пластик дорогой и дерьмовый !
чтобы поделиться пошаговым с фото, надо сделать еще один корпус :)
а в кратце могу... см. "наши технологии" минут через цать.
0
syssobssy
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 262
20.08.2011, 01:07 23
Благодарствую !
0
omt
0 / 0 / 0
Регистрация: 02.11.2004
Сообщений: 1,112
08.10.2012, 14:37 24
чета заморочился я изготовлением похожего контроллера вентилятора. нашёл тиньку13, нашел термодатчик от бучной батареи. принялсяснимать с датчика показания, снимая напряжение с датчика и параллельно поглядывая на цифровой термодатчик, окунутый рядом.

потом загнал показания в прекрасную программу, выручавшую меня не раз в студенческие годы.
программа показала фот такую функцию:

https://dl.dropbox.som/u/23852279/webpics/graph.jpg

причем, что самое печальное, упрощать формулу программа никак не хочет, а как считать экспоненты на тиньке, я себе не представляю ((

что делать, товарищи? плюнуть на кривизну графика и считаться по приблизительно кинутой прямой линии?
0
drvtos
0 / 0 / 0
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 3,610
08.10.2012, 14:42 25
Цитата Сообщение от Omt
что делать, товарищи? плюнуть на кривизну графика и считаться по приблизительно кинутой прямой линии?
не прямой, а ломаной. Кусочно-линейная аппроксимация рулит вполне
0
dykytdroyd
0 / 0 / 0
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 300
08.10.2012, 20:45 26
Цитата Сообщение от otixiypo
Цитата Сообщение от Omt
я ж говорил, что придется заморачиваться управлением кулером :)
это приятные заботы, теперь можно продублировать решение на другие компы, т.к. кроме процессорных кулеров управление не делают для других винтиляторов

Неправда. Давно делают в хорошем железе.
Материнка 4х летней давности: процессор, шасси 2 шт, питальник.
Все регулируется по температуре, есть профили, есть ручное управление.
Питальник правда не подключен у меня, т.к. за его цену он сам это умеет.
Это в эконом классе обычно китайцы все вырезают :)
0
Sym
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 1
09.10.2012, 20:25 27
Цитата Сообщение от Omt
что делать, товарищи? плюнуть на кривизну графика и считаться по приблизительно кинутой прямой линии?
Скорее всего так будет проще. Можно позаморачиваться с рядами фурье, но это того не стоит )))

Вот например возьмем работу на самых малых оборотах, 10% от максимальной скорости, вы подадите на вентилятор 4 вольта, а он не сдвинется с места, не хватит силы толчка чтобы сделать первый, самый трудный оборот и набрать скорость. Или чуть загустеет смазка, возмете устройство на дачу зимой, где вместо +25 всего +5 и график станет неактуален, ни с экспонентой, ни линейный.

Лучше сразу делать с обратной связью, там же встроен датчик скорости вращения! если обороты больше нужного, чуть снижаем напряжение или параметр ШИМ, если обороты меньше даем вентилятору больше энергии. Так как динамика управления тут вообще не нужна (не ракета же) алгортм будет простейший, раз в секунду на 1% снижаем или повышаем напряжение, если скорость вентилятора в разумных пределах, ну например достигнута ошибка менее 1-5% ничего не меняем, вот и всё )) Начать можно с нуля, со 100% или 50%, по желанию.
0
tid_fom
0 / 0 / 0
Регистрация: 21.10.2011
Сообщений: 1,861
09.10.2012, 21:22 28
посмотрел в топик о корпусе.
начать наверное следовало со смены кулера. не это мелкое визжащее ставить, а хоть 80, а лучше 120мм поставить. ему скорее всего хватило и 7вольт. все которые держал в руках нормально стартуют и не шумят при этом.
0
otixiy888
0 / 0 / 0
Регистрация: 25.01.2014
Сообщений: 4
28.01.2014, 13:29 29
Здравствуйте! Я в этом НОВИЧОК. Очень нужна Ваша помощь. Написали мне на Lab View програмку для счета расхода жидкости Принцип работы основан на перепаде давления Есть нижний придел давления 3кг/см Вкл Клапан подачи жидкости как давление поднимается к примеру до 5кг/см ое Откл клапан подачи жидкости . Жидкость вытекает давление падает до 3кг/см калапан Включается ( Вэтот момент происходит счет жидкости)
У меня проблема как соеденить эту программу с наружным датчиком давления (отавтомобиля ММ370) и чтоб программа управляла Наружныи электроклапаном
Заранее Вас Всех Благодарю с уважением Илексей [URL="mailto:otyxiy_kushnir@mail.ru">otyxiy_kushnir@mail.ru[/URL]
0
28.01.2014, 13:29
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
28.01.2014, 13:29

Контролер сенсорной клавиатуры
Проблема. Сгорел контролер сенсорной клавиатуры. Китайцы стерли маркировку....

ремонт вентилятора
Привет! Есть необходимость починить вентилятор. Похож на обычный, 12см, 12в....

Кондиционер EWT Clima S-071HP Завышены обороты вентилятора, Завышены обороты вентилятора внутреннего блка
Кондиционер EWT Clima S-071HP Завышены обороты вентилятора внутреннего блока...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
29
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru