Заземление шкафа учета - Электроника

25.03.2018, 21:04. Просмотров 192. Ответов 4
Метки нет (Все метки)

Заземление шкафа учета
Приведенная схема допустима лишь для пластикового ящика, где логично нечего заземлять.
Прошу объяснить знающих людей почему такая же система запрещена для металлического шкафа с отдельным его заземлением - не рабочим заземление для объекта?
Т е по следующей схема для объекта TT, а для ящика только TN.
Заземление шкафа учета
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
25.03.2018, 21:04
Я подобрал для вас темы с готовыми решениями и ответами на вопрос Заземление шкафа учета (Электроника ):

Заземление системного блока
Всем привет. 1. Стоит ли делать заземление компьютера? Есть знакомые и соседи...

Делаю систему учета времени круга в гонках
Речь идет о радиоуправляемых моделях, но в принципе система (если получится)...

Cофт для учета деталей EleLa. Руссификация.
Начал переводить ресурсы для программы EleLa, которая была представлена здесь...

Реализация шкафа с замками
Добрый день. Передо мною возникла необычная (для меня) задача, и я был бы...

Разделительный трансформатор для осцилографа, заземление, ТБ
Из трансформатора ТА-137 cделал разделительный транс для своего осцилографа....

Заземление ПК
вижу вариант заземления пк только через батарею, другие варианты не...

4
ValeryS
Модератор
7134 / 5401 / 669
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 18,227
29.03.2018, 18:33 #2
представь что фаза входного кабеля попала на корпус
заземление объекта далеко,значит на корпусе будет какой то потенциал
человек который схватился за шкаф, будет немножко битым, а так через локальное заземление потенциал уйдет в землю
Но это я так вижу,по научному не знаю
0
Linoge
Эксперт Hardware
2233 / 1555 / 258
Регистрация: 25.10.2011
Сообщений: 4,725
30.03.2018, 13:41  [ТС] #3
ValeryS, верно, но вопрос не в необходимости заземления шкафа, а в методе.
Заземление шкафа нужно - безопасность, но нахрена его соединять с приходящей рабочей нейтралью. По ихнему повторное заземление. Я хочу плату, шкаф, дверь заземлить отдельно, а нейтраль пустить дальше - схема ТТ. У объекта свое заземление, правда если дом будет близко придется их тоже соединить.
Если например оторвут ноль от трансформатора и весь несбалансированный ток как ломанется через нейтраль на мою землю у щитка, потому как у соседей шкафчики без оной.
0
Grey
Тутошний я
1595 / 786 / 129
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 2,244
Записей в блоге: 1
30.03.2018, 16:38 #4
Повторное заземление для выравнивания потенциала вдоль ЛЭП. Поэтому 1 штырь и поэтому соединён с нейтралью.

Добавлено через 2 минуты
1 штыря не хватает, не проходит по сопротивлению.
Если в щите на опоре нужно заземление делай по нормативам.
0
WH
789 / 209 / 32
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 807
15.04.2018, 08:42 #5
ПУЭ

1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали, допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

RаIа <50 В,
где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Rа - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
0
15.04.2018, 08:42
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
15.04.2018, 08:42
Привет! Вот еще темы с решениями:

Заземление
Прочитал рекомендации в одной из книг. Поэтому спрашиваю - куда подключать...

Заземление офиса
Доброй ночи! У меня вопросик к экспертам, имеется не большой офис, h=1м 50см...

Заземление ПУЭ
Доброго времени, Судари. Помогите трактовать 1.7.144. &quot;Присоединение каждой...

Заземление и зануление
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что такое заземление и что такое...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
5
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru