Выдержит ли моя проводка такую нагрузку - Электротехника

21.07.2017, 23:40. Просмотров 1280. Ответов 44
Метки нет (Все метки)

А моя проводка потянет 3 1060? Не сейчас, конечно, но я уже думаю о развитии своей фермы в будущем. У меня, короче, пробки стоят на 16 ампер, больше ставить не хочу так как боюсь что бахнет так как, проводка алюминиевая. А поменять не могу, так как она в стенах, а не в коробах.
http://www.cyberforum.ru/electrotechnology/thread2022923.html
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
21.07.2017, 23:40
Я подобрал для вас темы с готовыми решениями и ответами на вопрос Выдержит ли моя проводка такую нагрузку (Электротехника):

Выдержит ли БП нагрузку?
Здравствуйте, интересует вопрос, потянет ли компьютер третий хард? БП -...

Выдержит ли нагрузку Zyxel nbg334w
Доброго времени суток, такая ситуация. В помещении стоит Zyxel nbg334w раздает...

Какую нагрузку выдержит сервер?
Уважаемые системные администраторы подскажите, хотя бы приблизительно. Какую...

Какую нагрузку кгс/см2 выдержит арка из арматуры 10мм?
шаг в ярду 1.5м, междурядьях 16м, сваренные на высоте 3х метров стыковым...

Хорошо сочетаются подобранные компоненты? Выдержит ли БП нагрузку? Будет ли сильно греться проц?
Попросили подобрать хорошее железо для работы и хранения большого объёма...

44
WyPik
Форумчанин
1707 / 1600 / 172
Регистрация: 28.12.2013
Сообщений: 10,814
22.07.2017, 19:55 #2
artemkotok, розетка в среднем выдает +- 3500 ватт
-0.50
artemkotok
Маэстро трейдинга
17 / 20 / 1
Регистрация: 31.08.2013
Сообщений: 1,951
22.07.2017, 20:01  [ТС] #3
Цитата Сообщение от WyPik Посмотреть сообщение
розетка в среднем выдает +- 3500 ватт
Какое отношение это имеет к моему вопросу? Я про проводку, а он про розетку
0
WyPik
Форумчанин
1707 / 1600 / 172
Регистрация: 28.12.2013
Сообщений: 10,814
22.07.2017, 20:10 #4
Цитата Сообщение от artemkotok Посмотреть сообщение
Я про проводку, а он про розетку
а розетка по твоему по вайфаю ток раздает?
0.50
magirus
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
27941 / 15659 / 960
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,839
Записей в блоге: 78
22.07.2017, 20:35 #5
допустимый ток в алюминиевой проводке - 8 А / mm2 сечения провода
0
artemkotok
Маэстро трейдинга
17 / 20 / 1
Регистрация: 31.08.2013
Сообщений: 1,951
22.07.2017, 20:40  [ТС] #6
Цитата Сообщение от magirus Посмотреть сообщение
допустимый ток в алюминиевой проводке - 8 А / mm2 сечения провода
Сколько ампер максимум?
0
magirus
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
27941 / 15659 / 960
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,839
Записей в блоге: 78
22.07.2017, 20:47 #7
я тебе написал - восемь ампер на каждый квадратный миллиметр сечения провода.
что тут непонятного?
будет у тебя провод сечением 1 мм - значит - это 8 ампер, если 1,5 - 12, 2,5- 20
10 квадратов - 80 ампер
0
artemkotok
Маэстро трейдинга
17 / 20 / 1
Регистрация: 31.08.2013
Сообщений: 1,951
22.07.2017, 21:08  [ТС] #8
magirus, В ЖЭКе это можно узнать? Думаю нет. Если я к ним приду с таким вопросом, то они меня пошлют куда подальше.
0
magirus
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
27941 / 15659 / 960
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,839
Записей в блоге: 78
22.07.2017, 21:16 #9
почему пошлют? вполне законный вопрос.
0
artemkotok
Маэстро трейдинга
17 / 20 / 1
Регистрация: 31.08.2013
Сообщений: 1,951
27.07.2017, 13:45  [ТС] #10
Цитата Сообщение от magirus Посмотреть сообщение
будет у тебя провод сечением 1 мм - значит - это 8 ампер, если 1,5 - 12, 2,5- 20
2 жилки по полтора миллиметра- это значит что мне можно максимум 22 ампера пробки ставить?
P.S. Я знаю что таких не бывает.
0
magirus
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
27941 / 15659 / 960
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,839
Записей в блоге: 78
28.07.2017, 11:45 #11
Цитата Сообщение от artemkotok Посмотреть сообщение
максимум 22 ампера
16. а лучше 10
0
oldnewyear
404 / 394 / 156
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 1,279
28.07.2017, 14:44 #12
Цитата Сообщение от artemkotok Посмотреть сообщение
А моя проводка потянет 3 1060?
Три 1060 жрут вместе максимум 360 ватт. Обычная микроволновка жрет 1000 ватт.
0
WyPik
28.07.2017, 19:51
  #13

Не по теме:

Цитата Сообщение от oldnewyear Посмотреть сообщение
Три 1060 жрут вместе максимум 360 ватт
меньше на 15-20 ватт чем одна вега рх

0
artemkotok
Маэстро трейдинга
17 / 20 / 1
Регистрация: 31.08.2013
Сообщений: 1,951
29.07.2017, 00:03  [ТС] #14
Цитата Сообщение от magirus Посмотреть сообщение
а лучше 10
Почему? Ведь 12x2=22.
-0.50
oldnewyear
404 / 394 / 156
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 1,279
29.07.2017, 00:53 #15
0
WyPik
29.07.2017, 00:55
  #16

Не по теме:

Цитата Сообщение от artemkotok Посмотреть сообщение
Почему? Ведь 12x2=22.
Это Эпик
хотя удивление моментально пропадает,глядя на то,кто автор месаги

0.50
magirus
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
27941 / 15659 / 960
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,839
Записей в блоге: 78
29.07.2017, 01:30 #17
artemkotok, в школу, учить физику. и математику.
0
Cyborg Drone
Модератор
5249 / 3116 / 2432
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 10,070
01.08.2017, 01:49 #18

Не по теме:

Да... С целью проведения ликбеза, наверное, придётся включить кэпа...

Верный ответ на вопрос темы: да, но без гарантий.

Лирическое отступлениеЧто-то мне подсказывает, что Вы неверно измерили диаметр провода, или, возможно, путаете понятия "диаметр" и "сечение". Если диаметр 1.5 мм, то сечение в этом случае будет 1.52π/4=1.77 мм2. Такого сечения нет в стандартном ряде сечений. Скорее всего, диаметр провода 1.4 мм, тогда его сечение будет 1.5 мм2. Редкостное сечение для алюминия, но раньше такие провода были. Ещё вариант: может быть, диаметр провода 1.8 мм, тогда сечение провода будет стандартное: 2.5 мм2. Рассмотрим худший случай. По нормам ПУЭ допустимый долговременный ток для двухжильного алюминиевого кабеля с полихлорвиниловой или резиновой изоляцией сечением 1.5 мм2 для Ваших условий работы составляет 11 ампер. Допустимая долговременная нагрузка составит 220∙11=2420 ватт, то есть, примерно 2.5 киловатта. При 2.5 мм2 допустимый ток провода будет 19 ампер, то есть через такой провод можно передать максимум 4180 ватт. Кстати, +-3500, про которые Вам говорили в самом начале темы, определяются тем, что для большинства современных розеток допустимый ток 16 ампер, или 220∙16=3520 ватт. Если у Вас древние розетки, то, скорее всего, будет либо 2200, либо 1400 ватт, в зависимости от максимально допустимого тока для конкретной розетки. Надеюсь, Вам понятно, что максимальная допустимая нагрузка на сеть определяется слабейшим элементом сети, безотносительно того, что это за элемент. Так что, будь Ваш провод хоть 50 мм2, но, если допустимый ток через розетку составляет 10 ампер, то и заберёте Вы без проблем через эти провод и розетку 2.2 киловатта, а вовсе не 27.5 киловатт, которые выдерживает провод. И, наоборот, если розетка выдерживает ну очень много киловатт, а провод в силах пропустить несчастные 500 ватт, то вот эти 500 ватт и удастся вытянуть из розетки.

GeForce GTX 1060 потребляет 120 ватт, то есть, 3×GeForce GTX 1060 будут потреблять 360 ватт. Это от блока питания. с учётом остальных потребителей (материнка и так далее) и КПД блока питания Ваша система будет потреблять ориентировочно порядка 600 ватт (0.6 киловатта), и потребляемый ток при 220 вольтах в сети составит 600/220=2,7 ампера.

Вывод: провода вполне подходят, выдержат даже не 3 карточки, а штук эдак 10-12, автоматы тоже вполне подходят.

Есть, правда, некоторые подводные камни
Проводка у Вас, скорее всего, старая (более 20 лет, а, скорее, и все 40), автоматы - тоже, полагаю, с прошлого века.

Сечение алюминиевых жил со временем очень сильно уменьшается из-за окисления алюминия. Со временем в алюминиевой жиле образуются непроводящие оксидные "перегородки", которые вроде бы и не видны, но ток не проводят. Если согнуть старый провод, то в нём появится множество поперечных трещин: провод трескается как раз по этим "перегородкам". Сечение алюминиевого провода уменьшается за счёт "надрезания" провода этими самыми "перегородками" ориентировочно вдвое по истечении 30 лет. Но это - как повезёт. Очень часто эти "перегородки" располагаются в одном месте, и практически полностью "перерезают" провод. В таком месте в лучшем случае происходит обрыв, в худшем - возгорание изоляции за счёт локального перегрева со всеми вытекающими последствиями, наихудшее из которых - короткое замыкание между двумя жилами по обуглившейся изоляции, что снова вызывает обугливание изоляции, в результате чего место короткого замыкания "бежит" по кабелю к вводу, поджигая по дороге всё, что горит. В каменных домах, как правило, это дело завершается просто выгоранием проводки, в деревянных - пожаром.

Автоматический выключатель, в просторечии - автомат, содержит в своём составе два расцепителя: тепловой (срабатывает медленно) и электромагнитный (срабатывает быстро). При срабатывании одного из этих расцепителей должны размыкаться рабочие контакты автомата.

Тепловой расцепитель рассчитан на номинал автомата, предназначен для прерывания тока в случае долговременного превышения номинального тока. Со временем начинает срабатывать от тока, меньшего номинального, за счёт коррозии и усталости биметаллических пластин. Скорость упомянутых деградаций весьма низкая, поскольку биметаллические пластины сравнительно толстые.

Электромагнитный расцепитель рассчитан на ток, превышающий номинал в 10-15 раз, и предназначен для мгновенного прерывания тока в случае короткого замыкания. Со временем начинает срабатывать от тока, меньше указанного, зачастую от тока, меньше номинала, за счёт коррозии и усталости возвратной пружины сердечника электромагнитного расцепителя. Электромагнитный расцепитель при малой нагрузке на автомат, как правило, выходит из строя раньше, чем тепловой.

Ещё одна беда старых автоматов: при коротком замыкании проводки окислившиеся контакты успевают свариться вместе до того, как сработает тот или иной расцепитель, в результате чего автомат не разорвёт цепь, то есть, не предотвратит аварию.

Ну и, напоследок, моё мнение
Бросайте майнинг, дураков среди толстосумов нет. Вкратце: никто просто так денег не даст. Вот Вы, к примеру, биткоину, кто: сват или брат? Кто-то там заработал, да? Ну и что. Момент зарабатывания на этой "пирамиде" уже упущен, сомневаюсь, что Вам удастся окупить Ваши затраты на GeForce GTX 1060, а в скором времени доход станет меньше платы за потребляемую системой электроэнергию.
и пожелание
Если вдруг оказывается, что все люди вокруг тупые, непонятливые и борзые, то, скорее всего, это не совсем так. В этом случае неплохо бы выяснить, не случилось ли того, что Вы сами чего-то недопонимаете, и от этого никак не можете выразить Вашу мысль корректно. И, тем более, в таком случае следует избегать различных эскапад, поскольку оскорбить оппонента легче всего по незнанию. Может случиться недоброе: человек Вам желает помочь, а Вы ему - пыльной босвой ниже почерёвка. Ни за что, просто по неведению своему. Вдвойне нехорошо, если при этом человек Вам ещё и ничем не обязан.
1.50
Hant
3458 / 2374 / 533
Регистрация: 16.09.2012
Сообщений: 8,981
01.08.2017, 07:43 #19
Цитата Сообщение от artemkotok Посмотреть сообщение
2 жилки по полтора миллиметра- это значит что мне можно максимум 22 ампера пробки ставить?
P.S. Я знаю что таких не бывает.
Алюминиевый провод в изоляции меньше 2,5 мм. кв. не производят. Допустимая нагрузка для данного провода 19 А. по ПУЭ.
Предохранители бывают и на 25 А. Но сейчас от них избавляются и переходят на автоматические выключатели.
1
Cyborg Drone
Модератор
5249 / 3116 / 2432
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 10,070
01.08.2017, 09:24 #20
Цитата Сообщение от Hant Посмотреть сообщение
меньше 2,5 мм. кв. не производят
Да ладно. И производили, и производят. Например, АППВ. В нём две или три жёсткие алюминиевые жилы сечением от 0.75 до 6 мм2.
Цитата Сообщение от Hant Посмотреть сообщение
Предохранители бывают и на 25 А.
Вы имели ввиду пробки? Бывают и на 50 ампер. Предохранители в другом конструктиве могут быть и на значительно больший ток.
0
01.08.2017, 09:24
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
01.08.2017, 09:24
Привет! Вот еще темы с решениями:

Как проверить сайт на нагрузку? Через какой сервис? (Сколько человек выдержит мой сайт)
Добрый вечер. Через какой сайт можно проверить? Сразу напишу по счет Ddos...

Есть ли какое-то ПО, которое определит нагрузку на ОЗУ, нагрузку на процессор, температуру процессора?
Здравствуйте. Суть такова: я провожу удалённо нагрузку (пакетами проще говоря)...

Опишите используя запись школьную нагрузку( фамилия препода, класс, часы). Определить нагрузку каждого препода.
Опишите используя запись школьную нагрузку( фамилия препода, класс, часы)....

как создать вот такую или примерно такую окошку?
как создать вот такую или примерно такую окошку?