Gambur
0 / 0 / 0
Регистрация: 19.04.2014
Сообщений: 44
1

Нагрузка симметричная, а значения напряжений разные

05.01.2019, 23:51. Просмотров 174. Ответов 3
Метки нет (Все метки)

Приветствую.
Рассматриваю работу тиристорного контактора на переменном токе при подключении активно-индуктивной нагрузки.
Имеется трехфазная сеть, к которой подключена трехфазная активно-индуктивная нагрузка. Нагрузка симметричная для каждой фазы. Напряжение и ток на нагрузке регулируется тиристорным контактором (обе полуволны). Проблема в том, что после регулирования и расчета значений напряжений и токов каждой фазы их значения получаются разными (оценивается измнение по отношению к режиму без регулирования), хотя нагрузка симметричная. Отличие незначительное, но оно есть. Почему?
Пожалуйста, посмотрите приложенный документ MathCAD с расчетом.
Прикладываю страницы книги, в которой описан способ расчета при регулировании тиристорным контактором напряжения и тока активно-индуктивной нагрузки.
0
Миниатюры
Нагрузка симметричная, а значения напряжений разные  
Вложения
Тип файла: zip вопрос.zip (192.1 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: docx Соловьев часть 2.docx (85.2 Кб, 2 просмотров)
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
05.01.2019, 23:51
Ответы с готовыми решениями:

Симметричная линейная ВАХ
Всем добрый вечер! Товарищи, помогите, пожалуйста, с "загадкой"! Преподаватель задал вопрос:...

Резонанс напряжений
График зависимости сопротивления этой схемы от частоты. Тут вроде как 3 резонанса, 2 резонанса...

Резонанс напряжений
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Я являюсь студентом одного из ВУЗов своей страны....

Расчет напряжений
Для заданной электрической цепи известно: Z=20 OM XL=16 OM Xc=4 OM U=120 B Определить:...

Резонанс напряжений
Помогите найти во втором задании Ur0. И 5-е задание. Пожалуйста 5) Постройте векторную диаграмму...

3
WH
901 / 313 / 56
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 1,191
Записей в блоге: 1
07.01.2019, 04:19 2
Gambur, вместо документов word формата принято выкладывать PDF версии, это де факто формат обмена информацией. Не у всех может быть установлен word, не у всех может быть установлен набор требуемых шрифтов и т.п. в то же время экспорт в PDF делается из того же word очень просто.
Что касается вашей задачи, по моему не стоит беспокоится, что не сошлись какие-то сотые или тысячные после запятой.
0
Gambur
0 / 0 / 0
Регистрация: 19.04.2014
Сообщений: 44
07.01.2019, 20:41  [ТС] 3
WH, беспокоюсь по той причине, что возможно данное несоответствие приводит к проблемам при проверке разложения несинусоидального сигнала в ряд Фурье.
Проверка разложения в ряд Фурье
Думаю обойти эту проблему, сделав копию одного из сигналов сдвигом фаз.
0
Вложения
Тип файла: pdf Соловьев часть 2.pdf (122.7 Кб, 1 просмотров)
WH
901 / 313 / 56
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 1,191
Записей в блоге: 1
08.01.2019, 04:20 4
Цитата Сообщение от Gambur Посмотреть сообщение
Проверка разложения в ряд Фурье
Gambur, трудно сказать с чем это связано. Возможно эти небольшие неточности связаны с особенностями двоичного представления цифр. Многие из дробных чисел могут быть представлены в памяти компьютера строго говоря лишь приближенно. А раз так, то эта приближенность для разных чисел (а в вашем случае к примеру для разных фаз) может оказаться различной. С другой стороны преобразование Фурье, которые вы выполняете, делается не для бесконечного ряда гармоник, как должно быть в соответствие с теорией, а для конечного N, и это может влиять на точность "обратной сборки". Поэтому я бы на вашем месте на небольшие цифровые погрешности закрыл глаза, главное не ошибаться в самой методике. Вот если вам придется когда нибудь решать практическую задачу где будет требоваться очень высокая точность, тогда придется "включать резервы" в виде поиска более точных методов решения, применения двойной точности представления чисел и т.п.
0
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
08.01.2019, 04:20

Расчет напряжений
Задача: Для заданной электрической цепи известно: R=12 Ом I= 5 A Xc= 6 Ом U = 100 В ...

Детектор напряжений
Здравствуйте. прошу подсказки. есть вот такая задачка: есть 3 входящие линии с напряжением 5 вольт...

Изучение резонанса напряжений
Из опыта по изучению резонанса напряжений построили графики зависимости UL, Uc, cos(ф), I от...


Искать еще темы с ответами