Правила заземления или почему крайне опасно заземляться к батарее или закапывать вёдра.

28.01.2012, 19:38. Показов 56385. Ответов 0
Метки нет (Все метки)

Author24 — интернет-сервис помощи студентам
В общем, своим появлением тема обязана недостаткам знаний пользователей,
а так же крайне опасным "советам" многих безграмотных и безответственных "советчиков".

Прежде всего коснёмся разбора причин опасности подобных советов, обратим внимание,
к чему может привести несоблюдение норм "Правила устройства электроустановок"(ПУЭ),
основного документа регламентирующего правила и безопасность в этой сфере:

1. Гибель людей и домашних животных, в помещении и за его пределами
2. Поражение людей и домашних животных, со всеми последствиями, в помещении и за его пределами
3. Полное Повреждение электрооборудования(в т.ч. бытовых электроприборов) внутри помещения
4. Полное Повреждение электрооборудования(в т.ч. бытовых электроприборов) вне помещения - у соседей
5. Пожар
последствия случившего оценит Уголовный Кодекс, Гражданский Кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, и понятно что ущерб подлежит возмещению

Итак знакомимся с деталями проблемы:

Ст.1 Заземление бытовой техники (+ Сетевые фильтры - напряжение на корпусе ПК)(копипаст)
Заземление бытовой техники. 28 ноября 2005 г. Автор
Вопросы электропитания играют важную роль в устойчивости работы бытовой техники, компьютеров, локальных сетей, периферийных устройств, соединяемых различными кабелями (компьютер-принтер, телевизор-видеомагнитофон и т.п.), а также в обеспечении их долголетия. Применение UPS и различных других устройств защиты эффективно только при наличии хорошего заземления. Вопрос хорошего заземления настолько важен и актуален (и с точки зрения защиты, и с точки зрения эксплуатации, и с точки зрения техники безопасности), что его никак нельзя обойти стороной. Как хорошо заземлить оборудование – тема этой публикации.
Понимание некоторых вопросов электротехники позволит обойтись без пиротехнических эффектов с дымом присоединении устройств. Рассмотрим правила подключения к питающей сети с точки зрения безопасности, как человека, так и компьютера.
Правила заземления или почему крайне опасно заземляться к батарее или закапывать вёдра.

Рис. 1. Входные цепи блока питания бытовой техники
Опять немного теории. Практически каждый блок питания современного телевизора, компьютера или периферийного устройства имеет сетевой фильтр (рис.1). Конденсаторы этого фильтра предназначены для шунтирования высокочастотных помех питающей сети на землю через провод защитного заземления и соответствующую трехполюсную вилку и розетку. Земляной провод соединяют с контуром заземления, недопустимо его соединять и с нулем силовой сети . При занулении необходимо быть уверенным в том, что нуль не станет фазой, если кто-нибудь вдруг перевернет вилку питания. Если же земляной провод устройства никуда не подключать, на корпусе устройства появится напряжение порядка 100 В переменного тока (рис.2): конденсаторы фильтра работают как емкостной делитель напряжения

Правила заземления или почему крайне опасно заземляться к батарее или закапывать вёдра.

Рис. 2. Образование потенциала на корпусе прибора

Конечно, мощность этого источника ограничена - ток короткого замыкания Iк.з на землю составляет от единиц до десятков миллиампер, причем, чем мощнее блок питания, тем больше емкость конденсаторов фильтра и, следовательно, ток.
При емкости конденсатора С = 0,01mF этот ток будет около 0,7 mА. Такие напряжение и ток опасны для человека, особенно для ребенка или домашнего животного (их масса и устойчивость к опасным факторам намного ниже взрослого человека) . Попасть под напряжение можно, прикоснувшись одновременно к неокрашенным металлическим частям корпуса компьютера и, например, к батарее отопления. Это напряжение является одним из источников разности потенциалов между устройствами, от которой страдают интерфейсные схемы.
Что же происходит при соединении двух устройств (телевизора-видео, проигрывателя-усилителя, компьютера и принтера) кабелем. Общий провод кабелей связан со схемной землей и корпусом устройства. Если соединяемые устройства надежно заземлены (или занулены) через отдельный провод на общий контур (рис.3), проблемы разности потенциалов не возникает.

Правила заземления или почему крайне опасно заземляться к батарее или закапывать вёдра.

Рис. 3. Правильное подключение
Если же в качестве заземляющего провода использовать нулевой провод питания при разводке питающей сети с трехполюсными розетками двухпроводным кабелем, на нем будет набегать разность потенциалов, вызванная падением напряжения от протекающего силового тока Inul (рис. 4).
Правила заземления или почему крайне опасно заземляться к батарее или закапывать вёдра.

Рис.4. Появление разности потенциалов при двухпроводном кабеле питания
Если в эти же розетки включать устройства с большим энергопотреблением (лазерный принтер, например), разность потенциалов (и импульсные помехи при включении-выключении) будет ощутимой. При этом эквивалентный источник напряжения при относительно невысокой ЭДС. Enul (несколько вольт) будет иметь очень низкое выходное сопротивление, равное сопротивлению участка нулевого провода. Мощность, потребляемая устройствами, расположенными на рис. 4 справа равна:
Р = Р2 + РЗ
Поскольку обычно сопротивление соединительного кабеля больше питающего (так как сечение проводов питающего кабеля намного больше сечения проводов кабеля соединения), через общий провод соединительного кабеля потечет ток существенно меньший, чем силовой.
Это прямое следствие закона Ома: U=I*R I=U/R
Но при нарушении контакта в нулевом проводе питания через соединительный кабель может протекать и весь ток, потребляемый устройством. Он может достигать нескольких ампер, что повлечет выход устройств из строя. Не выровненные потенциалы корпусов устройств также являются источником помех.
Правила заземления или почему крайне опасно заземляться к батарее или закапывать вёдра.

Рис.4а. Появление фазного напряжения на корпусе при обрыве нулевого провода

Но самая опасная ситуация возникает при обрыве нулевого провода в случае заземления устройств через рабочий нулевой провод (рис 4а). Как электрик говорю, что такая ситуация не так уж и редка (например отгорел нулевой провод в щите или распределительной коробке.) В этом случае через трансформатор блока питания, или двигатель устройства (пылесос) на нулевой клемме прибора, а значит и на корпусе устройства появиться напряжение 220 В с мощностью почти равной мощности сети. Это чревато очень тяжелыми поражениями электрическим током. Ситуация может выглядеть так: вы пылесосите квартиру рядом с батареей отопления, вдруг пылесос останавливается, естественно возникает желание посмотреть что с ним случилось, задом прижимаетесь к батарее, дотрагиваетесь до пылесоса и задница тут же превращается в жареные окорочка. Впечатления неизгладимые во всех смыслах.
Поэтому - никогда не присоединяйте рабочий нулевой проводник к корпусу аппарата - это опасно!
Если оба соединяемых устройства не заземлены, в случае их питания от одной фазы сети разность потенциалов между ними будет небольшой (вызванной разбросом емкостей конденсаторов в разных фильтрах). Уравнивающий ток через общий провод соединительного кабеля будет мал, и разность потенциалов между схемными землями устройств тоже будет мала. Но не следует забывать о безопасности человека. Если незаземленные устройства подключены к разным фазам, разность потенциалов между их несоединенными корпусами будет порядка 190 В, при этом уравнивающий ток через кабель может достигать десятка миллиампер.
Когда все соединения/разъединения выполняются при отключенном питании, для интерфейсных схем такая ситуация почти безопасна. Но при коммутациях при включенном питании возможны неприятности: если контакты общего провода соединительного кабеля соединяются позже (или разъединяются раньше) сигнальных, разность потенциалов между схемными землями прикладывается к сигнальным цепям, и они, как правило, выгорают. Самый тяжелый случай - соединение заземленного устройства с незаземленным (рис.5), особенно когда у последнего довольно мощный блок питания.
Для устройств, блоки питания которых имеют шнуры с двухполюсной вилкой (а такие еще встречаются), эти проблемы тоже актуальны. Такие блоки питания зачастую имеют сетевой фильтр, но с конденсаторами малой емкости (следовательно, ток короткого замыкания достаточно мал).
Правила заземления или почему крайне опасно заземляться к батарее или закапывать вёдра.

Рис. 5. Подключение незаземленного устройства

Весьма опасны сетевые шнуры устройств с двухполюсной вилкой, которыми подключаются блоки питания с трехполюсным разъемом. Пользователи, подключающие свои устройства в бытовые розетки, могут столкнуться с проблемами из-за отсутствия заземления.
Это в первую очередь касается домашних пользователей. Далеко не в каждой квартире установлены евророзетки с надежным заземлением, а скорее наоборот ;-).
Локально проблемы заземления решает применение сетевых фильтров типа Pilot и им подобных.
Питание от одного фильтра всех устройств, соединяемых интерфейсами, решает проблему разности потенциалов. Еще лучше, когда этот фильтр включен в трехполюсную розетку с заземлением . Однако заземляющие контакты многих розеток могут иметь плохой контакт вследствие своей слабой упругости или заусениц в пластмассовом кожухе.
Кроме того, эти контакты не любят частого вынимания и вставки вилок, так что обесточивание оборудования по окончании работы лучше выполнять выключателем питания фильтра (предварительно выключив устройства).
Настоятельно рекомендуется отключать питание при подключении и отключении соединительных кабелей. Небольшая разность потенциалов, которая практически исчезнет при соединении устройств общими проводами интерфейсов может пробить входные и выходные цепи сигнальных линий, если в момент присоединения разъема контакты общего провода соединятся позже сигнальных.
К помехам, вызванным разностью потенциалов схемных земель (корпусов) устройств, наиболее чувствительны параллельные порты. У последовательных портов и разъемов бытовой техники зона нечувствительности шире (пороги ±3 В), еще меньшую чувствительность имеют интерфейсы локальных сетей, где обычно имеется гальваническая развязка сигнальных цепей от схемной земли с допустимым напряжением изоляции порядка 100В.
Поверьте моему опыту – несколько параллельных портов приказали таким образом долго жить. Проблема заземления устройств, сильно разнесенных территориально, обостряется. Если разводка питания и заземления выполнена двухпроводным кабелем (рис.4), разность потенциалов, обусловленная падением напряжения на заземляющих проводах, будет особенно ощутимой. В ряде случаев практикуется прокладка отдельного кабеля или шины для цепи заземления. Однако разводка заземления отдельным кабелем не всегда удобна и часто неэффективна с точки зрения защиты от помех, поскольку при этом могут образовываться замкнутые контуры с широким охватываемым пространством - своеобразные антенны. Так что разводку питания к устройствам целесообразно выполнять трехпроводным кабелем, один из проводов которого используется для защитного заземления. При этом древовидная схема заземления получается естественным образом (рис.6), защитный провод в корневой части этого дерева заземляют или зануляют.
Правила заземления или почему крайне опасно заземляться к батарее или закапывать вёдра.

Рис.6. Разводка питания и заземления
Дополнительные проблемы при разводке электропитания для компьютеров обусловлены ярко выраженной динамической нелинейностью входной цепи бестрансформаторных блоков питания
(а такие блоки питания применяются повсеместно).
Традиционные электросети рассчитаны на более или менее линейную нагрузку.
Все! Хватит! Sorry! Очень в глубокую теорию меня занесло ;-). Еще раз – Sorry! Опускаемся на грешную землю.
В современных домах, с современной планировкой, именно по схеме (рис. 6.) производится разводка электрического питания. Кто живет в таких квартирах – примите поздравления, вам несказанно повезло, и в электропитании в том числе. Как же быть остальным. Ни в коем случае не пытайтесь заземлиться на батарею отопления. Это чревато последствиями. Если имеются соответствующие знания (в области электротехники) и умения (спорный вопрос - что из них важнее, одно без другого не бывает :-)), то аккуратно проведите заземление проводом соответствующего сечения от электрического щита на лестничной площадке к себе в квартиру. Не забывайте о технике безопасности. Но лучше, чтобы не было ни у кого к вам никаких лишних вопросов, вызов электрика из ЖЭС, ЖЭК, домоуправления решит все проблемы. Все ему объясните, расскажите, если надо – покажите данную статью. Пусть он все сделает… И все будет ОК.

Итак делаем выводы:

1. Все бытовые устройства в доме должны быть надежно заземлены.
2. Заземление должно быть выполнено для всех розеток, не следует выполнять частичное заземление розеток.
3. Категорически запрещается соединять клемму заземления розетки или прибора с рабочим нулевым проводом сети.
4. Настоятельно рекомендуется отключать питание при подключении и отключении соединительных кабелей различных бытовых устройств.
5. Если устройства предполагается соединять какими либо кабелями, то желательно их подключить к общему удлинителю, имеющему клеммы заземления.
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2005


Ст.2 Заземление компьютера и примеры неправильного подключения Розеток (копипаст)
Заземление компьютера Пpaвильнoe peшeниe cepьeзнoй пpoблeмы, к кoтopoй oтнocятся несерьезно
Источник: http://www.news.elteh.ru/arh/2003/20/18.php
Сергей Коструба, действительный член (академик) Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), главный научный сотрудник лаборатории электробезопасности Всероссийского НИИ электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ), д.т.н.
Облучение человека электромагнитным полем бытовых электроприборов - вопрос, в последнее время все чаще поднимаемый специалистами. Его рассматривают со многих сторон, но очень редко - с позиции заземления электроприборов.
Любой бытовой электроприбор образует вокруг себя вредное для здоровья человека электромагнитное поле (ЭМП) частотой 50 Гц. На человека, находящегося вблизи работающего бытового электроприбора, воздействует как электрическая, так и магнитная составляющая ЭМП. Наибольшую опасность, как считают исследователи, представляет магнитная составляющая. Единицей измерения магнитной индукции в системе едициц СИ, как известно, является Тесла, обозначаемая как Тл. Электромагнитное
поле вблизи электроприбора принято характеризовать именно по его магнитной составляющей и измерять в миллионных долях Теслы - микротеслах (мкТл). Опасным для здоровья человека является ЭМП, уровень которого превышает 0,2 микротесла. Вокруг многих незаземленных бытовых электроприборов, а особенно компьютера, за которым человек, как правило, работает по многу часов кряду, уровень ЭМП в разы, а иногда и на порядок превышает указанное значение. По данным Центра электромагнитной безопасности наиболее чувствительны к воздействию ЭМП являются нервная, иммунная, эндокринная и половая системы человека. Биологический эффект ЭМП в условиях длительного воздействия имеет свойство накапливаться. В результате возможно развитие отдаленных последствий, включая дегенеративные процессы центральной нервной системы, рак крови, опухоли мозга, гормональные заболевания. Снизить влияние ЭМП на человека может правильное заземление бытовых электроприборов. Для примера остановимся на заземлении компьютеров. Прежде чем говорить о том, как правильно заземлить компьютер, рассмотрим основные электрические сети, от которых квартирная электропроводка получает электроэнергию. Говоря «квартирная» электропроводка, будем подразумевать также и проводку в офисе, кабинете, конторе, т.е. везде, где имеется компьютер.
ТИПЫ СИСТЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Электрические сети принято делить по типам применяемых в них систем заземления. Подтипом системы заземления понимают показатель, характеризующий отношение к земле нейтрали трансформатора на подстанции или генератора на электростанции (в сельской местности с автономным электроснабжением) и открытых проводящих нетоковедущих частей электроприборов у потребителя и нейтрального проводника в электроустановке напряжением до 1 кВ. Различают ТN-, ТТ- и IТ-системы заземления электрических сетей (обозначения по ГОСТ Р 50571.2). Две первые из них имеют заземленную нейтраль трансформатора на трансформаторной подстанции (генератора на электростанции), а третья - изолированную. ТN-система по устройству нейтрального проводника в свою очередь делится на ТN-3-, ТN-С- и ТN-С-S-системы. Название типа системы заземления электрической сети часто присваивают самой сети. Так, например, электрическую сеть с системой заземления типа ТN-5 называют сетью типа ТN-5, или просто сетью ТN-5.
Электрические сети с системами заземления типов ТТ и IТ для питания квартирных проводок применяются крайне редко и в этой статье не рассматриваются. В электрической сети с системой заземления типа ТN-5 нулевой рабочий проводник (N-проводник) и нулевой защитный проводник (РЕ-проводник) разделены между собой на всем протяжении сети, начиная от трансформатора или генератора и заканчивая подлежащим заземлению электроприемником у потребителя электроэнергии. Электрическая схема такой сети приведена на рис.1.
Правила заземления или почему крайне опасно заземляться к батарее или закапывать вёдра.

Рис. 1 Схема электрической сети с системой заземления типа ТN-5.
В отличие от электрической сети с системой заземления типа ТN-S, в электрической сети с системой заземления типа ТN-С нулевой рабочий проводник (N-проводник) и нулевой защитный проводник (РЕ-проводник) совмещены в одном так называемом РЕN-проводнике на всем протяжении сети, начиная от трансформатора или генератора и заканчивая электроприемником. Электрическая схема такой сети приведена на рис.2.
Правила заземления или почему крайне опасно заземляться к батарее или закапывать вёдра.

Рис. 2 Схема электрической сети с системой заземления типа ТN-C.
На рис. 3 приведена электрическая сеть с системой заземления типа ТN-С-S. Она совмещает в себе обе предыдущие системы и содержит как совмещенный РЕN-проводник, так и раздельные N- и РЕ-проводники.
В помещениях с электрическими проводками, получающими электроэнергию от рассмотренных выше электрических сетей с системами заземления типов ТN-S и ТN-С-S, устанавливают, как правило, трехполюсные розетки (иногда их называют трехконтактными или трехштырьковыми), в которых один из полюсов используют для целей заземления бытовых электроприборов. В таких розетках заземляющий полюс должен быть обязательно соединен с РЕ-проводником.
Правила заземления или почему крайне опасно заземляться к батарее или закапывать вёдра.

Рис. 3 Схема электрической сети с системой заземления типа ТN-C-S.
Напрашивается естественный вопрос. Если электрическая проводка помещения содержит трехполюсную розетку европейского типа, один из специальных разъемных полюсов которой предназначен специально для целей заземления, является ли нормальным заземлением компьютера включение его трехполюсной вилки в указанную розетку? Однозначно ответить на этот самый главный вопрос нельзя. Все дело втом, правильно или неправильно смонтирована трехполюсная розетка. Автор, участвуя в расследовании смертельных несчастных случаев, сталкивался со многими ошибками в монтаже розетокс заземляющими контактами. Приведу некоторые, наиболее характерные из них.

ДВА ПРОВОДНИКА. ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ

К розетке подходят два проводника, один из которых фазный, а второй нулевой рабочий (обозначаемый, как было указано выше, буквой N в системе заземления ТN-С). Фазный проводник подсоединен к одному из двух рабочих контактов розетки, а нулевой рабочий проводник подсоединен ко второму рабочему контакту розетки и одновременно к ее заземляющему контакту, как показано на рис. 4.
Правила заземления или почему крайне опасно заземляться к батарее или закапывать вёдра.

Рис. 4 Электрическая схема неправильно подключенной розетки
На нем цифрой 1 отмечены фазные провода сети; цифрой 2 - совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник; 3 - фазный проводник квартирной проводки; 4 - нулевой рабочий проводник квартирной проводки; 5-трехпо-люсная розетка; 6 - полюс розетки, к которому присоединен нулевой рабочий проводник; 7 - проводник, соединяющий заземляющий полюс 8 розетки и полюс розетки, к которому присоединен нулевой рабочий проводник; 9 - полюс розетки, к которому подсоединен фазный проводник квартирной проводки.
Такой монтаж розетки является грубейшим нарушением требования правил электробезопасности и превращает розетку, предназначенную обеспечивать защиту от поражения электрическим током, в свою прямую противоположность, ибо создает повышенную опасность поражения электрическим током. Действительно, при любом повреждении нулевого рабочего проводника на всем своем протяжении на заземляющем (в кавычках) полюсе розетки, а, следовательно, и на корпусе «заземленного» таким образом электроприемника, появится опасное для жизни человека электрическое напряжение значением 220 В. Оно попадет туда через проводимость включенного в розетку однофазного электроприемника, например компьютера.
Повреждение нулевого рабочего проводника может произойти, как уже говорилось, на всем его протяжении, и причин для таких повреждений может быть достаточно много. Во-первых, сам проводник может оказаться некачественным. Микровкрапление частичек инородного металла при его изготовлении нередко приводит к локальному окислению и нарушению целостности проводника. Далее, при усадке фундамента дома не исключено образование трещины в стене с заложенными в ней проводами, в результате чего один из проводов может оборваться, и при этом, как назло, не фазный, а нулевой рабочий. Наконец, вы решили в комнате повесить картину, для чего пробойником или перфоратором стали в бетонной стене делать отверстие и попали как раз на проложенные в стене провода, опять-таки, как назло, нарушив целостность именно нулевого рабочего проводника.

ДВА ПРОВОДНИКА. ВАРИАНТ ВТОРОЙ
Как и в предыдущем случае, к розетке подходят два проводника, один из которых фазный, а второй нулевой. Фазный проводник подсоединен к одному из двух рабочих полюсов розетки, а нулевой проводник на своем конце, который находится в подрозетной коробке, т.е. непосредственно у самой розетки, разветвляется на два очень коротких проводника длиной буквально 1-2 см каждый (рис. 5).
Правила заземления или почему крайне опасно заземляться к батарее или закапывать вёдра.

Рис. 5 Электрическая схема неправильно подключенной розетки
Один из них подсоединен ко второму рабочему полюсу розетки. Называют этот короткий проводничок нулевым рабочим и обозначают буквой N. Второй короткий проводничок подсоединен к заземляющему контакту розетки. Его называют нулевым защитным, т.е. РЕ-проводником. Проводник до разделения на N и РЕ называют совмещенным нулевым рабочим и нулевым защитным, т.е. РЕN-проводником, а саму систему заземления - ТN-С-5-системой. Это формально. Практически же этот вариант монтажа розетки ничем не отличается от предыдущего и представляет такую же высокую опасность поражения человека электрическим током, которое может иметь место при нарушении целостности так называемого РЕN-проводника
ТРИ ПРОВОДНИКА
Разделение РЕN-проводника на нулевой рабочий и нулевой защитный выполнено не в подрозеточной коробке, как в двух предыдущих случаях, а в квартирном щитке, находящемся на лестничной клетке многоквартирного многоэтажного дома или на вводе одно- двухквартирного одноэтажного дома. В этом случае к розетке подведено уже не два, а три проводника - фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный. Фазный и нулевой рабочий проводники присоединены к рабочим полюсам розетки, а нулевой защитный - к заземляющему полюсу.
На первый взгляд кажется, что теперь все в порядке. Любое нарушение нулевого рабочего проводника не приведет к опасной ситуации. Электроприемник, в данном случае компьютер, будет оставаться заземленным. А что произойдет, если нарушится целостность РЕN-проводника, т.е. проводника, совмещающего функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников? Например, оборвется нулевой провод воздушной линии, питающей одноэтажный жилой дом в сельской местности или дачу в дачном поселке. Или произойдет короткое замыкание фазного провода на РЕN-проводник с образованием электрической дуги, под воздействием которой РЕN-проводник отгорит со стороны источника питания, а замыкание останется. Тогда опасное электрическое напряжение значением 220 В появится не только на заземляющем полюсе одной розетки, а на заземляющих полюсах всех розеток в квартире, заземленных на указанный РЕN-проводник. Хорошо, если замыкание произойдет в щитке на лестничной клетке, а если на вводе в многоквартирный дом? Тогда опасными станут все розетки во всех квартирах этого многоквартирного дома.
Особо хочется обратить внимание на то, что указанная здесь опасность поражения электрическим током будет иметь место только в том случае, если в дополнение к разделению РЕN-проводника на N- и РЕ- проводники не использовано защитное выравнивание и уравнивание электрических потенциалов. Защитное выравнивание и уравнивание электрических потенциалов - это мера обеспечения электробезопасности, заключающаяся в снижении относительной разности электрических потенциалов между различными точками на поверхности электропроводящего пола (покрытия) и частями, доступными для прикосновения.
ТРИ ПРОВОДНИКА ПЛЮС ОГРАНИЧИТЕЛЬ
Если в трехполюсную розетку поместить элемент, ограничивающий электрическое напряжение на заземляющем полюсе розетки до безопасныхзначений, то такую розетку можно с успехом устанавливать взамен обычной двухполюсной в квартире, электрическая проводка которой получает электроэнергию от электрических сетей с системой заземления типа ТN-С. При этом не требуется иметь в квартире никакого дополнительного заземляющего проводника (так называемого третьего провода). А это значит, что нет необходимости долбить бетонные стены, чтобы сделать штробы (канавки) для закладки в них заземляющих проводников с последующей заделкой их бетонным раствором, алебастром или иным заполнителем. Отпадает необходимость побелки, покраски или наклейки обоев в местах прокладки проводов.
Электрическая схема подключения к электрической сети такой розетки приведена на рис. 6.
Название: Рис. 6 Электрическая схема подключения трехполюснои розетки, содержащей элемент 7 pic_comp06.gif
Просмотров: 9029

Размер: 4.1 Кб
Рис. 6 Электрическая схема подключения трехполюснои розетки, содержащей элемент 7, ограничивающий электрическое напряжение на заземляющем полюсе 8 розетки до безопасных значений

Систему заземления такой сети целесообразно было бы обозначать ТN-С-Р, где В - начальная буква слова Restriction - ограничение, поскольку речь идет именно об ограничении до безопасных значений электрического напряжения на заземляющих полюсах розеток, подключенных к указанной сети, и об ограничении до безопасных значений облучения электромагнитным полем человека, работающего за заземленным таким способом компьютером. Этот способ применим не только в сетях с системой заземления типа ТN-С, но и в сетях с системами заземления типа ТN-С-S и ТN-S.
Этот способ заземления компьютера разработан в лаборатории электробезопасности ВИЭСХ и в настоящее время находится в стадии патентования, и поэтому технические характеристики элемента 7, изображенного на рис. 6, в данной статье не раскрываются.
ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ? Сравнивая рассмотренные выше способы заземления компьютера с позиции защиты человека от вредного облучения электромагнитным полем, отметим, что не все они равнозначны, т.к. не все обеспечивают одинаково надежную защиту. В сетях с системами заземления типа ТN-С-S и ТN-S при обрыве РЕ-проводника защита сразу же нарушится, но это не будет замечено, поскольку никак не проявится на работе компьютера. Начнется облучение работающих за компьютером, причем во всех квартирах, розетки которых подсоединены к указанному поврежденному РЕ-проводнику. Длиться такой режим может очень долго. Если же произойдет нарушение целостности нулевого рабочего проводника в предложенной новой системе защиты, то компьютер просто не включится и нарушение будет сразу обнаружено. Вероятность повреждения элемента 7, изображенного на рис. 6, крайне мала.
К недостатку предложенного способа следует отнести отсутствие защиты компьютера при нарушении электрической изоляции между его токоведущей частью и корпусом. Однако вероятность такого нарушения невелика. Съемный питающий кабель компьютера имеет двойную изоляцию, и питающий блок тоже. Автору в своей многолетней практике неизвестно ни одного случая такого нарушения. При желании можно в дополнение к электрической изоляции компьютера установить в квартире выключатель дифференциального тока (ВДТ), который раньше называли устройством защитного отключения (УЗО).
К недостатку традиционных способов заземления следует отнести то, что нулевой защитный проводник очень часто превращается в свою противоположность. При нарушении его целостности, например при обрыве, нормальная работа электроустановки не нарушится, в силу чего повреждение может длительное время, иногда месяцами, оставаться незамеченным. Но стоит произойти замыканию на корпус в каком-либо одном электроприемнике за местом обрыва (по ходу движения энергии), как на корпусах всех соединенных с РЕ-проводником электроприемников, в том числе компьютеров, появится опасное для жизни человека полное фазное напряжение 220 В. Это напряжение тоже может долго оставаться на корпусах электрооборудования, по крайней мере до тех пор, пока не начнут гибнуть люди. Это самая опасная ситуация, связанная с наличием РЕ-проводника, и она может стать причиной групповых электропоражений. Но даже в том случае, когда целостность РЕ-проводника не нарушена, при любом замыкании на корпус на нем обязательно появится опасное для жизни человека электрическое напряжение. Точно такое же напряжение появится на корпусах всех остальных присоединенных к РЕ-проводнику электроприемников, находящихся за местом замыкания, и будет оставаться до тех пор, пока не сработает основная или резервная защита.
Опыт эксплуатации электроустановок показывает, что рассмотренная ситуация, связанная с повреждением проводов, не является такой уж и редкой. Например, начальник ПТО «Волгоградских электрических сетей» Н.Н. Мироненко рассказывает [2] о весьма вероятной смертельной опасности, связанной с поражением электрическим током, вследствие отгорания нулевого провода сети (редко - у источника питания, достаточно часто - на воздушной линии, на вводно-распределительном устройстве, этажном щите, между щитом и вводом в квартиру вследствие протечек), в результате чего корпус электроприемника оказывается под фазным напряжением сети.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Правила устройства электроустановок. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002.
2. Мироненко Н.Н. Контакт нулевого провода требует особого внимания. «Новости электротехники», № 5 (17), 2002.



Ст.3 Заземление - Любителям закапывать вёдра, и прочий хлам, как заземлители (копипаст).
Заземление - Любителям закапывать вёдра и прочий хлам
Источник

Контур заземления изготовленный из стальных уголков и обваренный стальной полосой
Название: Контур заземления изготовленный из стальных уголков и обваренный стальной полосой.jpg
Просмотров: 9060

Размер: 31.7 Кб
Традиционный контур заземления считается экономным вариантом, так как не требует использования дорогостоящих материалов и выполняется обычно из стальных уголков размером 50 х 50 х 5 мм и стальной полосы 40 х 4 мм. Стальные уголки называются электродами (вертикальные заземлители), их забивают в землю вертикально в виде треугольника на расстоянии не менее 2,5 м друг от друга. Стальную полосу называют горизонтальным заземлителем.
Правила заземления или почему крайне опасно заземляться к батарее или закапывать вёдра.
Электроды (вертикальные заземлители) соединяют между собой стальной полосой 40 х 4 мм (горизонтальный заземлитель) при помощи сварки. Стальную полосу выводят на стену дома и устанавливают распаечную коробку, от которой прокладывают заземляющий проводник до главной заземляющей шины (ГЗШ) в вводно-распределительном устройстве (ВРУ). В качестве заземляющего проводника обычно применяют провод ПВ-1 сечением не менее 1О мм2 или неизолированный медный провод того же сечения. Для присоединения заземляющего проводника в горизонтальном заземлителе (стальная полоса) в распаечной коробке высверливают два отверстия и производят соединение при помощи болтов диаметром не менее 6 мм, то есть обеспечивают надёжное соединение в соответствии с ПУЭ.
Название: Рис.4 Соединение с заземлителем .jpg
Просмотров: 9099

Размер: 24.0 Кб
После электромонтажа контура заземления проводится замер сопротивления заземляющих устройств. Если сопротивление заземляющего устройства не соответствует требуемым нормам, то необходимо установить дополнительно один или два электрода и присоединить их к конструкции контура заземления, после чего необходимо выполнить повторно электроизмерение.
Правила заземления или почему крайне опасно заземляться к батарее или закапывать вёдра.
Основные недостатки традиционного контура заземления:

1. Для установки конструкции требуется большая площадка рядом с домом.
2. Монтаж вертикальных заземлителей осуществляется при помощи бура и кувалды, что является очень трудоёмким процессом.
3. Конструкция заземлителей и соединений подвержены коррозии и их срок службы, в зависимости от типа грунта, составляет от 7 до 12 лет.
Более подробно о монтаже контура заземления можно прочитать в статье «Электромонтаж контура заземления«.
Контур заземления изготовленный из подручного металлолома


Теперь давайте рассмотрим монтаж контура заземления с использованием арматуры, кастрюлек и прочего металлолома. Обычно такой способ монтажа повторного заземления выбирают лентяи, лоботрясы и прочая нечисть с аула мастеров и электрик-хаус. Эти аферисты выкапывают небольшие ямки, сваливают в них металлолом, обвязывают его проволокой и закапывают, не забывая при этом вывести на стену дома кусок старой алюминиевой проволоки.
Правила заземления или почему крайне опасно заземляться к батарее или закапывать вёдра.
Для пущей убедительности они вбивают пару железяк в землю рядом с домом и весь этот хлам соединяют на скрутки, а заказчикам пудрят мозги, что это «холодная пайка». Более подробно об этих самодурах можно прочитать здесь. Замеры сопротивления заземляющих устройств при этом способе монтажа не проводят в связи с тем, что они не знают как это делается и у них нет необходимого электроизмерительного оборудования. Проверку работоспособности контура заземления они выполняют обычной лампой накаливания, подключая один конец к фазе, а другой к конструкции из груды металлолома.

Если лампочка не загорается, то они поливают своё ноу-хау солевым раствором.
Основные недостатки: Данная конструкция не имеет право на существование!

© 2000-2012, Московская электромонтажная компания "ЭлектроАС"


Ст.3.1 Дополнение к "Заземление - Любителям закапывать вёдра, и прочий хлам, как заземлители"
- не сработает защита или обрыв нуля батарея будет работать как нетраль(ноль);
- кто-то в доме "заземлился" через батарею отопления (что делать категорически запрещено);
- п.1.7.82. ПУЭ батареи, наряду с другими мет. конструкциями и молниеотводом участвуют в "Основной системе уравнивания потенциалов..."
- сопротивление батарея-земля превышает допустимое значение для заземлителей в жилых домах и при всём желании защиту не обеспечит;
- кто-то из ваших соседей крадет электроэнергию, используя провод, подключенный к батарее отопления;
- перебит провод в стене костылем, который поддерживает батарею или иным элементом крепления батареи;
- из-за постоянного нагрева и остывания, труба отопления перетерла провод в стене;
- неправильно установлен или неисправен электрический водонагреватель (тэн) в квартире;
- Не забывайте, что "неотпускающий" ток, когда сводит мышцы - всего 10мА!;


Основные выводы:
- заземляться за батарею, прочие трубы, арматуру здания, и прочие приходящие на ум мет. части, закапывать вёдра и прочий хлам,
самостоятельно устанавливать Заземление, категорически не только запрещено, но и крайне опасно для всех в здании,..

- не занимайтесь самодеятельностью и не слушайте советов псевдоспециалистов, даже если они озвучены телевидением, радио, интернетом...
доверяйте только специалистам имеющим специальный допуск для выполнения конкретного вида работ - они несут ответственность за монтаж электрооборудования,
иначе Ваши действия - умышлены, даже если Вы об этом не осведомлены.
- Правильное Заземление строится на основе конкретных расчётов(проекта), с учётом многозависимых факторов, которые неспециалист не в состоянии правильно оценить и выполнить.


Какие выводы можно сделать кроме изложенных:
поскольку одним из поражающих факторов для проводки без заземления является отсутствие (обрыв, разрыв, неконтакт(окисление, пригар)) "нуля" (нулевого проводника(N, PEN),
а для проводки с Заземлением добавляется и отсутствие Заземления(обрыв, разрыв, неконтакт(окисление, пригар)) то следует:

Периодически надо проверять, при обесточенном питании, состояние своих розеток, особенно если провода алюминиевые:
1. если есть черный налёт на контакте провода в месте зажима, вхождения вилки, вообще в районе розетки...
2. вид изоляции подводяшего провода(обугливание,запекание, растрескивание, плавление)
3. плохого контакта
4. нарушение целостности как корпуса, так и монтажного(внутренняя часть) каркаса розетки
5. устойчивость крепления розетки, которая может ослабеть,при частом соединении/разъединении вилки и розетки, что приводит, в случае ослабления крепления, к разгибу/сгибу подсоединяемых проводов, что имеет конечный цикл, и так же нарушает целостность провода
п. 1-3 говорят о перегреве в месте крепления в результате, плохого контакта; нагрева/охлаждения крепления и провода,при превышении потребителем допустимой для данного сечения провода нагрузки от подключаемых электроприборов,
и может быть вызвано внутренним повреждением провода, или потери его несущей способности.
Так же периодически, желательно, соблюдая нормы безопасности, только визуально, оценить состояние проводов подводимых к автоматическим выключателям, к которым подключена электропроводка квартиры
если есть следы плавления, пригара, растрескивания изоляции, понятно это связано с состоянием проводки в вашей квартире, и превышением допустимой нагрузки, что требует решения,которое лучше не откладывать в "долгий ящик".
Особое внимание этим вопросам следует обратить, тем у кого воздушная проводка, т.к. это дополнительный фактор риска(провода эти рвутся).

Ещё: Настоятельно рекомендуется отключать питание при подключении и отключении соединительных кабелей
Ещё: Для пользователей Пк и прочей бытовой техники, всегда существовала рекомендация, предварительно снимать статику (стремянки например достаточно)


Прилагается: Правила Устройства Электроустановок(ПУЭ).pdf(статус документа: редакция неизвестна)

В итоге приходим к выводу, что Правильное Заземление, такое заземление, которое выполнено согласно утверждённого проекта,полномочной для этого вида работ организацией и специалистами имеющими соответствующий допуск.
P.S. Приведённые материалы не могут служить каким либо юридическим обоснований самостоятельных действий физически и прочих лиц и организаций, и имеют лишь ознакомительный характер.
Большое спасибо супер-модератору Almiqui за содействие в подготовке и оформлении темы
Вложения
Тип файла: 7z ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.7z (9.29 Мб, 284 просмотров)
22
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
28.01.2012, 19:38
Ответы с готовыми решениями:

Опасно или нет?
Здравствуйте. Пользуюсь Eee PC Asus c 2011 года. ОС родная Windows7 (Starter) и Office для дома и...

Опасно или нет?
Не угрожает ли безопасности компьютера такой тест? И что он показывает? 1.1. Утром делаем: ...

APC Back-UPS 1100-RS: накрылся ли UPS или дело в батарее?
Доброго времени суток. Имеется следующая проблема с вышеуказанным UPS: UPS долго, может, года...

Почему переобределяемый метод должен быть или виртуальным или абстрактным?
Почему что-бы переопределить метод в классе наследнике, в классе родителе данный метод должен быть...

0
28.01.2012, 19:38
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
28.01.2012, 19:38
Помогаю со студенческими работами здесь

Что значит r31 или r25? И почему нельзя написать r01 или r(любое другое число)?
Доброе время суток. Пытаюсь освоить Ассемблер. У меня есть часть кода. Он начинается так: ...

Составьте правила для ipfw или дайте ссыль почитать
Составьте правила для ipfw или дайте ссыль почитать где есть мои примеры. 65666 правило - доступ...

Правила хорошего тона WP кодинга или как выполнить задачу?
Доброго времени суток! Исходные данные: готовый сайт на WP 3.5.2, тема Cloud, из плагинов...

Почему писать на ассемблере опасно?
Говорят пишут вирусы,и можно испортить CMOS,или это мифы?