0 / 0 / 0
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 9
|
|
1 | |
USB-COM конвертор. Нет ответа от устройства10.01.2014, 22:45. Показов 3252. Ответов 18
Метки нет (Все метки)
Всем доброго времени!
Есть переносное устройство для загрузки программы которое нормально работает через COM порт, но через USB-COM конвертор модель: Green Connection GC-U2DB92 программа устройства отвечает, что нет ожидаемого ответа от устройства. В чём может быть проблема? Конвертер проверял программой HyperTerminal эхо есть.
0
|
10.01.2014, 22:45 | |
Ответы с готовыми решениями:
18
Реализовать ожидание ответа от USB-устройства SNMP нет ответа от устройства В биосе нет пункта usb в качестве 1, 2 и 3 загрузочного устройства Собрал системник, всё работает, но нет картинки и usb устройства не работают USB порты работают по-разному. Одни определяют устройства, другие нет (Удалить) |
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 9
|
|
11.01.2014, 16:53 [ТС] | 4 |
Понял, раздел не тот, переместите. От разработчиков пока ответа нет. Есть ли вероятность, что моё устройство не связать USB-COMом с компом? Если есть у кого конвертер проверенный в СПб, то буду благодарен за тестирование с моим блоком ввода, чтоб такой преобрести....
0
|
11.01.2014, 17:17 | 5 |
Плохо поняли. Укажите модель устройства с которым оно работает. Также откройте документацию на него и прочитайте требования по связи, может быть упоминание, что работает по полному COM-порту.
Могу приехать в Питер и проверить, командировку туда-сюда-суточные вы оплачиваете.
1
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 9
|
|
11.01.2014, 18:48 [ТС] | 6 |
Что такое полный COM? Поддерживает ли USB-COM конвертеры полный COM порт? РЭ в PDF....
0
|
11.01.2014, 19:33 | 7 |
Полный COM - это использование всех линий RS-232, а не просто RX-TX для обмена данными.
http://pinouts.ru/SerialPorts/Serial9_pinout.shtml Поддерживает-ли ваш конвертор? Скорее да. Выведены-ли все сигналы? Надо проверять, прозванивать до пинов ИМС конвертора в соответствии с его даташитом (скорее установлено что-то из FTDI/PL-2303/CP-2101 и т.п.). Когда вы подключаете БВД-У к COM-порту ПК вы используете нуль-модемный кабель. К конвертору аналогично им же? Если так, то через диспетчер устройств попробуйте сменить номер порта на меньший десяти, COM2, 3, 5 и .т.д. из доступных. Это частая проблема промышленных приложений, не умеют обращаться к номерам выше 9-го (плохо разрабы MSDN читают).
1
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 9
|
|
11.01.2014, 20:22 [ТС] | 8 |
Переименовываю на COM1. Кабелем тем же нуль-модемным. Мой друг сказал, что проблема может быть в программе для прошивки на компе, которая работает не совместно с виндой, а как приложение и требует физический COM-COM... Возможно более реальнее подключиться через разъём SD карты, если бы был SD-COM.... Есть ли программа позволяющая определять исппользования всех линий?
0
|
11.01.2014, 20:56 | 9 |
1
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 9
|
|
11.01.2014, 21:58 [ТС] | 10 |
При первоначальном подключении и установке драйвера определялись 3 USB порта как 38, 39, 40, а потом я переименовывал, COM 1 и 2 были свободными. Как я понял дело в конверторе т.е. в использовании всех линий и других препятствий нет??? Как смотреть лог?
0
|
11.01.2014, 22:07 | 11 |
Не по теме:
Также попробуйте другой USB/RS-232 конвертор, Viewconn неплох (в нем Profilic PL2303 обычно).
1
|
1280 / 1185 / 175
Регистрация: 02.12.2013
Сообщений: 4,883
|
|
11.01.2014, 23:02 | 12 |
На работе активно используем подобные адаптеры. Причем что бы не зависеть от нашего отдела снабжения частенько с Китая к каждой своей посылки добавляем по паре таких адаптеров. Каких только чудес я с ними не видел. Из последнего чуда. У меня приложение для PC отсылает через этот адаптер данные на принтер "Зебра" всё отлично. Также с этим же адаптером общаюсь с компом на CE5 wp8847 всё нормально. Коллега забирает его как проверенный что бы подключиться к алан бредли, три дня он доставал службу поддержи, что за гадость они нам в парили, начинался обмен и рвалась связь секунд через десять. Далее этот адаптер как проверенный уезжает в командировку, коллега берет из коробки дрогой и его алан бредли мило начинает работать.
Так что советовать Вам, это игра в лотерею, попал не попал.
2
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 9
|
|
11.01.2014, 23:19 [ТС] | 13 |
Игра будет в хождении по магазинам и тестировании имеющихся конвертеров, т.е. уморить манагеров?
0
|
1280 / 1185 / 175
Регистрация: 02.12.2013
Сообщений: 4,883
|
|
11.01.2014, 23:26 | 15 |
В конечные решения заказчикам всегда поставляем моксу. Проблем как правило нет.
1
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 9
|
|
11.01.2014, 23:50 [ТС] | 16 |
Значит советуете попробовать MOXA. Посмотрел самый дешёвый UPort 1110 и склад недалеко попробую...
0
|
1280 / 1185 / 175
Регистрация: 02.12.2013
Сообщений: 4,883
|
|
12.01.2014, 00:03 | 17 |
А с чему если не секрет пытаетесь подключиться?
1
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 9
|
|
12.01.2014, 00:22 [ТС] | 18 |
Нужна мобильность, а в ноуте COMа нет. Старьё с COM стоит от 3 т.р., защищённые новые от 15. Вот и пробую недорогой вариант. А подключаю БВД-У РЭ в pdf выше если интересно, а так вроде тестера программатора....
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 9
|
|
13.01.2014, 23:05 [ТС] | 19 |
Купил MOXA UPort 1110, проверили на железке, работает... Контора Ниеншанц-Автоматика.
Спасибо за содействие.
0
|
13.01.2014, 23:05 | |
13.01.2014, 23:05 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
19
Переводить команды USB WIFI Адаптера через компьютер по USB-USB для устройства При запуске системы отключаются все USB-устройства, в т.ч. устройства ввода Не работают USB-порты (Сбой запроса дескриптора USB устройства (код 43) ) Периодически отваливаются USB мышки, другие USB устройства работают нормально Перемкнулись провода usb в картридере помоему даже все сразу, после этого комп не определяет usb устройства Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |