dred3377
1 / 1 / 0
Регистрация: 21.01.2016
Сообщений: 80
1

Датчик контроля пламени в промышленных водогрейных котлах

01.08.2018, 22:25. Просмотров 205. Ответов 5
Метки нет (Все метки)

Добрый день ребята.Я начинающий КИПиА работаю слесарем на котельной стаж меньше года, учусь заочно на АСУ ТП.У меня к вам вопрос как к опытным товарищам коллегам подскажите кто знает.Суть такова имеется водогрейный котел на нем стоит автоматика управления розжига и контролем горения пламени, значить когда горит пламя контрольный электрод находится в пламени и посылает дискретный сигналы в блок управления ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ ТИПА Ф 34.2 тот в свою очередь контролирует процесс горения, так вот когда тухнет горелка теряется контроль пламени и должна зазвонить сигналка но у меня не звонит сигнализация контакты 21 и 23 предназначены для включения сигнала о наличии пламени
в схему защиты и сигнализации.Как мне проверить сигнализацию без розжига котла как с эмитировать горения пламени?Контроль пламени я через диоды сделаю а как эмитировать процесс горения и я правильно понимаю выход сигнала с клемы 21-23 должен идти на промежуточное реле которое подключается к звонку верно?
0
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
01.08.2018, 22:25
Ответы с готовыми решениями:

Подключение к Arduino UNO 4-х вентиляторов + датчик воды + датчик грунта
Добрый день. Прошу помочь. Требуется подключить к Arduino UNO 4 вентилятора...

Подключение датчика пламени
Всем привет! В наборе оказался датчик пламени/огня с двумя ножками, т.е на на...

Помогите со схемой.Нужен датчик удара и датчик прикосновения
Купил дешёвую сигнализацию, время попользовался, теперь хочется доработать. В...

СМ Bosch wtb86211 oe/ 01, Определить датчик влажности и датчик температуры
Добрый день. СМ пытался сделать какой то мастер и исчез вместе с датчиком...

Atmega + датчик освещенности. Помогите подобрать датчик
Хочу измерять освещенность внутри теплицы и на улице. Посоветуйте датчик...

5
ФедосеевПавел
Модератор
3856 / 2177 / 894
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 7,248
02.08.2018, 13:25 2
Наличие пламени обычно контроллируется при работе. Т.е. должно существовать реле завершения розжига и начала контроля факела. Когда это реле сработает, тогда и должны проверяться выходные контакты Ф34.

В принципе - вы можете пробовать "розжиг" котла без газа, тогда должна возникнуть ситуация "погасание факела".
Единственно, датчики понижения давления газа нужно заблокировать, чтобы авария от них не мешала "разжигаться".

По правде - вопрос не ясен.
0
dred3377
1 / 1 / 0
Регистрация: 21.01.2016
Сообщений: 80
02.08.2018, 17:58  [ТС] 3
ФедосеевПавел, Как мне можно попробовать розжиг без газа?Меня интересует когда гаснет пламя на горелки должна сработать сигнализация о погасание горелки, но у меня он не звенит я так понимаю выход сигнала на звонок должен идти с прибора на промежуточное реле а с промежуточного реле на звонок сигнализации?
0
ФедосеевПавел
Модератор
3856 / 2177 / 894
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 7,248
04.08.2018, 21:34 4
Смотрите, во время вентиляции топки пламени ещё нет, но нет и аварии. А вот после розжига, пропадание пламени должно вызывать аварийный останов и световую и звуковую сигнализации.
Это означает, что помимо реле, подключённого к Ф34, существует ещё одно реле, которое включается лишь во время горения (работы) и позволяет срабатывать защите по отсутствию факела. Возможно, оно связано с питанием блока клапанов.

Тут придётся разобраться в схеме подключения Ф34 в релейную схему защиты и сигнализации - при отключённом питании продёрнуть/прозвонить провода и нарисовать схему.

А сигнализация в принципе работает хоть на какие-нибудь параметры? Может там всё уже мыши съели?
А останов по пропаданию факела происходит?

Не по теме:

Говоря о "розжиге без газа" я имел в виду проверку АБ (автоматики безопасности) в процессе наладки до получения разрешения на подачу газа в котельную. Часть датчиков-реле замыкаются или разрываются, чтобы отключить блокировки по отсутствию газа, воды, работы насосов и прочего. После этого "обмана" возможно включение автомата розжига на вентиляцию и попытку розжига. По окончанию такой попытки должна сработать защита по пропаданию факела. По переключениям реле можно делать предположения о их предназначении.

0
dred3377
1 / 1 / 0
Регистрация: 21.01.2016
Сообщений: 80
04.08.2018, 23:46  [ТС] 5
ФедосеевПавел, В том то и дело что мне котлы водогрейные достались от старого киповца которые нечего не захотел объяснять и ушел на пенсию, саму схему до меня переделывали и изменения в схему не вносились да ее и нет вообще и не кто нечего не знает как это все работает , я заменил блок ф32.2 на одном котле и после погасание горелки звонок зазвенел на остальных котлах другие стоят блоки ф24.2 вся автоматика старая на ладан дышит автоматика контур, я нашел выходные клеме на ф34.2 которые отвечают за сигнализация они скорее всего включены с реле промежуточным которое включает сигналку и это же реле скорее всего завязано и на реле контроля пламени когда пропадает пламя замыкает контакты дает синал прибору а прибор посылает сигнал на звонок через реле как то так скорее всего.
0
ФедосеевПавел
Модератор
3856 / 2177 / 894
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 7,248
05.08.2018, 13:28 6
Схема у вас есть, значит можно сверить её соответствие.
Можно разобраться в логике работы сигнализации от Ф34.

А потом искать неисправность.

Нет другого пути.
0
05.08.2018, 13:28
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
05.08.2018, 13:28

Графика с++ (Реализовать эффект «язык пламени)
Нужно написать программу на с++ : Реализация эффекта «язык пламени». Наработок...

Оптический датчик перемещения (датчик мыши)
Коллеги, может быть кто-то посоветует доставаемый и документированный...

NCV1124 и датчик холла и индуктивный датчик
Добрый день! Есть такая замечательная микросхема NCV1124 (даташит тут и...