Mesomatic DK710M Измерительный весовой модуль глючит

12.01.2020, 21:55. Просмотров 196. Ответов 5
Метки нет (Все метки)

Доброе время суток, уважаемые коллеги!
Столкнулся с интересным явлением. На пульте управления имеются несколько модулей Mesomatic DK710M, подключены через отдельный блок к аналоговым входам контроллера Siemens Simatic S5-95U по токовой петле. Один из модулей при отключенной токовой петле правильно показывает на дисплее вес. При подключении токовой петли показывает явный бред, но контроллер видит правильный вес и, естественно, может правильно дозировать. Но оператор в таком случае не будет видеть правильную оперативную информацию. У кого какие идеи?
0
QA
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
12.01.2020, 21:55
Ответы с готовыми решениями:

Sony f3112 проблема с инетом+модуль+при зарядке глючит
Имеется sony f3112 с проблемами...что может быть и к чему склоняетесь...1) при зарядке индикация...

CMA ARISTON AVTF 104 (EU) нет запуска, глючит модуль управления
CMA Ariston AVTF 104 (EU) 612196251. Иногда во время стирки просто издавала писк в модуле...

Весовой преобразователь
Как на arduino uno передать значение веса (весовой преобразователь) от нескольких дозаторов в...

Весовой конвейер
mojno li sdelat' na sdaka lentochnii conveyor i izmerit' ves materiala? Ya hochu uznat' rashod...

Весовой контроллер
Всем здрасьте! Работаю над бетонным заводом и встал вопрос.Покупаем весовой контроллер с...

5
ФедосеевПавел
Модератор
5589 / 2816 / 1141
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 9,142
Записей в блоге: 1
12.01.2020, 22:12 2
Методом перестановки с другим аналогичным прибором уточнить, "что виновато" - "место" (обвеска прибора - блок питания, вход контроллера, провода) или сам прибор.
И тогда принимать решение о покупке и замене.

Может быть конденсаторы в приборе высохли и дают такие спецэффекты.
0
Alex_Aragorn
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.01.2020
Сообщений: 3
14.01.2020, 19:46  [ТС] 3
Приборы менял местами. Результат - тот же прибор глючит на любом канале. Электролиты проверил (ESR тоже). Всё нормально. Исходя из результатов подмены аналоговой части от других приборов, глючит именно цифровая часть (да и аналоговая верно работает, т.е. при отключенном от контроллера приборе он показывает правильный вес, а при подключенном к контроллеру на дисплее ерунда, а контроллер видит правильный вес.
0
ФедосеевПавел
Модератор
5589 / 2816 / 1141
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 9,142
Записей в блоге: 1
14.01.2020, 20:09 4
Т.е. прибор работает адекватно до тех пор, пока его аналоговые выходные линии не нагружаются током. После этого цифровая часть прибора (отображение на внутренний дисплей - 7-сегментные светодиодные индикаторы).
Так?
Тогда это похоже на повреждённый блок питания - цифровой части недостаточно питания.

Контроллер дополнительно сглаживает поступающий аналоговый сигнал, поэтому может показывать как бы правильно.

В любом случае - приобретайте новый прибор и забывайте. На досуге почините и будет ЗИП.
0
Alex_Aragorn
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.01.2020
Сообщений: 3
15.01.2020, 17:47  [ТС] 5
Спасибо. Завтра попробую. На всякий случай заказал на АлиЭкспресс комплект ЗИП (АЦП, операционное). Да, и дорисовываю принципиальную схему в Altium Designey.

Добавлено через 3 минуты
Операционные усилители в смысле. OPA2277PA, OP177G, OP200G. Ну и ICL7135C до кучи.
0
ФедосеевПавел
Модератор
5589 / 2816 / 1141
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 9,142
Записей в блоге: 1
15.01.2020, 17:59 6
Мне кажется, что это блок питания. Но вскрытие покажет.

Успехов!
0
15.01.2020, 17:59
Answers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
15.01.2020, 17:59

Измерительный усилитель на ОУ
Добрый день! Прочитал в книге про ОУ (книга "Операционные усилители", автор И.Достал, стр. 202)...

Измерительный пинцет
Давно назрела необходимость подобного щупа, да все никак времени не было. Пользовался наспех...

Измерительный мост
доброго времени суток! Как известно,по приведённой схеме моста Уитстона,сопротивление Rx -...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
6
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.