5 / 5 / 1
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 189
|
|
1 | |
Настройка работы от внешнего кварца PIC18F233109.04.2015, 00:37. Показов 2292. Ответов 5
Метки нет (Все метки)
Всем доброго времени суток.
Подскажите, или покажите пример настройки частоты внешнего кварца в PIC18f2331, прогаммирую в ассемблере, нужна частота 8Мг. Смотрел даташит но не нашел настройку частоты для кварца. До сиг пор пользовался только внутренним осцилятором. Зарание спасибо.
0
|
09.04.2015, 00:37 | |
Ответы с готовыми решениями:
5
Конфигурация для работы от внешнего кварца (PIC16F1824) Тактирование от внешнего кварца Proteus Косяки с тактированием от внешнего кварца Pinboard STM32F103xx и тактирование от внешнего кварца 12МГц |
1280 / 1185 / 175
Регистрация: 02.12.2013
Сообщений: 4,883
|
|
09.04.2015, 07:41 | 2 |
http://ww1.microchip.com/downl... 39616d.pdf читаем с 32 страницы, а лучше с 28
0
|
5 / 5 / 1
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 189
|
|
09.04.2015, 11:30 [ТС] | 3 |
Смотрел я в даташит, но ответа там нет.
Мой вопрос как в коде записать частоту кварца. Выбор кварца: CONFIG OSC = HS Частота: ? Спасибо.
0
|
5 / 5 / 1
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 189
|
|
09.04.2015, 20:01 [ТС] | 5 |
Для кварца HS в даташите указанно две частоты, 8Мг и 16Мг.
Так как я буду использовать кварц на 8Мг, нужно дать знать МК какая частота кварца используется. Возможно я ошибаюсь. Спасибо.
0
|
Заблокирован
|
|
10.04.2015, 06:55 | 6 |
Сообщение было отмечено nepridymal как решение
Решение
Конечно вы ошибаетесь.
Вы можете использовать кварц от 4МГц и до 16МГц то есть любую частоту кварца какую вам охота на режиме HS. Это может быть частота 3МГц, 12,357МГц любая в пределах 4МГц и до 16МГц. Вы просто подключаете кварц с конденсаторами к нулю к микроконтроллеру к его двум ножкам и в битах конфигурации МК ставить режим HS и всё больше не надо не чего. А такого понятия как запрограммировать частоту кварца в МК для его робы не существует.
1
|
10.04.2015, 06:55 | |
10.04.2015, 06:55 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
6
Atmega16. Фьюзы для внешнего кварца 16 мегагерц Не могу заставить atmega16a работать от внешнего кварца stm32l476vg не инициализируется RTC от внешнего кварца LSE Atmega 128 fuse как затактовать от внешнего кварца Настройка внешнего вида настройка внешнего вида Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |