Сигнал перегрузки электродвигателя на ПЛК

28.12.2013, 20:27. Просмотров 3712. Ответов 5
Метки нет (Все метки)

Всем привет!

Есть вопрос но по схемотехнике, извините если не в том разделе пишу.
Есть мотор который занитан через автоматический выключатель.Если мотор перегружен срабатывает защита и выключатель разрывает цепь. Лампа которая подключенная к выходу PLC "SIEMENS S200" начинает мигать.
С программированием вопросов нет.
Как правильно нарисовать схему или как лучше сделать?
Прикрепляю карявый рисунок.
Заранее спасибо.
0
Миниатюры
Сигнал перегрузки электродвигателя на ПЛК  
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
28.12.2013, 20:27
Ответы с готовыми решениями:

ПЛК Schneider electric MODICON TSX Micro vs ПЛК от Allen bradley
День добрый, народ подскажите,пожалуйста, плохо ещё разбираюсь в этом, у меня...

Контролеры ELMO и ака ПЛК, которые не ПЛК
Ребят... А кто что-нибудь может рассказать про контроллеры Elmo. Вот про них:...

Программирование ПЛК
Необходимо написать прогу для контролера на языке FBD, для автоматизации работы...

ПЛК на языке С/С++
Здравствуйте. Интересуют ПЛК с возможностью программирования на языках...

Диагностика ПЛК
Собственно ситуация такая, я пишу диплом на тему проектирование...

5
OldFedor
7454 / 4121 / 471
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,503
Записей в блоге: 11
28.12.2013, 21:01 2
Название: ТОЭ.jpg
Просмотров: 312

Размер: 7.2 Кб

Пригодится - http://www.электродвигатель.com.ua/faq/
2
nepridymal
5 / 5 / 1
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 189
28.12.2013, 21:25  [ТС] 3
Спасибо.
Должен быть один контакт подключен к PLC, как нарисовать его? Так как я нарисовал? (Рис. где выходы)

И в случае с выключателем который я использую контакт обозначается F1 или Q1? (Рис. где выходы)
0
raxp
10185 / 6568 / 492
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,166
Записей в блоге: 1
28.12.2013, 21:43 4
...сигнал снимаете со свободной дополнительной контактной группы цепи защиты. Обратите внимание, корректно будет задействовать свободные группы контактов магнитного пускателя (на рисунке МП под цифрой 4).
1
Миниатюры
Сигнал перегрузки электродвигателя на ПЛК  
nepridymal
5 / 5 / 1
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 189
29.12.2013, 01:54  [ТС] 5
Может знаете какое есть хорошее учебное пособие по промышленной автоматике?
0
raxp
10185 / 6568 / 492
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,166
Записей в блоге: 1
29.12.2013, 10:59 6
см. закрепленные темы данной ветки и раздела.

Литература. АСУ и диспетчеризация
Самоучители по LD, ST, IL, FBD, SFC
Автоматизация систем вентиляции. Выбор и программирование ПЛК. Литература
и др.
2
29.12.2013, 10:59
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
29.12.2013, 10:59

Программирование ПЛК
Добрый день уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста, где можно пройти курсы...

Китайский ПЛК
Коллеги, стоит задача по подбору и замене ПЛК. Цель: удаленная диспетчеризация...

энкодер+плк
По каким критериям выбирается энкодер?


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
6
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru