Siemens S7-300. Зависимость диапазона значений в канале от разрешающей способности

29.01.2014, 22:44. Просмотров 1204. Ответов 4
Метки нет (Все метки)

За пояснения спасибо, мысль понятна.
Есть еще вопрос, не хочу создавать для него отдельную тему, задам здесь: как узнать номинальные диапазоны значений для аналоговых входов в зависимости от разрешения? Я курил доку "S7-300 Данные модулей" ("S7 300 Modul Data"), выяснил, что в частности для токовых входов (4..20 мА) номинальный диапазон 0..27648. Но не могу понять, как влияет на него разрешающая способность? Или это диапазон для конкретного модуля?
В моем случае, предполагается использовать модули AI8x12bit.
0
Лучшие ответы (1)
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
29.01.2014, 22:44
Ответы с готовыми решениями:

Siemens S7-300. Кнопка с самовозвратом
Добрый день! В процессе работы понадобилось реализовать программную кнопку с...

IP защита ПЛК Siemens Simatic 300
Здравствуйте, хочу узнать мнение опытных людей о том как контроллеры Siemens...

Siemens S7-300: компаратор уровня с гистерезисом
Добрый день! Прошу помочь в решении следующей задачи: имеется емкость, в ней...

Siemens S7-300 в паре с Schneider lmc058
Всем добрый день, возник такой вопрос, нужно обьеденить lmc058 с s7-300, тоесть...

Перенос проекта для WPLSoft на Siemens 300
Доброго времени суток , у меня такой вопрос , у нас есть бетонный завод , стоят...

4
vxg
Модератор
3265 / 2063 / 325
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 8,003
31.01.2014, 13:39 2
разрешающая способность указывается в документации на модуль. так же ее можно узнать прочитав цифру перед словом bit. читать следует не буквально, а помня что в некоторых случаях, если мне не изменяет память, не все биты идут на представление значения.
1
Борис-Бритва
0 / 0 / 0
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 39
31.01.2014, 13:55  [ТС] 3
Цитата Сообщение от vxg Посмотреть сообщение
разрешающая способность указывается в документации на модуль. так же ее можно узнать прочитав цифру перед словом bit. читать следует не буквально, а помня что в некоторых случаях, если мне не изменяет память, не все биты идут на представление значения.
Вопрос не в том, какую разрешающую способность имеет модуль (количество бит), а какой диапазон значений типа word соответствует номинальному диапазону в зависимости от разрешающей способности.

В документации я увидел, что номинальным диапазоном, соответствующим, например, токовому входу 4..20 мА - 0..27468. Но не понял, для блоков с какой разрешающей способностью он соответствует. Или этот диапазон соответствует любому модулю аналогового ввода?
0
vxg
Модератор
3265 / 2063 / 325
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 8,003
31.01.2014, 14:33 4
Лучший ответ Сообщение было отмечено Борис-Бритва как решение

Решение

Если разрешающая способность аналогового модуля составляет менее 16 битов, то
аналоговая величина сохраняется в модуле с выравниванием влево. Младшие, не
используемые, битовые разряды заполняются нулями ("0").
то есть если модуль имеет разрешающую способность (с учетом знакового бита) 16 бит то самая малая ступенька на которую может измениться значение хранимое в контроллере - это 1. если 15 бит - 2. если 14 бит - 4. то есть измерение модуля всегда растягивается на 16 бит вне зависимости от его разрешающей способности - каждое дополнение справа нулями равнозначно умножению на 2. если модуль имеет малую разрешающую способность - мы просто будем иметь большие ступеньки. да, +/-27648 - это верх шкалы для положительных/отрицательных измерений. немного огорчает что для униполярных диапазонов мы бы могли получить в два раза большую точность (отрицательные значения все равно не используются).
1
Борис-Бритва
0 / 0 / 0
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 39
31.01.2014, 14:43  [ТС] 5
vxg, благодарю за подробный ответ, я Вас понял.
0
31.01.2014, 14:43
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
31.01.2014, 14:43

Подключение устройства ввода/вывода к PLC Siemens S7-300
как определить адреса кнопок устройства ввода/вывода Готовлюсь к дипломке....

Siemens S7-300. Диагностика обрыва линии на аналоговом входе
Добрый день! При конфигурации оборудования (контроллер серии S7-300) в...

Siemens S7-300. Нормализация и преобразование величин с аналогового входа
Добрый день! Говорю сразу, вопрос детский, но вот что то никак не могу...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
5
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru