Здравствуйте уважаемые специалисты! По воле судьбы совсем не давно начал программировать на codesys! Сразу пишу что на форуме ОВЕН я уже был! Задача в следующем: Есть установка под названием Трайбаппарат (может кому знакомо) Кратко о нем - он передает проволоку с указанной скоростью и длинной. Длина и скорость действительная считывается с помощью измерительного ролика на котором есть датчик индуктивный (1импульс=1оборот) Управляется эта вся беда ПЛК 100, панель оператора, и ПЧ danfoss! На данном этапе разработок соединил панель-Плк-частотник, разобрался с подсчетом импульсов! Но вот не понятно: если задать, допустим, 4 импульса в секунду, то как частотник это задание будет выполнять, использовать ПИ регулятор или что то другое! Тут я вообще в ступоре, Помогите пожалуйста!
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
14.02.2014, 10:16
Я подобрал для вас темы с готовыми решениями и ответами на вопрос Контроль ПЧ (Контроллеры PLC):

Контроль температуры трнсформатора - Контроллеры PLC
Здравствуйте! На обмотках трансформатора установлено 9 датчиков Pt100 (3 на первичной и по два на каждой фазе вторичной обмотки). К ним...

Контроль движения поезда и светофора на LD (Unity Pro) - АСУ ТП
Добрый вечер! На этом форуме 2-й раз, поэтому заранее извиняюсь за свою узкую терминологию в АСУТП. Задание состоит в том, что бы...

ПЛК Beckhoff ВС9120. Контроль и мониторинг по Modbus TCP - Контроллеры PLC
Доброе время суток . Прошу помочь знающим людям Как управлять (считывать записывать данные ) на Beckhoff ВС9120 с помощью PHP через...

Контроль состояния реле, что-то не догоняю как это сделать - Контроллеры PLC
Произвести конфигурацию дискретных выходов DO1, DO3, DO4 и дискретных входов DI1 и DI2. Написать программу осуществляющую управление реле...

Контроль ШД - Электродвигатели
Ребят, бейте как хотите, но вопрос всё равно задам. Не электронщик я ни разу, но пришла в голову одна идея. Хотелось бы реализовать. Нужна...

КОНТРОЛЬ СЕТИ WI-FI - Wi-Fi
Нужна программа для контроля за wi-fi сетью Требования * Отслеживание компьютеров подключеных к сети * Какой объем даных передался...

5
MaslovVG
1021 / 156 / 10
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 544
14.02.2014, 16:39 #2
"Частотники" Бывают разные. И от верхнего уровня управляются по разному, Аналоговое (напряжением ) задание скорости. Цифровое по различным интерфейсам задание скорости. Некоторые продвинутые отработка внешне задаваемого пути. ПИ регулятор по скорости как правило внутрення часть частотника.
0
raxp
10180 / 6563 / 481
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,166
Записей в блоге: 1
14.02.2014, 16:48 #3
...как правило, сначала ищут и изучают документацию на свой частотник, уже потом делают управление.
0
magirus
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
27746 / 15654 / 946
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,839
Записей в блоге: 78
14.02.2014, 17:08 #4
Цитата Сообщение от drake13 Посмотреть сообщение
если задать, допустим, 4 импульса в секунду, то как частотник это задание будет выполнять,
как Вы в программе ПЛК напишете так и будет выполнять...
данфосс поддерживает модбас РТУ.
простейший способ посчитать задание, это взять ваши требуемые 4 об/сек, передаточное число редуктора, и номинальные обороты двигателя, и посчитать. в дальнейшем либо модбас телеграммой, либо аналоговым заданием, как вы там соединили ПЛК и ПЧ вы не написали.
0
drake13
0 / 0 / 0
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 2
15.02.2014, 02:15  [ТС] #5
Всем спасибо! Да забыл написать - каюсь)) ПЧ и ПЛК общаются по модбасу! Документацию по ПЧ изучал и задание уже с ПЛК организовал, застопорился именно с подсчетом импульсов, у меня номинал 15 об/с и задание, например 5 об/сек двигатель при 50Гц набирает 15 об/сек, то есть 1об/сек = 3,2 гц, следовательно 5 об/сек = 5*3,2= 16 гц! Правильно я понял? и если можно подробнее про передаточное число редуктора?
0
magirus
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
27746 / 15654 / 946
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,839
Записей в блоге: 78
15.02.2014, 12:23 #6
чего подробнее... Вам виднее, есть редуктор - на нём написано передаточное число... нет редуктора - на движке ....
1380 - 1420 более менее стандартные обороты для трехфазников... бывает быстрее или медленнее, читайте с шильдиков...
0
15.02.2014, 12:23
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
15.02.2014, 12:23
Привет! Вот еще темы с ответами:

СИ++ и контроль переполнения - C++
Можно ли как-нибудь в VS включить контроль переполнения при математических вычислениях? Чтоб, например, возникало исключение. Или это можно...

Статистический контроль - Matlab
Есть массив (выборка чисел) 0101100011. Каждый раз новая. Нужно реализовать пуассоновскую статистику. на выходе должны получить график:...

Контроль по трафику - Сети
Всем доброго времени суток! Имеем спутниковый интернет на офисную сеть, тарифный план с предоплаченым трафиком, который собственно...

Родительский контроль - Антивирусы
Здравствуйте, у меня такой интересный вопрос, как снять родительский контроль? что бы вы не подумали это не мне в корыстных целях, возраст...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
6
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru