Потеря конфигурации котельной (S7-300 и Step7)

20.08.2014, 00:20. Просмотров 2218. Ответов 10
Метки нет (Все метки)

Всем доброго времени суток!
Ситуация такая:
С год назад один мой коллега работал в фирме, где была частная котельная. Он перешел на другую работу, оставшись у начальства на хорошем счету, и недавно ему предложили взять на себя автоматизацию этой котельной(так сказать, доп.заработок), хотя он и не особо в этом всём шарит(пару раз подключался к мозгам и заказывал по просьбе начальства шведские датчики). Он рассказал мне об этом и предложил работать вместе с ним.
И вот с месяцок назад он показал мне котельную, подключился к мозгам, запустил Step7 и мы начали пытаться разбираться в проге. Потыкались-потыкались и решили оставить весь разбор до пробного запуска, который недавно состоялся.
Ну как состоялся... Котельная не запустилась. Поднялся шум-гам и все побежали к нам, дескать, вы там натыкали, сбили конфигурацию и теперь ничего не запускается. На аварийных централях горят лампы: Тепловая защита А и Тепловая защита В. Главный кочегар сказал, что так было, когда меняли оборудование и в контроллере не было конфигурации.

Вопрос 1: В связи с этим, начал я думать, могли ли мы по ошибке загрузить в память контроллера пустую конфигурацию? И что тогда стало с той, которая там была, и можно ли загрузить её обратно?

Пробовали с коллегой загрузить разные конфиги, при большинстве на контроллере горит SF и STOP. Но нашли конфигурацию, с которой дело обстоит как на картинке. Из чего мы сделали вывод, что, возможно, мы выгрузили рабочую конфигурацию, но ошибки на аварийных централях не пропали.

Раньше автоматизация лежала на плечах ныне развалившейся фирмы. Кочегар сказал, что у них все происходило просто: если нужно что-то в работе поменять, например, режим работы толкателей, спецы подключались к мозгам, запускали прогу, где были анимированы толкатели, меняли пару значений и все было норм.

Вопрос 2: Что это может быть за прога?

И, наконец, самый главный вопрос: Что нам делать-то? Новую конфигурацию писать?

P.S.: Главный кочегар, может, и не последний человек в котельной, но хоть убей, мне помнится, что как только мы запустили котельную, не успев подключиться к мозгам, ошибки тепловой защиты горели.
0
Миниатюры
Потеря конфигурации котельной (S7-300 и Step7)  
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
20.08.2014, 00:20
Ответы с готовыми решениями:

Светофор в Step7
Загорается зеленый свет и горит 26с, после зеленый моргает 3 раза и...

Реализация проекта в STEP7
Реализация в STEP7 текстового алгоритма ПИД регулирования скорости вращения...

Инструкции NOP BEU в языке STL step7
Здравствуйте, может кто-нибудь сможет рассказать подробнее для чего...

Импорт проекта SIMATIC STEP7 WINCC flexible в TIA PORTAL V11
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как открыть проект панели созданный WINCC...

Учебная или демо-версия Step7 или Microwin
Есть ли возможность где нибуть скачать учебную или демо версию step 7 или...

10
raxp
10185 / 6568 / 492
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,166
Записей в блоге: 1
20.08.2014, 12:15 2
1- могли, мы ведь не видим, что вы делали, а вы сами признались что "не особо".
2- начиная от стандартного менеджера симатик, до самопала.
3- искать спецов, лучше с развалившейся фирмы.
0
magirus
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
27954 / 15675 / 959
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,837
Записей в блоге: 78
21.08.2014, 07:16 3
Цитата Сообщение от katepiska Посмотреть сообщение
могли ли мы по ошибке загрузить в память контроллера пустую конфигурацию?
да. или просто не соответствующую реальной.
Цитата Сообщение от katepiska Посмотреть сообщение
И что тогда стало с той, которая там была
как подсказывает капитан очевидность - затерта.
Цитата Сообщение от katepiska Посмотреть сообщение
Пробовали с коллегой загрузить разные конфиги, при большинстве на контроллере горит SF и STOP.
это логично если конфигурация не совпадает.
Цитата Сообщение от katepiska Посмотреть сообщение
возможно, мы выгрузили рабочую конфигурацию
возможно.
Цитата Сообщение от katepiska Посмотреть сообщение
ошибки на аварийных централях не пропали.
возможно конфиг тот, но не та версия программы PLC.
Цитата Сообщение от katepiska Посмотреть сообщение
Что это может быть за прога?
какая либо SCADA...

Цитата Сообщение от katepiska Посмотреть сообщение
Новую конфигурацию писать?
а сможете?

Добавлено через 18 часов 58 минут
Цитата Сообщение от katepiska Посмотреть сообщение
На аварийных централях горят лампы: Тепловая защита А и Тепловая защита В.
а на 322 не включен ни один выход. ищите по схеме котельной когда и чем зажигаются лампы.
0
Tyiler
49 / 49 / 2
Регистрация: 30.05.2014
Сообщений: 82
21.08.2014, 21:18 4
Цитата Сообщение от katepiska Посмотреть сообщение
Но нашли конфигурацию, с которой дело обстоит как на картинке
на картинке что ниже? там все нормально, те контр-ер запустился без ошибок, значит конф-ия совпадает.
Цитата Сообщение от katepiska Посмотреть сообщение
Что нам делать-то?
ищите эти тепловые ошибки в прге, смотрите как формируются. можете проект здесь выложить, который загрузили "и все стало как на картинке". я его пошарю, может разберусь, скажу вам что да как..

Добавлено через 6 минут
Цитата Сообщение от magirus Посмотреть сообщение
а на 322 не включен ни один выход
питание на модуль не подано походу, схему эл смотреть надо. может автоомат в том же шкафу какой не вкл-ен
1
magirus
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
27954 / 15675 / 959
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,837
Записей в блоге: 78
22.08.2014, 10:51 5
Цитата Сообщение от Tyiler Посмотреть сообщение
питание на модуль не подано походу, схему эл смотреть надо.
как вариант... поэтому и не заводится ничего....
0
katepiska
0 / 0 / 0
Регистрация: 14.06.2014
Сообщений: 23
22.08.2014, 12:09  [ТС] 6
Спасибо за ответы. Будем разбираться. Еще такой вопрос. Можно ли выгрузить из ПЛК забитую в него конфигурацию и как?
0
xxPRIMExx
1544 / 836 / 41
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 4,121
22.08.2014, 12:32 7
Подключится к плк с ПК, сим.менеджером выгрузить существующий проект на комп.
0
Tyiler
49 / 49 / 2
Регистрация: 30.05.2014
Сообщений: 82
22.08.2014, 20:34 8
Цитата Сообщение от katepiska Посмотреть сообщение
Можно ли выгрузить из ПЛК
лучше не пытаться даже, получите проект без комментариев, от которого мало толку.
если забыли какую версию загрузили, то проверяйте так каждый проект:
Потеря конфигурации котельной (S7-300 и Step7)

если покажет что все блоки совпадают, значит тот проект.
а лучше спеца ищите, который поможет на месте, чем самим маяться, если совсем походу не шарите.
0
magirus
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
27954 / 15675 / 959
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,837
Записей в блоге: 78
22.08.2014, 20:45 9
Цитата Сообщение от Tyiler Посмотреть сообщение
получите проект без комментариев, от которого мало толку.
не думаю что в такой конфигурации проект очень сложный, и по любому выгрузить не помешает...
Цитата Сообщение от Tyiler Посмотреть сообщение
если забыли какую версию загрузили,
так в том то и дело что могли загрузить совсем не то что надо, учитывая неоднократные попытки ...
так что то что будет выгружено - то что там существует сейчас...

Добавлено через 52 секунды
а так - было предложено товарищу выложить проект на форум, глядишь коллективный разум победит...

Добавлено через 1 минуту
и в комплектик бы схемку этой котельной, чтоб было на что опираться....
0
Tyiler
49 / 49 / 2
Регистрация: 30.05.2014
Сообщений: 82
22.08.2014, 20:47 10
Цитата Сообщение от magirus Посмотреть сообщение
по любому выгрузить не помешает...
мм... да, согласен. так, на всякий случай.

Цитата Сообщение от magirus Посмотреть сообщение
могли загрузить совсем не то что надо
ну... я думаю, поскольку ошибок нет, значит железо совпадает, значит загрузили что надо. сейчас надо найти какой проект загрузили.
0
magirus
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
27954 / 15675 / 959
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,837
Записей в блоге: 78
22.08.2014, 20:52 11
железо то совпадает... а что там за программа...
и все таки, как выше было сказано Вами же, - что с питанием 322...

Добавлено через 54 секунды

Не по теме:

ЗЫ похоже автору топика пока важнее оптовая закупка вазелина...

0
22.08.2014, 20:52
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
22.08.2014, 20:52

Выбор конфигурации системника за 300 у.е.
скоро буду покупать новый комп и хочется более-менне производительную систему,...

Отформатировать массив от -300 до 300, как выделить четные значения?
Добрый день! Очень нуждаюсь в Вашей помощи, нужно следующие Вывести...

К какой конфигурации придёт машина Тьюринга (исходя из начальной конфигурации)
Работа машины Тьюринга определяется следующей программой: {q}_{1}3\rightarrow...