Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Наши страницы
Контроллеры PLC
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
 
Рейтинг 4.67/3: Рейтинг темы: голосов - 3, средняя оценка - 4.67
УМС-4
0 / 0 / 0
Регистрация: 09.08.2015
Сообщений: 5
1

Подгорел Modicon Momentum 171

09.08.2015, 11:54. Просмотров 593. Ответов 8
Метки нет (Все метки)

Здравствуйте товарищи. Подскажите куда копать: momentum 171ccc76010 Разбирали корпус (базовый блок ввода-вывода, дополнительный адаптер,процессорный адаптер) один канал не работал сгорели резисторы smd. Собрали обратно: базовый блок ввода-вывода работает, дополнительный адаптер, процессорный адаптер не горит LED "run", дополнительный адаптер не горит LED "сом". Соответственно нет связи на дополнительных модулях по interbus, rd красный LED. При подаче питания LED "run" LED "сом" однократно мигают.
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
09.08.2015, 11:54
Ответы с готовыми решениями:

Нет контроля ЭД (Modicon Momentum 170)
Всем привет! Подскажите пожайлуста мне предстоит такой вопрос:Modicon momentum...

Schneider momentum переходит в состояние Stop
Добрый день! Есть контроллер Modicon momentum, который за месяц дважды...

Modicon M340. Регулирование температуры
Доброго времени суток. Возникла задача - сделать курсовой проект, суть -...

Modicon m241. Digital output
Доброго времени суток, форумчане! У меня появилась возможность поработать с...

Диагностика неисправных датчиков в Modicon Quantum
Поделитесь плиз опытом работы с OPC серверами. Как правильно их устанавливать ,...

8
raxp
10186 / 6569 / 492
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,166
Записей в блоге: 1
09.08.2015, 14:14 2
Опторазвязки не было? Уравнивания потенциалов земель не было? Выяснить визуально подгоревшие цепи и осциллографом прохождение сигналов через интерфейсы связи. Делается это элементарно, даташит на конвертор в руки, щуп в руки, тыкаем щупом на входы/выходы UART TTL и входы/выходы "шин".

один канал не работал сгорели резисторы smd. Собрали обратно
нет промежуточного шага в описании ситуации. Собрали обратно со сгоревшими что-ли? Или как между строк понимать?

Что говорит шнайдеровская техподдержка?
0
УМС-4
0 / 0 / 0
Регистрация: 09.08.2015
Сообщений: 5
09.08.2015, 15:39  [ТС] 3
Проблема не во входах, два резистора сгоревшие дело времени исправить.остановки контроллера дали на 2часа, что успели увидеть увидели измерили. Для заказчика не критично. до разборки контроллер работал нормально (не считая выхоревшего входа дискретного)Дело в том что сейчас контроллер не хочет запускаться после подачи питания.сигналы на комп не передаютс и на другие модули momentum170... С контроллерами последний раз общался в технаре, а тут впарили как хочешь так и работай. Если питание основное и резервное(аккамулятор) отсутствовало как влияет на работу 171ccc760?
0
raxp
10186 / 6569 / 492
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,166
Записей в блоге: 1
09.08.2015, 15:45 4
В вашей ситуации проще купить сразу новый и заменить в следующем окне простоя оборудования, а уже с этим разбираться по необходимости, не влезая в производственный цикл.

Проблема не во входах, два резистора сгоревшие
мне отсюда не видно, два их или десять. И резисторы просто так не горят.
0
УМС-4
0 / 0 / 0
Регистрация: 09.08.2015
Сообщений: 5
09.08.2015, 16:20  [ТС] 5
контроллер работает со сгоревшим входом как минимум 3 года. почему вход сгорел известно только тем кто монтировал этот объект автоматизации. Нам так досталось. сегодня дошли до этого входа. Разобрали корпус, посмотрели... ничего не паяли, только визуальный осмотр и измерения мультиметром. собрали корпус и контроллер перестал выдавать информацию на комп в операторной и связь с 6тью модулями дополнительными. Светодиод "run" теперь не горит. При перезапуске моргнёт и гаснет. У шнайдера в руководстве описано про"run" off нет питания или нет выполнения логики.Питание на контроллер есть.
0
УМС-4
0 / 0 / 0
Регистрация: 09.08.2015
Сообщений: 5
11.08.2015, 15:45  [ТС] 6
Востановлена связь контроллер-комп. операторная. ""Завис"" какой то конденсатор в процессорном адаптере. Прозванивали только конденсаторы мультиметром, все целые. Поставили контроллер на место связь заработала. Подскажите как запускать контроллер для выполнения логики?
0
raxp
10186 / 6569 / 492
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,166
Записей в блоге: 1
11.08.2015, 17:49 7
Надо не только прозванивать, но и ESR проверять. Еще и емкость со временм могут терять.

как запускать контроллер для выполнения логики?
что говорит руководство?
0
УМС-4
0 / 0 / 0
Регистрация: 09.08.2015
Сообщений: 5
13.08.2015, 08:16  [ТС] 8
Руководство говорит: для настройки контроллера используйте программу "concept". что бы ей воспользоваться нужен ip adress контроллера.
0
magirus
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
27956 / 15677 / 959
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,836
Записей в блоге: 78
13.08.2015, 08:22 9
ип по умолчанию не подходит?
0
13.08.2015, 08:22
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
13.08.2015, 08:22

ТТХ ПЛК Modicon M238 (Schneider Electric)
Добрый вечер! Может ли кто рассказать про плк Modicon M238? Каковы его пределы,...

Modicon M340. Диагностика без Unity PRO
Здравствуйте! Возникла такая ситуация, что необходимо считать код ошибки,...

Разъем на модулях ввода-вывода Modicon M340 (Schneider Electric)
Добрый день! В проекте используются модули дискретных входов и выходов...