Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Контроллеры PLC
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Карта форума Темы раздела Блоги Сообщество Поиск Заказать работу  
 
Рейтинг 4.67/15: Рейтинг темы: голосов - 15, средняя оценка - 4.67
1280 / 1185 / 175
Регистрация: 02.12.2013
Сообщений: 4,883
1

Напряжение "нуля" на дискретном входе

22.05.2016, 11:04. Показов 2755. Ответов 16
Метки нет (Все метки)

Author24 — интернет-сервис помощи студентам
Добрый день.
Не подскажите, нормируется ли пороговое значение "нуля" на дискретном входе (24В) в ПЛК и модулях ввода? Если да, то какое оно? А то фраза встречаемая в мануалах обычно звучит так:
- дискретные сигналы 24±3 В
Для меня это значит, что если на дискретный вход приложено напряжение от 0 до 3 Вольт, то состояние входа будет считать лог. нулём.
Так ли это?
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
22.05.2016, 11:04
Ответы с готовыми решениями:

Расчитать напряжение на входе
здравствуйте, решал задачи к экзамену и наткнулся на интересную схему, можете подсказать чему равно...

Определить напряжение U на входе цепи

Напряжение на входе телевизионного приемника
Подскажите пожалуйста какую формулу использовать для решения этой задачи

Напряжение на входе двухплечевого делителя
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Определить Напряжение U на входе двухплечевого делителя R1=90 kOM R2=10...

16
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
28045 / 15778 / 982
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,752
Записей в блоге: 78
22.05.2016, 11:22 2
У Сименса, при напряжении на входе 21-27 вольт это логическая единица.
(хотя у Мицубиши все не как у людей, там NPN и логической единицей будет считаться -3 +3 вольта.)
то есть зависит от логики PNP или NPN
1
1280 / 1185 / 175
Регистрация: 02.12.2013
Сообщений: 4,883
22.05.2016, 11:24  [ТС] 3
Цитата Сообщение от magirus Посмотреть сообщение
У Сименса, при напряжении на входе 21-27
то есть меньше 21 вольта лог. 0 ?
А есть ли какие нормативные документы?
0
98 / 95 / 11
Регистрация: 30.10.2014
Сообщений: 285
22.05.2016, 11:30 4
Не слышал чтобы ноль нормировалcя в каком либо госте...

А так у нормальных производителей параметры входа приведены в даташите.
Delta Electronics
Переход с Выкл. на Вкл. свыше 15 VDC
Переход с Вкл. на Выкл. ниже 5 VDC
OMRON
ON voltage/current 3 mA min. at 17.0 VDC min.
OFF voltage/current 1 mA max. at 5.0 VDC max.
3
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
28045 / 15778 / 982
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,752
Записей в блоге: 78
22.05.2016, 11:35 5
ну это надо спецификации на модули смотреть.
характеристики задает производитель.
и по идее (в России по крайней мере) ПЛК должен иметь сертификат средства измерения.
1
1280 / 1185 / 175
Регистрация: 02.12.2013
Сообщений: 4,883
22.05.2016, 21:07  [ТС] 6
Насколько актуально делать дискретный вход с переключением логики Сименса/Мицубиши?

Не по теме:

Скучаю, решил спроектировать идеальный модуль ввода вывода :)

0
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
28045 / 15778 / 982
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,752
Записей в блоге: 78
22.05.2016, 21:28 7
ну тут как сказать, в принципе поставить в модуль переключатель и комплиментарные пары транзисторов - и запитывать те или иные транзисторы технически не сильно сложно.
насколько это востребовано? даже не знаю.

Дело в том что у разработчиков как то есть сложившиеся предпочтения в мире ПЛК.
хотя у меня много сименсов и мицубиши (почему их привел в пример) лично я предпочитаю сименс.
а мой начальник - (пришедший из другой конторы) - мицубиши.

благо разработка систем нам не нужна. только техподдержка.

подобный модуль это как минимум интересное техническое решение.
0
98 / 95 / 11
Регистрация: 30.10.2014
Сообщений: 285
23.05.2016, 02:52 8
входа 0-7 скоростные
Миниатюры
Напряжение "нуля" на дискретном входе  
2
1976 / 1275 / 130
Регистрация: 04.01.2010
Сообщений: 4,607
25.05.2016, 12:01 9
...на изолированных входах у вас так вообще оптодатчик. Сколько нужно потенциала, чтобы открыть оптопару - это одному производителю известно. Но получается, как правило, отсчет в этом случае будет всегда "от нуля".
ЗЫ: не вижу необходимости использовать неизолированные входы. Их часто ставят?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.05.2016
Сообщений: 10
26.05.2016, 01:24 10
К примеру на Siemens DI16x24 6ES7131-6BH00-0BA0 в мануале написано:

0 '-30...+5V'
1 '+11...+30V'
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 14
21.06.2016, 10:42 11
Прошу просветить насчет уровней сигналов в модулях. Входные-выходные сигналы 24 в, но внутренняя логика в модуле обычная, 5 В? Где происходит преобразование?
0
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
28045 / 15778 / 982
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,752
Записей в блоге: 78
21.06.2016, 17:47 12
на оптопаре.
0
2 / 2 / 1
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 37
02.10.2016, 10:42 13
вообще все зависит от модуля входа, на некоторых значение 0/1 генерируется от велечины силы тока(А), на некоторых от напряжения(V). Все зависит от производителя. Более точную информацию можно получить из Datasheet'a по конкретному модулю. Пример во вложении
Миниатюры
Напряжение "нуля" на дискретном входе  
0
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
28045 / 15778 / 982
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,752
Записей в блоге: 78
02.10.2016, 11:35 14
Цитата Сообщение от Hermit Посмотреть сообщение
генерируется от велечины силы тока(
это вы несколько сбредили. минимальное напряжение переключения - 10 вольт. ток 2 мА.
максимальное - 31,2 вольта, ток - 10 мА
0
2 / 2 / 1
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 37
02.10.2016, 11:39 15
тогда как понять maximum off-state current? конечно могу и ошибаться, разъясните если не сложно
0
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
28045 / 15778 / 982
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,752
Записей в блоге: 78
02.10.2016, 11:42 16
кстати - алан бредли, да?

Добавлено через 37 секунд
максимальный потребляемый ток в режиме выключено.
0
2 / 2 / 1
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 37
02.10.2016, 11:54 17
Да AllenBradley
0
02.10.2016, 11:54
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
02.10.2016, 11:54
Помогаю со студенческими работами здесь

Определить напряжение на входе цепи
Определить напряжение на выходе цепи, если падение на ее последовательных участках составляет: u1...

напряжение на входе АЦП при отсутствии питания.
В одном проекте получается нужно подключать АЦП так, что на входе АЦП даже при отсутствии питания...

Как рассчитывается напряжение на входе АЦП и его выходе?
Друзья, можете на пальцах объяснить как рассчитывается напряжение на входе АЦП и его выходе? Т.е....

Записать напряжение на входе цепи в виде ряда Фурье
Здравствуйте. Подскажите как сделать?

Определить сопротивления R2 и R3, напряжение на входе цепи и составить баланс мощностей
решила задачу и не знаю, правильно или нет: Мощность, потребляемая последовательно соединенными...

Ускорить ключ на дискретном выходе
В промышленном контроллере есть выход на транзисторном ключе. По сути, обычный NPN-транзистор,...

Дифференциальные уравнения в дискретном времени
Подскажите пожалуйста как в матлабе решаются ДУ в дискретном времени? clc clear all %...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
17
Ответ Создать тему
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, CyberForum.ru