Доброго времени суток.
Имеется контроллер Omron CP1l, при выполнении программы ошибок не возникает, однако загораются индикаторы сработавших выходов, но самой коммутации не происходит. Пример: при прохождении контейнера через датчик (датчик является входным сигналом и отрабатывает исправно) должен сработать пневмоклапан механизма смещения контейнера в сторону (клапан исправен и подключен корректно), однако срабатывает индикация (светодиодами на самом PLC-модуле) задействования нужных выходов (№2 и №3), но коммутации не происходит. Ранее система уже довольно долго работала, но в какой-то момент контроллер перестал замыкать выходы №2 и №3 с Com. Прошу подсказать в чем может быть дело. Из документации по контроллеру выяснил, что иногда выбивает выходные реле, но инструкции по замене или иных действиях не обнаружил.
0
|
29.05.2017, 19:02 | |
Ответы с готовыми решениями:
3
RFID reader PLC Omron CP1L Нет коммутации MOSFET Что подразумевают под числом пользователей поддерживаемых при коммутации каналов и коммутации пакетов? Нет сигнала на выходе монитора\ТВ |
Почетный модератор
|
|
29.05.2017, 19:38 | 2 |
Сообщение было отмечено vbworm как решение
Решение
ну начнем с того что контроллер может иметь как релейные так и транзисторные выхода.
если верить странице 160 мануала - https://downloads.omron.ru/IAB... Manual.pdf то выхода 02 и 03 имеют общий COM и вполне вероятно эти выходные транзисторы "вылетели". конечно не обнаружите. производители ПЛК очень не любят, когда их изделия ремонтируют самостоятельно. Добавлено через 4 минуты вижу три варианта выхода из ситуации - 1) при наличии свободных выходов - переназначить их в программе и перекомутировать. 2) вскрыть модуль и попытаться определить и заменить неисправные элементы 3) самый дорогой - купить новый ЦПУ.
1
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 29.05.2017
Сообщений: 2
|
|
30.05.2017, 01:20 [ТС] | 3 |
Благодарю Вас за исчерпывающий ответ.
по поводу первого варианта - как раз этим путем и планировал пойти изначально, трудность только в отсутствии ПО (находимся в море и интернет 30-40 кб\сек, что вызывает трудности с загрузкой) + на подобном контроллере другой системы, в прошлом рейсе, прочесть не удалось из-за защиты. Уговорить фирму-установщика выслать сам алгоритм чтоб изменить и залить в PLC - сами понимаете, не реально. Второй пункт не отпадает только если перепаять элемент коммутации с других выходов так как раздобыть не где, однако и производство встанет на время ремонта. Третий самый оптимальный, и на данный момент трудность только в доставке, так как в порт придем через пару недель. Сама программа работает, но не до конца. Временно симулировал работу узла при помощи простейшего контроллера типа "ардуино", чтоб не останавливать все производство. Добавлено через 18 минут При подключении к PLC в данном случае нужно менять распиновку жил стандартного кабеля Ethernet?
0
|
Почетный модератор
|
|
30.05.2017, 07:07 | 4 |
1
|
30.05.2017, 07:07 | |
30.05.2017, 07:07 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
4
Предупреждать о выходе в инет или нет? Нет изображения при выходе из спящего режима При компиляции ошибок нет, но на выходе пустая консоль Toshiba A300D, Windows 7, нет звука ни в колонках,ни в выходе на наушники Ошибка при выходе из программы, а в отладке с самого начала её нет Батарея ноутбука имеет норм заряд, но на выходе контроллера - нет, ASUS k50in После обновления до windows 10 на выходе видеокарты нет dvi и hdmi сигнала, только vga Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |