Параметры Omron FINS

11.01.2018, 13:33. Просмотров 794. Ответов 8
Метки нет (Все метки)

Имеется ПЛК Omron CJ2M CPU31, сетевой модуль там встроенный.
Настроен и отвечает по ip 192.168.2.250
На дисплее горит "FA"
Крутилки стоят в положениях Node№ -> FA; Unit № ->1
Настройки ПЛК как на скринах, опрашиваю с компа с адресом 192.168.2.9, подключены друг к другу через свич, т.е. в одной сети.

Пытаюсь разговорить его через сеть по протоколам C или FINS, что бы иметь возможность считывать/записывать CIO область.

В FINS'е не знаю как определить параметры источника и приемника. Там необходимо указать адрес сети (SNA / DNA), адрес узла (SA1 / DA1), адрес модуля (SA2 / DA2) для источника и приемника. Где их берут и как настраивают, может можно где то настройки в карте регистров ПЛК глянуть ?

Если есть возможность напишите рабочий пример опроса через C или FINS протокол по UDP или TCP с моими настройками.
0
Миниатюры
Параметры Omron FINS   Параметры Omron FINS   Параметры Omron FINS  

Параметры Omron FINS  
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
11.01.2018, 13:33
Ответы с готовыми решениями:

Omron EtherNet/IP
Есть ли библиотеки для программного опроса контроллеров Omron (у меня будет...

Omron CP1L Нет коммутации на выходе
Доброго времени суток. Имеется контроллер Omron CP1l, при выполнении программы...

Omron GRT1-PRT настроить связь
не могу сконфигурировать опрос GRT1-PRT через profibus. там GSD файл по...

Как использовать битовые флаги в ПЛК Omron CX-One?
Только начинаю изучать программирование ПЛК. Надо написать программу для ПЛК...

Учет авто на въезде-выезде (OMRON CX-Programmer)
Всем доброго времени суток, У меня очень не приятная ситуация, у меня завтра...

8
Олег_
47 / 51 / 3
Регистрация: 30.10.2014
Сообщений: 183
11.01.2018, 15:42 2
терминалка Multiway
Мониторы, симуляторы и эмуляторы Modbus

Укажите в настройках только IP контроллера, остальное по умолчанию. Команды на чтение выберите из списка.

Есть библиотеки под NET, https://yadi.sk/d/D_E9jglX3H8QZW
0
ntec
22 / 22 / 8
Регистрация: 23.02.2013
Сообщений: 124
12.01.2018, 06:24  [ТС] 3
Цитата Сообщение от Олег_ Посмотреть сообщение
Укажите в настройках только IP контроллера, остальное по умолчанию. Команды на чтение выберите из списка.
это вопрос не отменяет. там предлагают вручную ввести числа, которые я собственно и не знаю какие поставить.

на все запросы или нет ответа или начало с C0, что говорит об ошибке т.к. при нормальном ответе должен быть код 00, что значит C0 в документации не написано.
0
Миниатюры
Параметры Omron FINS  
Олег_
47 / 51 / 3
Регистрация: 30.10.2014
Сообщений: 183
12.01.2018, 08:46 4
У меня на столе нет контроллера с эзернетом.
TCP пробовали?
Цитата Сообщение от ntec Посмотреть сообщение
Там необходимо указать адрес сети (SNA / DNA), адрес узла (SA1 / DA1), адрес модуля (SA2 / DA2) для источника и приемника.
По этому протоколу можно связаться с контроллером через другие контроллеры как шлюзы.
В вашем случае связь прямая, т.е. Local

Понажимайте на синие буквы, там подсказки и готовые запросы.
0
ntec
22 / 22 / 8
Регистрация: 23.02.2013
Сообщений: 124
12.01.2018, 08:57  [ТС] 5
вроде что то отвечает, даже некоторые команды проходят, но ясности в параметрах нет. в программе краткие цитаты из официального pdf, ясности они не добавляют, откуда все это взяли и почему неясно.
0
Олег_
47 / 51 / 3
Регистрация: 30.10.2014
Сообщений: 183
12.01.2018, 09:29 6
Тут на русском описан FINS
http://atom-company.ru/sys/data/cata...eferManual.pdf

Только зачем Вам это, есть ведь рабочая библиотека.
0
ntec
22 / 22 / 8
Регистрация: 23.02.2013
Сообщений: 124
12.01.2018, 09:45  [ТС] 7
да, я этот мануал и читаю уже которую неделю.
но там никакого объяснения нет, просто укажите номер сети и всё. где его брать, как менять, думайте сами.

у меня задача написать свою мини библиотеку реализующую две-три команды в обход чужих разработок, но поддержка этих команд должна быть полная, с разбором ошибок.
0
Олег_
47 / 51 / 3
Регистрация: 30.10.2014
Сообщений: 183
12.01.2018, 10:01 8
Цитата Сообщение от ntec Посмотреть сообщение
просто укажите номер сети и всё. где его брать, как менять, думайте сами.
Цитата Сообщение от Олег_ Посмотреть сообщение
По этому протоколу можно связаться с контроллером через другие контроллеры как шлюзы.
В софте, с помощью которого прописывают таблицу маршрутов в контроллерах, если сеть из нескольких уровней.
Цитата Сообщение от Олег_ Посмотреть сообщение
В вашем случае связь прямая, т.е. Local
Этот маршрут Вам не нужен. DNA=0 Соответственно отпадают номера модулей в контроллере через которые нужно направить запросы в другую сеть, т.е. 00

У меня о этих маршрутах только поверхностное представление, не сталкивался.
1
ntec
22 / 22 / 8
Регистрация: 23.02.2013
Сообщений: 124
12.01.2018, 10:08  [ТС] 9
Думаю так и есть. Вроде команды проходят, если не вдумываться в маршруты, то все нормально.

Теперь осталось понять как работать с джамперами на GRT1-PRT и делать так, что бы порядок модулей ввода вывода можно было менять
0
12.01.2018, 10:08
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
12.01.2018, 10:08

Написать программу управления насосом производственной канализации. OMRON. CX-One\CX-Programmer
помогите с задачей Написать программу управления насосом производственной...

ПЛК OMRON SYSMAC CPM2A-30CDR. Управление подъемником библиотеки для подачи книг
Помогите пожалуйста. Мне нужно составить программу для библиотечного лифта В...

OMRON
Господа! Может есть у кого в электронке какая нибудь литература по...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
9
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru