После замены контроллера CPU315-2DP 2AF03-0AB0 на CPU315-2DP 2AH14-0AB0 и загрузки конфигурации в диагностическом буфере получаю ошибку: STOP caused by parameter assignment error or unpermissible difference between preset and actual configuration: startup disabled.

Во вложении содержимое диагностического буфера

Также заменили блок питания, но я не думаю, что проблема в этом.
0
Вложения
Тип файла: txt Diagnose.txt (7.6 Кб, 3 просмотров)
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
11.07.2018, 11:00
Ответы с готовыми решениями:

Schneider momentum переходит в состояние Stop
Добрый день! Есть контроллер Modicon momentum, который за месяц дважды...

Как скачать программу с контроллера S300, который установила сторонняя фирма?
Здраствуйте. Имеется контроллер S300 D012 Di12. К нему подключенна карта...

SMH-2010. Логика для кнопки "Stop"
Подскажите как теперь "стоп" подрубить?

при установке Win XP STOP: 0x00000050 и STOP: 0x0000008E
Ситуация такая: выдавал мой компьютер БСОДЫ постоянно. Особенность: в игры...

Настройка Pioneer VSX-S300
Приветствую всех, нужен совет. Ресивер Pioneer VSX-S300 подключен к PC по HDMI...

6
malkot
78 / 18 / 4
Регистрация: 17.03.2016
Сообщений: 156
11.07.2018, 15:37 2
А в HW конфиге вы тоже контроллер поменяли?
0
qwrqwrqwr
0 / 0 / 0
Регистрация: 15.10.2015
Сообщений: 21
13.07.2018, 08:25  [ТС] 3
Да, в HW контроллер заменили, адресация и настройки при этом сохранились.
0
NewOrdered
401 / 178 / 63
Регистрация: 25.05.2012
Сообщений: 809
Записей в блоге: 1
13.07.2018, 15:59 4
qwrqwrqwr, а остальная фактическая конфигурация стойки и периферии соответствует HWConfig?
0
qwrqwrqwr
0 / 0 / 0
Регистрация: 15.10.2015
Сообщений: 21
14.07.2018, 11:01  [ТС] 5
Да, остальная часть соответствует.
0
NewOrdered
401 / 178 / 63
Регистрация: 25.05.2012
Сообщений: 809
Записей в блоге: 1
14.07.2018, 11:49 6
qwrqwrqwr, возможно не хватает определенного OB

https://support.industry.siemens.com...=0&pageSize=10
0
qwrqwrqwr
0 / 0 / 0
Регистрация: 15.10.2015
Сообщений: 21
02.08.2018, 23:17  [ТС] 7
В общем, создали новый проект, добавили хардварную часть, добавили OB и успешно загрузили проект. В чем была проблема - осталось загадкой. Всем спасибо за помощь
0
02.08.2018, 23:17
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
02.08.2018, 23:17

WinCC and Simatic S300. Нет связи на новом ПК
Пожалуйста помогите. Есть simens simatic s300 он управляет двумя котлами. к...

Lenovo ideapad s300. Проблема с установкой Win7..
У меня Lenovo ideapad s300. Решил переустановить винду через флешку. Когда...

Имеется таблица с колонками Proсcess, Weight, Start, Stop. В Start и Stop хранятся начало операции и конец соответственно(datetime)
Помогите выполнить запрос в SQL. Имеется таблица с колонками Proсcess, Weight,...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
7
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru