Step7 "DB?" Siemens

30.10.2019, 05:14. Просмотров 288. Ответов 4

Добрый день.
дано:
плк s7-300 серии(2 шт.), step7 manager v5.5

немного предыстории: есть система управления организованная по сети PB(profibus dp), где присутствует "главный" контроллер, и 5 станций s300 которые связаны с главным посредством dp-dp coupler. один из 5 контроллеров вышел из строя(нет коммуникации по PB-dp), причины мне неизвестны( не с самого начала курирую эту задачу). Посредством спец.адаптера из этого плк была выгружена программа, и залита на новый аналогичный плк(модель совпадает), в результате связь не наладилась. Стоит сразу обозначить что проект не наш, и исходников не имею.

P.S. Ах да, чуть не забыл, из аналогичной системы на другом объекте для эксперимента был взят такой же контроллер, и установлен на место вышедшего из строй в первой системе, все заработало.

Собственно вопрос: как вы уже поняли, необходимо новый контроллер прошить программой из старого и добиться того чтобы все заработало. в процессе изучения столкнулся с такой ошибкой в степ7: "there are no parameter and local variable names available because their description is not available or cannot be assigned". Может ли причина данной ошибки (как я понял это отсутствие оригинальной таблицы переменных), влиять на исполнение программы. И еще встретил такой артефакт: в дереве проекта некоторые блоки данных обозначены как "DB?", это тоже из за отсутствия таблицы переменных, или есть иная причина? и опять же насколько это критично для загружаемой программы?

В общем хотелось бы послушать бывалых программистов на siemens, и максимально изучить данную проблему. Спасибо
0
QA
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
30.10.2019, 05:14
Ответы с готовыми решениями:

HW-Config Step7 Siemens
Здравствуйте, подскажите почему некоторые модули в таблице (расположена в нижней части экрана...

SIEMENS LOGO!SoftComfort. "Игральная кость" на FBD
Не могу никак справиться с заданием. Пожалуйста, если кто знает, как решить задачу, помогите....

Светофор в Step7
Загорается зеленый свет и горит 26с, после зеленый моргает 3 раза и гаснет.После загорается желтый...

Реализация проекта в STEP7
Реализация в STEP7 текстового алгоритма ПИД регулирования скорости вращения двигателя в...

Потеря конфигурации котельной (S7-300 и Step7)
Всем доброго времени суток! Ситуация такая: С год назад один мой коллега работал в фирме, где...

4
NewOrdered
404 / 181 / 64
Регистрация: 25.05.2012
Сообщений: 835
Записей в блоге: 1
30.10.2019, 14:59 2
Цитата Сообщение от GuardiaNko Посмотреть сообщение
выгружена программа, и залита на новый аналогичный плк
аппаратную конфигурацию тоже залили?
0
GuardiaNko
0 / 0 / 0
Регистрация: 04.02.2018
Сообщений: 8
31.10.2019, 01:38  [ТС] 3
Цитата Сообщение от NewOrdered Посмотреть сообщение
аппаратную конфигурацию тоже залили?
вопрос интересный) если речь идет о GSD файлах, то тоже есть вопросик, проект создавался в далеком 2013. Могу сказать что при запуске проекта на step7 v5.5 sp4 в разделе hardware отображена сама корзина с плк и dp-dp coupler(release 2) но есть одно "НО": если сравнить Order No. реального coupler и того который выдает step7, то они отличаются, т.е. собственно вопрос такой: GSD-файл для coupler(release 2), и GSD-файл для того который стоит по факту сильно отличаются? или это не критично? не совсем понимаю как контроллер работает с GSD. Возвращаясь к вашему вопросу: сейчас в плк загружены GSD для coupler(release 2)
0
NewOrdered
404 / 181 / 64
Регистрация: 25.05.2012
Сообщений: 835
Записей в блоге: 1
31.10.2019, 14:15 4
GuardiaNko, если бы вы смогли изобразить схематично вашу конфигурацию с указанием проблемных элементов и различий в гсд, то будет гораздо проще что-то посоветовать
0
GuardiaNko
0 / 0 / 0
Регистрация: 04.02.2018
Сообщений: 8
01.11.2019, 02:09  [ТС] 5
Цитата Сообщение от NewOrdered Посмотреть сообщение
GuardiaNko, если бы вы смогли изобразить схематично вашу конфигурацию с указанием проблемных элементов и различий в гсд, то будет гораздо проще что-то посоветовать
сделал вырезку из раздела конфиг.

итак, еще раз и подробно:

на рисунке видно то что я выгрузил из "больного" плк.
как видим, dp-dp coupler изображен Release 2, и как я уже говорил он отличается от того что стоит по факту(Release B) своим Order No.
если зайти в свойства этого коплера, то будет указан GSD si018070.gse, а для коплера Release B если его добавить в конфигурацию вручную будет указан GSD siem8070.gsd

собственно при записи этой конфигурации в новый плк , он работает, но автономно, связи с мастером через dp-dp coupler нет.

Черт... я прошу прощения, я должен был сразу сказать кое что о мастере с которым эти станции связаны, есть программа, также выгруженная с него, и в его проекте в конфигурации указан коплер, который стоит по факту (release b) и в комментариях программисты оставили название gsd-файла (siem8070.gsd)
0
Миниатюры
Step7 "DB?" Siemens  
01.11.2019, 02:09
Answers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
01.11.2019, 02:09

Инструкции NOP BEU в языке STL step7
Здравствуйте, может кто-нибудь сможет рассказать подробнее для чего предназначены инструкции NOP...

Импорт проекта SIMATIC STEP7 WINCC flexible в TIA PORTAL V11
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как открыть проект панели созданный WINCC flexible в программе...

Работа с протоколом "SHELF" (обмен с метановой топливораздаточной колонкой)
Здравствуйте Всем. Я самоучка, поэтому если что-то напишу "смешное" сильно не судите. Есть...