monteg
0 / 0 / 0
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 20
1

ПЛК Vipa 200V. Поддержка Modbus

13.09.2013, 16:32. Просмотров 2004. Ответов 13
Метки нет (Все метки)

Здравствуйте.
Раньше дело с этими плк дело не имел нужна консультация.
1) поддерживают ли CPU 214NET, CPU 215NET Modbus Tcp Slave, или нужно ставить IM 253NET ?
2) поддерживают ли CPU 214SER, CPU 215SER Modbus Rtu/Ascii Slave, или нужно ставить CP 240 ?
3) поддерживают ли CPU 214SER, CPU 215SER Modbus Rtu/Ascii Master, или нужно ставить CP 240 ?
Информации в каталогах не нашел.
Если кто делал проекты на Vipa отзовитесь пожалуйста.
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
13.09.2013, 16:32
Ответы с готовыми решениями:

ПЛК Vipa 114 и панель WEINTEK 6070ih
добрый день! Не могу связать эти два девайса. Оф поддержки контролера Vipa 114...

Добавить ПЛК VIPA 200 в Simatic manager 7
а не подскажете, как добавить в контроллер VIPA 200 в разделе Hardware в...

Управление частотно-регулируемым приводом Unidrive SP через ПЛК VIPA
Есть привод Unidrive SP 1401: ПО CTSoft. Software version 1,11. 2 слот:...

ПЛК и ЧП по Modbus не стабильная работа
Суть проблемы. Имеется ПЛК и 6 ЧП, все соединены по Modbus. Четыре из них...

ПЛК Beckhoff ВС9120. Контроль и мониторинг по Modbus TCP
Доброе время суток . Прошу помочь знающим людям Как управлять (считывать...

13
raxp
10186 / 6569 / 492
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,166
Записей в блоге: 1
13.09.2013, 17:26 2
...кроме каталогов от дилеров есть руководство пользователя и другие мануалы с офсайта производителя. Заходили, скачивали, читали?
0
monteg
0 / 0 / 0
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 20
13.09.2013, 17:27  [ТС] 3
Спасибо за совет
0
raxp
10186 / 6569 / 492
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,166
Записей в блоге: 1
13.09.2013, 18:46 4
Главное - воспользуйтесь.
0
monteg
0 / 0 / 0
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 20
13.09.2013, 18:58  [ТС] 5
Извините, а вы с Vipa или Siemens не работали?

Добавлено через 6 минут
Или об этом мне тоже в мануалах посмотреть, а лучше в гугле
0
magirus
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
27956 / 15677 / 959
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,836
Записей в блоге: 78
13.09.2013, 20:38 6
Цитата Сообщение от monteg Посмотреть сообщение
Или об этом мне тоже в мануалах посмотреть, а лучше в гугле
не ёрничайте...
я с сименсом работал, но немного.
0
monteg
0 / 0 / 0
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 20
13.09.2013, 21:00  [ТС] 7
Здравствуйте.
Представьте, идете Вы по улице в незнакомом городе, ищете адрес. Спрашиваете у прохожего, как пройти. А он Вам в ответ: в гугле посмотри или карту купи.

По делу.
Вы с Vipa не работали? Не знаю в каких они отношениях с Siemens, но очень похожи. Даже программируются из Step7. Но ценник ниже. С Siemens я работал, но это была совсем другая история. В проектах не использовался modbus.
А сейчас и связь ОРС через modbus tcp, и датчики по опрашивать по modbus rtu.

Добавлено через 3 минуты
Vipa 200V наверно очень похоже s-200.
0
magirus
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
27956 / 15677 / 959
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,836
Записей в блоге: 78
13.09.2013, 21:07 8
с двухсотыми не работал. с трехсотыми по профибас.
если мне не отшибло мой склероз, у сименса есть ФБ для работы по модбас.
0
monteg
0 / 0 / 0
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 20
13.09.2013, 21:41  [ТС] 9
ФБ и в S-200 были. Вопрос заработает ли это все, на плк, у которого встроенный порт Rs-232 или rs-485. Или нужно все равно нужно дополнительный модуль ставить.
К тому же из пользовательской программы можно только master организовать.
Я ентих мануалов уже обчитался. Везде как-то краем и очень размыто описано. Где-то пишут, что есть master и slave, где-то, что только slave, где-то, что есть, но не на всей линейке, а только у плк со встроенным портом rs-485, и тд. Голова кругом. А дилеры / дистрибьюторы говорят: вы у нас сначала купите, а потом тех. поддержка...

Добавлено через 2 минуты
Поймите правильно, я не предлагаю присутствующим за меня решать мои проблемы и лазить по каталогам, мануалам. Просто, вдруг есть человек обладающий информацией по данному вопросу.
0
magirus
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
27956 / 15677 / 959
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,836
Записей в блоге: 78
13.09.2013, 21:49 10
Цитата Сообщение от monteg Посмотреть сообщение
Поймите правильно, я не предлагаю присутствующим за меня решать
я это уже вижу.
к Вашему (и моему) сожалению, все сети которые мы создавали - проектировались изначально под сименс со товарищи (ака эндресс хаузер), и с модбасом я помочь не смогу, не разбирался... сори...
0
monteg
0 / 0 / 0
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 20
13.09.2013, 21:59  [ТС] 11
Спасибо за сочувствие, в понедельник буду оф. представителей донимать. Мол пока не объясните покупать не будем, или в случае чего пусть соглашаются на возврат/обмен.
0
raxp
10186 / 6569 / 492
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,166
Записей в блоге: 1
13.09.2013, 22:28 12
Цитата Сообщение от monteg Посмотреть сообщение
Извините, а вы с Vipa или Siemens не работали?

Добавлено через 6 минут
Или об этом мне тоже в мануалах посмотреть, а лучше в гугле
если хотите, можете посмотреть.

Здравствуйте.
Представьте, идете Вы по улице в незнакомом городе, ищете адрес. Спрашиваете у прохожего, как пройти. А он Вам в ответ: в гугле посмотри или карту купи.
Уважаемый. Вы слишком возбудимы. Если вы внимательно почитаете то, что я вам пишу, то увидите, что в гугл вас никто не посылал. А вот послать на официальный сайт производителя почитать, что он сам пишет о своих ПЛК, а не рекламный буклет или каталог неизвестного происхождения, имею полное право. И ежели вы там не были и не ознакомились, значит вы перекладываете с больной головы на здоровую и элементарно лень лишних пару клавиш нажать. Вот, ежели б вы написали, что там были и прочитали, но к глубочайшему сожалению не нашли, в чем сильно сомневаюсь, то было бы совсем другое отношение.

Что до проецирования вами данной ситуации (вашей лени) на вопрос прохожего на улице, это совсем разные вещи. Тут у вас есть Интернет, есть сайт производителя, а вы как маленький, ничего кроме каталогов листать не умею, поищите за меня.
0
magirus
13.09.2013, 22:35
  #13

Не по теме:

raxp, зря так... вот передо мной сейчас тоже задача стоит - рассчитать количество вакуума... (разреженность не менее....) на все установки фасовки... (точнее производительность вакуумно-напорных насосов)
башка пухнет... когда первый раз сталкиваешься с задачей...

0
monteg
0 / 0 / 0
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 20
13.09.2013, 23:48  [ТС] 14
Ладно ребята вам наверно скучно, и наверно нужно чтобы не было на форуме не было плохих модератор. А я спать хочу.
Блин, но ведь это ФОРУМ, здесь люди делятся информацией.
Еще раз.
raxp, не знаю как по имени, дай Бог здоровья Вам и Вашим близким.

Добавлено через 12 секунд
Интересно, за что удалят это сообщение.

Добавлено через 9 секунд
Хоть бы спасибо сказал.

Добавлено через 27 минут
Ладно. Всем удачи. Счастливо
0
13.09.2013, 23:48
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
13.09.2013, 23:48

Организация обмена по сети RS-485 с ПЛК CP317 по протоколу Modbus ASCII
есть собранная стойка, включающая в себя блок питания, CP317 и CP341. цель:...

Обмен данными c ПЛК Moeller-SC-CPU-201 (CodeSys) по Modbus-протоколу в сети RS-485
Добрый день! Прошу помощи, уже отчаялся искать в чем проблема: Есть ПЛК...

Работа по Modbus RTU с ПЛК Intellisys из своих приложений
Подскажите, плиз. Есть контроллер Intellisys с протоколом modbus rtu и девайс с...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
14
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru