Устройство и ремонт ИБП APC Back-UPS RS 800VA

03.12.2015, 11:05. Показов 4316. Ответов 1
Метки нет (Все метки)

Author24 — интернет-сервис помощи студентам
устройство и ремонт ИБП APC Back-UPS RS 800VA
Видео

с56, с60
22,0 x 16v, лучше на 25v (по размерам входят)
выпаивать конденсаторы лучше 2-мя паяльниками сразу, иначе под ними дорожки отслаиваются и рвутся(((
Анализировал конструкцию и принцип работы я сам, возможно инженеры APC со мной не согласятся)))
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
03.12.2015, 11:05
Ответы с готовыми решениями:

ИБП APC BACK-UPS ES 525
Уважаемые форумчане! У меня ИБП APC BACK-UPS ES 525 Подскажите как выглядит кнопка включения...

не работает ИБП APC back-UPS CS 500
блок питания работал, потом ударила молния, и через несколько дней сдох ИБП... нажимаю кнопку...

APC Back-UPS 1100-RS: накрылся ли UPS или дело в батарее?
Доброго времени суток. Имеется следующая проблема с вышеуказанным UPS: UPS долго, может, года...

APC BACK-UPS CS 500
Проблема такая данный бесперебойник не держит питание проверял его на лампах... Включаю лампы,...

1
0 / 0 / 0
Регистрация: 02.08.2015
Сообщений: 36
27.08.2017, 15:47  [ТС] 2
Изучаем конструкцию ИБП APC Back UPS 1500VA RS
Видео




мой канал переехал
https://www.youtube.com/channe... HOC3PWXhAA
0
27.08.2017, 15:47
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
27.08.2017, 15:47
Помогаю со студенческими работами здесь

APC BAck-UPS CS 500
проблема такая! где то пару недель назад работал хорошо! потом сам по себе стал загораться...

APC Back UPS CS 500 писчит
Всем привет. APC Back UPS CS 500 писчит без нагруза после самотестирования. Полетела релюха на 6...

Не работает APC Back-UPS RS 800 (on battery)
При запуске ups начинает мигать зеленый индикатор (on line), затем включается желтый индикатор (on...

ибп ups-smart 620 apc не включается
холодный старт включается через рас,сеть от сети не видит.при холодном выдает 189в.когда включаешь...