Переключатель сети на симисторах. Синхронизация?

06.12.2015, 10:07. Показов 9570. Ответов 19
Метки нет (Все метки)

Author24 — интернет-сервис помощи студентам
Друзья,

Я размышляю над небольшим UPS с хорошим синусом.

Байпас хочу сделать на симисторах. Уже насчет нормально замкнутой схемы спрашивал. Сейчас другое.

Инвертор будет синхронизироваться с сетью, значит форма напряжения будет с двух входов будет одинаковая.
Но при наличии индуктивной нагрузки график тока будет отличаться от графика напряжения.

В начальный момент включен байпас.
При подаче сигнала переключения отключение байпаса произойдет при нуле тока через байпасный симистор.
Как отловить этот момент, чтобы включить симистор от инвертора одновременно?

Или поставить оба симистора с детектором нуля и сигнал подавать при максимуме напряжения?
Тогда байпас выключится при нуле тока, а инвертор включится при нуле напряжения? Будет скачок...

Есть ли простое решение?
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
06.12.2015, 10:07
Ответы с готовыми решениями:

Синхронизация потоков (переключатель). Реализовать задачу, которая имитирует работу часов
Необходимо реализовать задачу, которая имитирует работу часов. Вот мой пример кода, но он не...

Переключатель сети от сайта
Привет, подскажите можно ли реализовать такое на C# если да то подскажите как. У нас в компание...

Переключатель беспроводной сети не работает
Здравствуйте. Телефон Lenovo Vibe X2, Android 5.0 Lolipop. Не могу включить WI-FI из за того, что...

Реверс 220AC асинхронного двигателя на симисторах
Всем привет! Нужна помощь в доработке схемы. Управляю асинхронником мощностью 400Вт, нужна...

19
0 / 0 / 0
Регистрация: 13.04.2013
Сообщений: 90
06.12.2015, 15:51 2
Простое решение: всегда работать от генератора синусоиды, подавая ему питание либо от сети, либо от повышающего преобразователя. Никаких особых провалов и скачков.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 22.12.2011
Сообщений: 361
06.12.2015, 16:27 3
Небольшой на сколько киловатт ?
Симисторы постоянно греются и им требуется относительно большой радиатор - поэтому на Устройствах Плавного Пуска после полной раскрутки движка включают обычные байпасные контакторы..
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 3,097
06.12.2015, 16:55 4
Цитата Сообщение от omtomtubo
В начальный момент включен байпас.
При подаче сигнала переключения отключение байпаса произойдет при нуле тока через байпасный симистор.
Как отловить этот момент, чтобы включить симистор от инвертора одновременно?
Можно мониторить ток нагрузки. Если после выключения активного симистора ток через нагрузку ноль, можно включать неактивный.

Но это еще вопрос, нужен ли вообще симистор на выходе инвертора... там же ключи и так есть.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 3,097
06.12.2015, 17:49 5
Цитата Сообщение от imbidd
Простое решение: всегда работать от генератора синусоиды, подавая ему питание либо от сети, либо от повышающего преобразователя. Никаких особых провалов и скачков.
Простое, но только на словах...
Для онлайн ИБП нужен мощный активный корректор коэффициента мощности, который будет поднимать напряжение на Vbus до 350-400В. На мощности от 400Вт его наверняка придётся делать многофазным, на довольно дорогих полупроводниках. Инвертор, повышающий ИИП и зарядку сделать несколько проще, но тоже не просто так.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.03.2012
Сообщений: 1,017
06.12.2015, 18:32 6
Цитата Сообщение от imbidd
Простое решение: всегда работать от генератора синусоиды, подавая ему питание либо от сети, либо от повышающего преобразователя. Никаких особых провалов и скачков.
Это не годится, так как если инвертор сломался, на выходе ничего не получится.

Цитата Сообщение от imbidd
Небольшой на сколько киловатт ?
Для начала на 300Вт

Цитата Сообщение от imbidd
Симисторы постоянно греются и им требуется относительно большой радиатор - поэтому на Устройствах Плавного Пуска после полной раскрутки движка включают обычные байпасные контакторы..
Тут задача обратная, это типа UPS должен быть, при включении байпас замкнут, потом включается зарядное-питатель, потом повышатель, потом инвертор, входит в синхронизм и переключается на питание от инвертора (Рассматриваем момент переключения сейчас). Дальше работает от инвертора синхронно с сетью до возникновения ошибки (перегрузка, перегрев, разряд аккумуляторов, отсутствие напряжения на выходе), в этом случае переключается обратно. При отсутствии сети работает на стандартной частоте 50Гц.

Цитата Сообщение от friiom
Можно мониторить ток нагрузки. Если после выключения активного симистора ток через нагрузку ноль, можно включать неактивный.
Как вы это представляете, не совсем понял.

Цитата Сообщение от friiom
Но это еще вопрос, нужен ли вообще симистор на выходе инвертора... там же ключи и так есть.
Это вопрос хороший, но я все же предпочел бы сделать какую-то аппаратную схему, которая будет как перекидной рубильник работать.

яверт писал(а):
Простое, но только на словах...
Для онлайн ИБП нужен мощный активный корректор коэффициента мощности, который будет поднимать напряжение на Vbus до 350-400В. На мощности от 400Вт его наверняка придётся делать многофазным, на довольно дорогих полупроводниках. Инвертор, повышающий ИИП и зарядку сделать несколько проще, но тоже не просто так.
Мощность небольшая, набирать батарею на 400В я не буду, проще повышатель сделать по какой-нибудь отработанной схеме и мощное зарядно-питающее готовое или из того же ATX переделать.

По теме.
Если на оба симистора поставить оптроны с детекторами нуля и одновременно один выключать а другой включать незадолго до конца периода (считаем для простоты, что фазы синхронны), то вначале будет открываться ключ, который включается (в нуле напряжения), а затем закрываться ключ, который открыт (в нуле тока)(если есть индуктивная нагрузка).
Может быть, такой вариант и обеспечит безразрывность лучше всего, поскольку реактивный ток в любом случае будет невелик, учитывая близкие напряжения и равные фазы.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 3,097
06.12.2015, 18:59 7
Цитата Сообщение от omtomtubo
Это не годится, так как если инвертор сломался, на выходе ничего не получится.
В онлайн ИБП для аварийной работы (поломка или перегруз) байпас обычно тоже есть...

Цитата Сообщение от omtomtubo
Мощность небольшая, набирать батарею на 400В я не буду, проще повышатель сделать по какой-нибудь отработанной схеме и мощное зарядно-питающее готовое или из того же ATX переделать.
350-400В это шина питания инвертора, там конденсаторы стоят. Есно для питания от батареи нужен повышающий преобразователь, а для зарядки АКБ - ЗУ.

В старых оффлайн ИБП всё было несколько иначе - там инвертор был низковольтным и раскачивал повышающий трансформатор 50Гц. Этот инвертор работал еще и зарядником АКБ, а трансформатор - автотрансформатором системы регулировки напряжения при работе от сети.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 22.12.2011
Сообщений: 361
06.12.2015, 19:21 8
Цитата Сообщение от omtomtubo
Как вы это представляете, не совсем понял.
откавычено не моё высказывание - поэтому не представляю :)
Если есть задача иметь надёжное питание от УПСы с хорошим синусом, то нет смысла связываться с сетевым напряжением - есть же готовые упсы.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.03.2012
Сообщений: 1,017
06.12.2015, 19:31 9
Цитата Сообщение от яверт
350-400В это шина питания инвертора, там конденсаторы стоят. Есно для питания от батареи нужен повышающий преобразователь, а для зарядки АКБ - ЗУ.
Если я правильно понимаю, в мощных UPS (десятки кВт) выгоднее батарей на 350В набрать и избавиться от повышателя вообще.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.03.2012
Сообщений: 1,017
06.12.2015, 19:37 10
Цитата Сообщение от friiom
Цитата Сообщение от omtomtubo
Как вы это представляете, не совсем понял.
откавычено не моё высказывание - поэтому не представляю :)
Если есть задача иметь надёжное питание от УПСы с хорошим синусом, то нет смысла связываться с сетевым напряжением - есть же готовые упсы.

Sorry.

Это для саморазвития больше.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 3,097
06.12.2015, 19:40 11
Да, только там 3ф выпрямитель и напряжение 540В.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.03.2012
Сообщений: 1,017
06.12.2015, 20:09 12
Цитата Сообщение от яверт
Да, только там 3ф выпрямитель и напряжение 540В.
Так это даже лучше.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
06.12.2015, 21:12 13
интересно как устроено решение для гибридных инверторов?
приятель пользуется для подмешивания энергии солнечных батарей на даче
ведь там получается вообще нет процесса переключения
есть обратное вливание мощности со стороны синхронизированного инвертора в сеть
и если сеть пропадает закачка в нагрузку продолжается от инвертора без переключения
при возврате сети закачка восстанавливается от сети и дальше продолжается или только от сети (режим бэкапа на батареях) или И от сети И от инвертора (режим генерации альтернативной энергии)
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.03.2012
Сообщений: 1,017
06.12.2015, 21:24 14
Цитата Сообщение от oxytt
интересно как устроено решение для гибридных инверторов?
приятель пользуется для подмешивания энергии солнечных батарей на даче
ведь там получается вообще нет процесса переключения
есть обратное вливание мощности со стороны синхронизированного инвертора в сеть
и если сеть пропадает закачка в нагрузку продолжается от инвертора без переключения
при возврате сети закачка восстанавливается от сети и дальше продолжается или только от сети (режим бэкапа на батареях) или И от сети И от инвертора (режим генерации альтернативной энергии)
Такой инвертор работает постоянно в синхронном режиме.
Байпас все равно есть, на случай неисправности или перегрузки инвертора.

В синхронном режиме (и не только, всегда) ток регулируется напряжением. Если напряжение на инверторе выше сетевого - ток течет в сеть. Если равно - ток (из сети, не в нагрузку) нулевой. Если ниже - из сети (не в инвертор, а в нагрузку в этом случае).
Поскольку внутреннее сопротивление сети низкое, разница в напряжении будет совсем небольшая, но она есть и определяется как раз по направлению тока между сетью и инвертором.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
06.12.2015, 21:27 15
и что мешает в вашем случае сделать такой же вариант без переключения?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.03.2012
Сообщений: 1,017
06.12.2015, 21:39 16
Цитата Сообщение от oxytt
и что мешает в вашем случае сделать такой же вариант без переключения?
А мне сеть (с ее проблемами) на выходе не нужна. Мне нужно правильное непрерывное напряжение. Но возможность байпаса должна остаться.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
06.12.2015, 21:45 17
что может быть лучше электронигнитного реле в качестве аварийного байпаса?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.03.2012
Сообщений: 1,017
06.12.2015, 22:39 18
Цитата Сообщение от oxytt
что может быть лучше электронигнитного реле в качестве аварийного байпаса?
Таки конечно да.

А по теме есть что сказать?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
07.12.2015, 00:02 19
По теме
Как я вижу неоправданно сложно все получается
Отключение первого симистора с подключением второго с датчиком нуля не гарантирует пересечения при наличии индуктивной нагрузки
Варианты:
- делать датчик тока для ловли момента выключения первого симистора
- вставлять пропуски в 1-2 полупериода для гарантированного не пересечения
- применить мосфет или igbt вместо симистора

Реле здесь проигрывает только вариантам 1 и 3 так как гарантированно даст паузу в 20-40мсек или 2-4 полупериода. Но имеет ли это значение для нагрузки? Для современных импульсных БП значения не имеет

Это для случая когда мы считаем, что пересечение нужно исключить
Однако исходя из обсужденного ранее так ли нужно исключать пересечение?

1. Есть сеть, включен байпас. Запускаем инвертор синхронно с сетью подключая к нагрузке ДО отключения сети. После стабилизации отключить сеть. Синфазность, ноль уже не имеют значения
2. Работаем от инвертора, включаем синхронно сеть, через пару периодов отключаем инвертор
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.03.2012
Сообщений: 1,017
07.12.2015, 00:17 20
Да, вариант с пересечением получается. Даже проще. Подаем сигнал одновременно, сначала включается ненагруженный, потом отключается нагруженный.

Теперь надо со схемой разобраться.
0
07.12.2015, 00:17
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
07.12.2015, 00:17
Помогаю со студенческими работами здесь

Включаешь один переключатель, отключается другой переключатель Toggle
Привет всем, кто-нибудь знает, как мне сделать так, чтобы, при нажатии на один переключатель,...

Синхронизация данных по сети
Здравствуйте друзья. Вопрос такого характера. На моем компе расшарена(открыт доступ) папка...

Синхронизация в сети. Photon
Возникли проблемы с синхронизацией. Делаю мультиплеерный шутер от третьего лица. Прошлый мой проект...

Синхронизация в одноранговой сети
Здравствуйте. Есть одноранговая сеть, в которой все компьютера равны и нет "сервера". На каждом...

Синхронизация с ресурсом в сети
Товарищи - подскажите как синхронизироваться допустим с ресурсом 87.250.250.203 допустим есть...

Синхронизация видео трансляций по сети
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Я здесь впервые и, к сожалению, уже с просьбой к Вам....

Синхронизация данных из бд в локальной сети
Доброго времени суток. Есть простая локалка - роутер (подключеный к инету) и к нему 2 компа по...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
20
Ответ Создать тему
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, CyberForum.ru