Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Наши страницы
Блоки питания и аккумуляторы
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
 
 
Рейтинг 4.89/85: Рейтинг темы: голосов - 85, средняя оценка - 4.89
ага5510
55
256 / 253 / 0
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 2,634
1

Как избавиться от помех по сети 220 вольт?

07.06.2013, 23:02. Просмотров 16428. Ответов 67
Метки нет (Все метки)

как то раз были такие помехи но после перехода на другую фазу все перестали но на днях опять выключали свет после чего помехи опять начались и начали сильно доставать уже помехи такие шум и жужжание в колонках и полосы на экране . у меня led lcd tv подключен к компу так помехи как при просмотре тв та и при компе шо делать уже надоели эти помехи!!!??????

Добавлено через 7 минут
хелм ми плииз не знаю уже шо и делать??
0
QA
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
07.06.2013, 23:02
Ответы с готовыми решениями:

Нужна схема преобразователя с 80 Вольт на 220 Вольт
Всем форумчанам доброго времени суток! Очень нужна схема преобразователя с 80 Вольт на 220...

Доработка паяльного фена для питания от 220 вольт
Привет всем! Собственно пришёл мне почтой такой:...

Wi Fi без сети 220 вольт
Ребята здравствуйте. Встал вопрос о проводке интернета на дачу. В наличии имееться два роутера...

Блок сгорел нештатно - устроил КЗ на внешней сети (220 вольт)
Нужна маркировка ШИМ OCZ ModXSream 500 Вт. Взорвался к хренам, из маркировки остались только 2...

Поставить щетки от мотора на 220 вольт мотору 12 вольт
Поставили щетки от бытовой электродрели на 220 вольт в мотор на 12 от автомобильной печки. Мотор...

67
raxp
10196 / 6578 / 493
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,166
Записей в блоге: 1
07.06.2013, 23:53 2
...стабилизатор на квартиру, фильтры уже встроены.

p.s.: с земляной шиной на вводе квартиру вопрос решен успешно?
0
ага5510
55
256 / 253 / 0
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 2,634
07.06.2013, 23:59  [ТС] 3
тогда был решен вопрос с нулем, но после отключения света помехи опять не знаю шо они делали. стабилизатор уже стоит. только ща ночью нет помех вот я ща работаю на компе их нет, днем время от времени помехи долбают не дают работать на компе .
0
OldFedor
7471 / 4135 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,525
Записей в блоге: 11
08.06.2013, 07:42 4
Цитата Сообщение от ага5510 Посмотреть сообщение
тогда был решен вопрос с нулем
1. Плохо сделали, подгорает и искрит ноль.
2. Надо узнать /посмотреть "что они сделали"
1
08.06.2013, 07:42
ага5510
55
256 / 253 / 0
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 2,634
08.06.2013, 07:45  [ТС] 5
да опять придется разбиратья с управляющей компанией они только футболят . А может сделать вместо ноля ноль с батареи мне так один знакомый электрик советовал раньше ?
0
OldFedor
7471 / 4135 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,525
Записей в блоге: 11
08.06.2013, 07:53 6
Цитата Сообщение от ага5510 Посмотреть сообщение
мне так один знакомый электрик советовал раньше ?
Забудьте и про батарею и про этого электрика.
Это очень опасно и как для ПК, так и для Вас. Будете сидеть как живой.
1
ага5510
55
256 / 253 / 0
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 2,634
08.06.2013, 08:02  [ТС] 7
так как быть то? тот электрик сказал шо себе так сделал
0
OldFedor
7471 / 4135 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,525
Записей в блоге: 11
08.06.2013, 08:13 8
Цитата Сообщение от ага5510 Посмотреть сообщение
так как быть то? тот электрик сказал шо себе так сделал
Ни в коем случае.
1. Взять вольтметр и померить все фазные напряжения в щитке.
Уверен, что-то обнаружится.
2. Известить ДУК, что если не устранят в течение трех дней, то Вы обратитесь в
прокуратуру. И обращайтесь, там есть бесплатный юрист, он поможет составить заявление.
3. Параллельно в суд - возмещение ущерба и в т.ч. морального.

Сочувствую. Удачи.
1
ага5510
55
256 / 253 / 0
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 2,634
08.06.2013, 08:54  [ТС] 9
Цитата Сообщение от OldFedor Посмотреть сообщение
Ни в коем случае.
1. Взять вольтметр и померить все фазные напряжения в щитке.
Уверен, что-то обнаружится.
2. Известить ДУК, что если не устранят в течение трех дней, то Вы обратитесь в
прокуратуру. И обращайтесь, там есть бесплатный юрист, он поможет составить заявление.
3. Параллельно в суд - возмещение ущерба и в т.ч. морального.
Сочувствую. Удачи.
вольтметром я замерил ща 238 вольт , в прокуратуру я обращался, просто замерили и сказали шо это не наши вопросы усе к горэлектросети горсеть приходила и замеряла тоже на их взгляд напряжение норм не знаю шо и делать уже
0
OldFedor
7471 / 4135 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,525
Записей в блоге: 11
08.06.2013, 09:55 10
Цитата Сообщение от ага5510 Посмотреть сообщение
не знаю шо и делать уже
Согласно ГОСТ 13109-67:
- нормально допустимые отклонения +-5%;
- предельно допустимые отклонения +-10%.
Предельно допустимые отклонения относятся к аварийному и послеаварийному режимам.
В ГОСТ'е прямо указывается виновник - энергоснабжающая организация.

1. Разовое измерение не пойдет. Надо записать хотя бы за несколько часов.
(прибор "Ресурс") и обязательно подписать акт измерения.
Мы заказывали в Центре стандартизации и метрологии. Можно в любой
энергоаудиторской компании.
2. Акт с иском в суд+копия договора на электроснабжение
(там обязательно д.б. пункт о качестве электроэнергии, если нет, то все проще).
Сейчас уже есть прецеденты по судебным искам (погуглите) и суд встает на сторону истца.
1
ага5510
55
256 / 253 / 0
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 2,634
08.06.2013, 10:25  [ТС] 11
Цитата Сообщение от OldFedor Посмотреть сообщение
Согласно ГОСТ 13109-67:
- нормально допустимые отклонения +-5%;
- предельно допустимые отклонения +-10%.
Предельно допустимые отклонения относятся к аварийному и послеаварийному режимам.
В ГОСТ'е прямо указывается виновник - энергоснабжающая организация.
млжно еще вопрос они говорят шо 242 вольта это норма +- 10% это нормальные отклонения это так или они врут?
0
raxp
10196 / 6578 / 493
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,166
Записей в блоге: 1
08.06.2013, 10:31 12
...вот же:
Согласно ГОСТ 13109-67:
- нормально допустимые отклонения +-5%;
- предельно допустимые отклонения +-10%.
Предельно допустимые отклонения относятся к аварийному и послеаварийному режимам.
В ГОСТ'е прямо указывается виновник - энергоснабжающая организация.
242 - это предельно допустимые и являются аварийными.

стабилизатор уже стоит.
и как, не справляется со своей функцией?
1
OldFedor
7471 / 4135 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,525
Записей в блоге: 11
08.06.2013, 10:34 13
Цитата Сообщение от ага5510 Посмотреть сообщение
это так или они врут?
Пост №10.
Это предельно допустимые отклонения.
Жаль, но это так.
Но Вы говорили о помехах. В ГОСТ'е полно показателей - посмотрите.
Но даже не в этом дело. У вас, скорее всего, опять подгорает ноль.
И это можно зафиксировать только записью (самописец) и фотографией в месте искрения.
1
ага5510
55
256 / 253 / 0
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 2,634
08.06.2013, 10:57  [ТС] 14
стабилизатор на выходе выдает 219 вольт а у меня в розетке 238 я думаю шо справляется но помехи остаются
0
OldFedor
7471 / 4135 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,525
Записей в блоге: 11
08.06.2013, 11:00 15
Цитата Сообщение от ага5510 Посмотреть сообщение
стабилизатор на выходе выдает 219 вольт а у меня в розетке 238 я думаю шо справляется но помехи остаются
Стабилизатор у Вас, наверное, дискретный (что-то вроде "Штиль").
Система управления переключает отпайки вольтодобавочного трансформатора и все.
Даже фильтра нормального там нет.
Фильтр можно установить самому - это не сложно и не дорого.
1
ага5510
55
256 / 253 / 0
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 2,634
08.06.2013, 11:03  [ТС] 16
Цитата Сообщение от OldFedor Посмотреть сообщение
Стабилизатор у Вас, наверное, дискретный (что-то вроде "Штиль").
Система управления переключает отпайки вольтодобавочного трансформатора и все.
Даже фильтра нормального там нет.
Фильтр можно установить самому - это не сложно и не дорого.
не krauler vr-s 3000 va . а какой надо фильтр ?
0
raxp
10196 / 6578 / 493
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,166
Записей в блоге: 1
08.06.2013, 12:40 17
стабилизатор на выходе выдает 219 вольт а у меня в розетке 238
вообще, рекомендация была на стабилизатор после счетчика на всю квартиру. Да, дорого, но с нашими сетями и пофигизмом оно того стоит.

И кстати, они сертифицированы и с них можно снимать показания сети на вводе как доказательство.
1
OldFedor
7471 / 4135 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,525
Записей в блоге: 11
08.06.2013, 12:41 18
Цитата Сообщение от ага5510 Посмотреть сообщение
а какой надо фильтр ?
Обычный, емкостной. На входе стабилизатора, то бишь сразу после розетки.

Название: Рег.jpg
Просмотров: 225

Размер: 8.3 Кб

Пробовать надо. Может потребоваться небольшой дроссель.

Удачи.
0
ага5510
55
256 / 253 / 0
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 2,634
10.06.2013, 18:52  [ТС] 19
помогло но не сильно помехи меньше но остались
0
OldFedor
7471 / 4135 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,525
Записей в блоге: 11
10.06.2013, 18:57 20
Цитата Сообщение от ага5510 Посмотреть сообщение
помогло но не сильно помехи меньше но остались
Попробуйте увеличить с 1 до 2-3 мкф
0
10.06.2013, 18:57
Answers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
10.06.2013, 18:57

Как определить наличие 220 вольт на линии?
Мне нужно, что бы контроллер "понимал", что определенный автомат в эл.щитке в доме включен или...

как избавиться от помех по USB
в общем вопрос не настолько просто как кажется, ситуация следующая: есть радио девайс (контроллер...

Как избавиться от сетевых помех в АС Nakatomi bs-51?
При включении холодильника издают очень сильный треск, гости аж пугаются иногда, ночью если не...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
20
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9