vavozuo
|
|
1 | |
сплит система GROL GR-07R, непонятное поведение испарителя12.08.2013, 20:00. Показов 5408. Ответов 17
Метки нет (Все метки)
|
12.08.2013, 20:00 | |
Ответы с готовыми решениями:
17
неполадки сплит систем, сплит система pioneer самопроизвольно выключается Непонятное поведение поведение TIM6 на STM32f4discovery Непонятное поведение Непонятное поведение |
0 / 0 / 0
Регистрация: 04.05.2008
Сообщений: 213
|
|
12.08.2013, 20:49 | 2 |
так может забит или запаян?
0
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 14.03.2013
Сообщений: 361
|
|
12.08.2013, 21:40 | 3 |
Никакой странности, банальная нехватка фреона.
0
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 432
|
|
12.08.2013, 21:40 | 4 |
А фреон в норме? Какой фреон и давление на всасе?
0
|
vavozuo
|
|
12.08.2013, 21:59 | 5 |
Газ 22 .кондиционер новый. за-ся я уже - давление 4.6 ,краны не обмерзают,с дренажа капает,фреон менял. С всаса идет газ теплый (если открыть коллектор) - но не хрена не холодит [щётка]
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 14.03.2013
Сообщений: 361
|
|
12.08.2013, 22:12 | 6 |
Как на новой сплит системе может быть 22 фреон??? Должен быть 410, посмотри внимательней на блоке. Или вы вместо 410-го 22-й заправили.
0
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 432
|
|
12.08.2013, 22:20 | 7 |
Проверь перепад температуры воздуха на внутр. блоке и ток компрессора заодно (если есть чем). Если перепад малый и ток занижен (по сравнении с табличкой на наружке) и кран обратки теплый, то скорее всего нехватка фреона.
0
|
vavozuo
|
|
13.08.2013, 09:33 | 8 |
Уважаемый Denisi4 продается и выпускается масса новых кондеев на 22 газе а порты на газы как бы разные ну а если у вас есть коллектор с универсальной резьбой то скажите где купить и тогда нет проблем будем путать (а вообще если в 410 газ напхать 22 то дуйка кончится за 1 день так как маслу будет пипец еще быстрее)!
пс Низ и верх холодные а середина теплая - мало газа труба выс давл - снег(чем хорошо почистить испаритель? азотом кто то пробовал?) |
1 / 1 / 0
Регистрация: 14.03.2013
Сообщений: 361
|
|
13.08.2013, 09:52 | 9 |
Новые сплиты на 22-м фреоне уже 2 года не видел.
Сообщение от vovazua
0
|
vavozuo
|
|
13.08.2013, 11:07 | 10 |
Вакуумировал Зап по весам Кран теплый
пс Николаев Украина -город завален куперами-сенсеями-гроями-мидеями-ху-ееми на 22 Во как! Беда но зато 22 газ дешевле |
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 131
|
|
13.08.2013, 11:14 | 11 |
осмелюсь предложить версию некачественного газа.
сталкивался не раз. во львове есть умелец так он скупает откачаный газ у ЖД и перелывает в балоны 13,6. иногда нормально работает иногода неочень. (вдруг на жд с импортного вагона в общий балон (500кг) слили 407). на осмотр упаковку не отличиш.
0
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 14.03.2013
Сообщений: 361
|
|
13.08.2013, 11:17 | 12 |
Посмотри, может где то трубку заломили на изгибе.
И какая длина трассы? Вентилятор внешнего блока нормально крутиться?
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 131
|
|
13.08.2013, 11:33 | 13 |
если начало холодное от перехода газа из жидк-в газообразный далее по испарителю небольшая закупорка на 40 % от проходимости после неё тоже будет холодно из-за повышеного вакуума. и может выйти начало и вторая половина испарителя прохладные (+15) а середина (+25).
закупорка возможна при запайке колен на испарителе (их припаивают в ручную).
0
|
vavozuo
|
|
13.08.2013, 11:44 | 14 |
Уважаемый Sir а вы такую хрень не восстанавливали именно ситуация 5-25-15 ибмхо меня сожрут это я родычам подешевше смонтировал
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 131
|
|
13.08.2013, 12:35 | 15 |
+5 -25 -15 ?
или +5 +25 +15 ?
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 1,036
|
|
13.08.2013, 21:04 | 16 |
Сообщение от vovazua
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 19.11.2010
Сообщений: 22
|
|
13.03.2014, 11:55 | 17 |
а вам не кажется что давление высоковато??
0
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 19.11.2005
Сообщений: 850
|
|
13.03.2014, 21:06 | 18 |
Сообщение от дмитрий26
0
|
13.03.2014, 21:06 | |
13.03.2014, 21:06 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
18