Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Ремонт холодильников
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Карта форума Темы раздела Блоги Сообщество Поиск Заказать работу  
 
Рейтинг 4.93/28: Рейтинг темы: голосов - 28, средняя оценка - 4.93
0 / 0 / 0
Регистрация: 25.06.2010
Сообщений: 132
1

Сплит-система McQuay MLC028C, Нет каппиляры !!!!

31.03.2011, 21:40. Показов 5645. Ответов 16
Метки нет (Все метки)

Author24 — интернет-сервис помощи студентам
Доброго времени суток уважемые коллеги ! Попал в руки аппарат с неисправностью не охлаждает !Кинул я значит манометр и увидел давление на нагнетании 6 очков , а на всасе 7.5 очков , сразу начал искать перигибы , все в норм . До меня был мастер менял компрессор на данном аппарате , замена компрессора как я понял результатов не принесла . При вскрытии наружнего блока я обнаружил отсутствие каппилярной трубки . Возможно ли такое ??? Как он без каппиляры будет работать ? Неужели на заводе забыли каппиляру поставить . У всех моих знакомых коллег таких случаев небыло . Уважемые коллеги подскажите , бли-ли у кого подобные инценденты ??? P/S Аппарт не охлажнал с первого дня после его установки !
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
31.03.2011, 21:40
Ответы с готовыми решениями:

неполадки сплит систем, сплит система pioneer самопроизвольно выключается
Здраствуйте уважаемые мастера!Такая проблема-Сплит система Pioneer стала самопроизвольно...

сплит система Eurofan, E6
Кто сталкивался с такими агрегатами, что значит код ошибки - "Е6" ?

Сплит система Hisense
Что за датчик внутри сплит системы? Вокруг него образуется тёмный налет

Домашняя сплит-система (кондиционер)
Через какое врямя нужна дозаправка кондиционера(уже три года работает)вроде стал хуже охолождать?

16
1 / 1 / 0
Регистрация: 19.11.2005
Сообщений: 850
01.04.2011, 02:12 2
KOMPASSS, шютка юмора? Типа первое апреля?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 25.06.2010
Сообщений: 132
01.04.2011, 07:43 3
Цитата Сообщение от Макс
KOMPASSS, шютка юмора? Типа первое апреля?
Да -а-а-а-а ) , неправильное я время выбрал для создания этой темы ! Нет Макс вполне серьезно ,кроме шуток , аппарат у меня в мастерской и действительно с вышеописанной причиной !
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 51
01.04.2011, 17:31 4
Там наверное ТРВ
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 25.06.2010
Сообщений: 132
01.04.2011, 19:57 5
Цитата Сообщение от Jevgenij
Там наверное ТРВ
Я тоже думал что ТРВ , но нигде я его не наблюдаю ! Из компрессора выходит десятая труба и воходит без всяких стыков в конденсатор , после конденсатора выходит та же десятая труба доходит до сервисного соеденения и после него сразу на порт . Сегодня поехал снял внутрянку там тоже ничего нет . Ртом дую в нагнетающюю без всяких усилий сразу продувается вся системма вн. блока !!!!

Уважемые коллеги . Подскажите пожалуйста - кто-нибудь сталкивался с ремонтом сплитов потолочного типа ? есть ли там во внутреннем блоке каппилярка или ТРВ . У меня похоже перепутаны в магазине наружний и внутренний блок ! Внутрянка MWM030F ,а наружка MLC028C . А правильно должно быть так MWM030F/MLC030B внутренний / наружний блоки настенного типа , MCM028ER / MLC028CR внутенний /наружний блок потолочного типа !
0
foo-34
01.04.2011, 20:51 6
В этих машинах идет отдельно штуцер он вставляется на линии нагнетания на гайках.Он и дросселирует хладагент.Кладется с завода во внутренний блок.
0 / 0 / 0
Регистрация: 25.06.2010
Сообщений: 132
01.04.2011, 20:58 7
Цитата Сообщение от faa-34
В этих машинах идет отдельно штуцер он вставляется на линии нагнетания на гайках.Он и дросселирует хладагент.Кладется с завода во внутренний блок.
Тоесть он ложится в обоих случаях ? я правильно понял , и на потолочном и на настенном ?
0
foo-34
01.04.2011, 21:09 8
Потолочники такие не ставил ,а в настенных холодных-точно.
0 / 0 / 0
Регистрация: 25.06.2010
Сообщений: 132
02.04.2011, 09:03 9
Вот же сволочи ! Мало того что блоки перепутали , так еще и штуцер не поставили . А если нет у меня возможности штуцер поставить , сколько см. каппилярки поставить ???
0
foo-34
02.04.2011, 10:04 10
Очень сложный вопрос.Производительность огромная.Думаю надо делать запрос к диллерам о заказе этого дросселирующего органа.
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.02.2011
Сообщений: 82
02.04.2011, 10:28 11
Как вариант, при согласии заказчика, и пока не найдется недостающая деталь- пережми частично жидкостную трубу возле крана. Степень пережима контролируй по манометру на сервисном штуцере газовой... Потом отрежешь и перевальцуешь.
0
mygatogop
02.04.2011, 20:34 12
Цитата Сообщение от floralong8
Как вариант, при согласии заказчика, и пока не найдется недостающая деталь- пережми частично жидкостную трубу возле крана. Степень пережима контролируй по манометру на сервисном штуцере газовой... Потом отрежешь и перевальцуешь.
А вентилем прикрыть что проблема.
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.02.2011
Сообщений: 82
02.04.2011, 22:18 13
Цитата Сообщение от nikolakar
А вентилем прикрыть что проблема.
А ведь, точно!
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 25.06.2010
Сообщений: 132
08.04.2011, 09:59 14
Вообщем буду ставить каппиляру . о результатах отпишусь , а пока тему отлаживаю до хорошей погоды !
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 19.11.2005
Сообщений: 850
08.04.2011, 10:17 15
KOMPASSS, а недостающую деталь установить что не судьба?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 25.06.2010
Сообщений: 132
09.05.2011, 09:48 16
Доброго времени суток уважаемые коллеги ! Вообщем штуцера я не нашел , и поставил каппиляру . Все заработало и стало на свои места . Всем огромное спасибо за помощь !
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.02.2011
Сообщений: 82
10.05.2011, 08:01 17
Фотку бы, или эскиз...
0
10.05.2011, 08:01
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
10.05.2011, 08:01
Помогаю со студенческими работами здесь

Выбор кондиционера (сплит-система)
Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать надежную сплит-систему, цена-качество. Кондиционер...

Сплит система vestel meta b7
всем привет!помогите решить проблему.значит сплита вестел мета б7,при включении в сеть начинают...

Сплит система Akira AC-S10HGC
Кондиционер начинает работать нормально, давление фреона в норме, ничего не обмерзает, испаритель...

Сплит-система TCL перестала греть
Добрый день. Нужен совет. Сплит -система (фирма TCL) перестала греть. Трубка из насоса идет...

Сплит система Vestel Meta_B7, ошибка E5
Подскажите,что за ошибка.Если можно толмут по Vestel. ...

Сплит-система Panasonic CU-B43DBE8, ошибкаF30/01
Всем доброго времени суток. Прошу помощи у знатоков. Полупромышленная сплит-система панасоник...