kimoozav
1

сплит samsung AQ12FAN, не отвечает напульт

21.05.2008, 11:35. Показов 19901. Ответов 16
Метки нет (Все метки)

Author24 — интернет-сервис помощи студентам
при включении в сеть моргает средний светодиод. На пульт никакой реакции. Думал что включён таймер но на пульт не реагирует т.е. снять таймер не получается.Все началось после зимы ,до этого осенью работал.
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
21.05.2008, 11:35
Ответы с готовыми решениями:

Кондиционер SAMSUNG AQ12FAN, Не работает
Доброго время суток, с недавних пор на работающем сплите начала моргать светодиод таймера, затем...

Сплит Samsung AQV09PSDX, Какая ошибка?
Мастер по холоду принёс потроха внутреннего блока. Суть проблемы такова : при включении просто в...

Сплит Samsung AQV18PSBN, Опционный код
Service Manual есть. Есть код 36-ти значный. В пульт помещается только 20. Как модифицировать код?

Сплит система samsung sh24..., определить ШИМ
Помогите определить ШИМ. https://www.cyberforum.ru/savedimages/2015/08/25/1095076184.jpg...

16
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.08.2007
Сообщений: 84
21.05.2008, 18:15 2
Датчик температуры воздуха(не испарителя!) издох...
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 18.12.2007
Сообщений: 166
21.05.2008, 22:47 3
Цитата Сообщение от SERG001
Датчик температуры воздуха(не испарителя!) издох...
Однозначно.
0
kimoozav
22.05.2008, 13:06 4
т.е. датчик температуры воздуха ,который находится в наружном блоке.
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.08.2007
Сообщений: 84
22.05.2008, 13:49 5
Цитата Сообщение от genaazov
т.е. датчик температуры воздуха ,который находится в наружном блоке.
Во внутреннем блоке!!! Датчик температуры входящего воздуха
0
444
22.05.2008, 17:52 6
Проверь батарейки на пульте - уже была пара случаев, когда пульт не работал.
Или можно проверить по методу Мелентьева: включить в телефоне фотик и проверить, моргает ли пульт при нажатии. Хороший способ!!!
0 / 0 / 0
Регистрация: 21.01.2007
Сообщений: 57
22.05.2008, 18:17 7
444,неееее.тут не пульт виноват.
0
Divysi
23.05.2008, 20:22 8
genaazov,Вот тебе навсякий случай:

kimoozav
23.05.2008, 22:32 9
добрался до платы управления, она немного под окисленная. смыл все спиртом. проверил терморезисторы , оба сопротивление 7.3 килоом при температуре 33 градуса в помещении.
kimoozav
24.05.2008, 01:16 10
пульт проверил на другом таком же сплите , он работает. Терморезисторы тоже, если сопротивление на обоих одинаковое и сходится с таблицей. На плате был окисел вот в этих местах

Причина редактирования: Убрал ненужную ссылку на иконку форума

0 / 0 / 0
Регистрация: 18.12.2007
Сообщений: 166
24.05.2008, 12:30 11
Если есть окисел, проверяй все дорожки, все разъемы. Особое внимание цепи датчика!!!
0
Divysi
24.05.2008, 18:50 12
Значит ты проверял, на CN43 между контактами 1 и 2 напряжение от 0.5 до 4.9V?

genaazov, C909 находится у тебя какраз в цепях питания IR-приемника RM01.

Смотри цепи и проверяй прохождение сигнала, через R904 на 37 ногу проца.

А ёщё IC07 это память, и если был окисел то может что с памятью?

0 / 0 / 0
Регистрация: 18.12.2007
Сообщений: 166
24.05.2008, 18:59 13
Обычно если проблемы в цепях IR приемника, кондиционер просто не реагирует на пульт, без индикации ошибки.
0
kimoozav
25.05.2008, 00:21 14
Нашол косяк ,завтра или уже сегодня проверю.Окисел сожрал переход с одной стороны на другую ,дрожки которая питает Ir и другую сторону проца.И с этой же стороны к процу подключены терморезисторы.

kimoozav
25.05.2008, 11:21 15
сплит заработал .Всетаки он высвечивает ошибку ,если проблема по питанию IR ипроца с этой стороны.Проверил для себя ,т.е. распаял свою перемычку, и он начал показывать ошибку ,после восстановления перемычки пашет как папа карло.
Divysi
25.05.2008, 20:25 16
genaazov, будь внимателен, окисел у тебя вероятно возник из за неправильной установки кондишина, сливная трубка установлено не правильно, конденсат попадал на плату.
В будующем может быть гораздо хуже.
kimoozav
26.05.2008, 11:58 17
на счет конденсата верно я проверил.Просто хозяева на зиму задрали сливной шланг выше уровня внутреннего блока.А так как конденсат собирается и при не рабочем сплите, при перепаде температуры, по этому вода наверно туда и попала.А ещё спасибо большое всем за помощь!!!
26.05.2008, 11:58
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
26.05.2008, 11:58
Помогаю со студенческими работами здесь

сплит-система Samsung AQ09CLN, доза заправки
лопнула гайка на внешнем блоке. ушел фреон R22. гайку перевальцевал, а дозу заправки найти не могу....

сплит Samsung SH12ZHDX/SER плата упрввления?
Сплит Samsung SH12ZHDX/SER проблема в том что вентилятор внутреннего блока не набирает обороты и не...

Сплит -система Samsung AQ09CLN, Помогите с кодом прошивки ???
Доброго времени суток Уважаемые коллеги !!! Очень сильно нужен код На Эту модель ? Есть коды на...

Сплит Samsung AQ07XLN модуля после броска напряжения
Востановил первичку ипб,модуль включает сплит и выдает ошибку,моргают два светодиода ,первый и...

Сплит Samsung AQV12PSBX Инвертор, Нужен номинал датчика
Нужен номинал датчика. Который стоит на нагнетании (синий провод).Его сопротивление равно 208 Ком....

Сплит-система SAMSUNG AQV12PSDN, Помогите опознать элементы
При монтаже монтажники перепутали клеммы питания и интеллектуального входа на меж. блочке и как...

Сплит система Samsung AS12HPBN нужен код конфигурации
Всем доброго времени суток. Подскажите код конфигурации на данный сплит. Заранее благодарен.


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
17
Ответ Создать тему
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, CyberForum.ru