Всем доброго дня. Наткнулся случайно на гибридный (Wi-Fi/RF) выключатель Itead Sonoff RF.
Так как часто поподаю в панику, а выключил ли я кофеварку, утюг, плиту.. решил попробовать спастись.
Но когда посмотрел заметил что максимальная нагрузка 2200 ватт. А я планировал подключить плиту "мечта 15" - 2200 Вт , чайник 2200 Вт , микроволновая печь 1500 Вт.

Вопрос что будет если я превышу предел в 2200?
И что будет если я коротковременно буду его перегружать? ( Пример: плитка + чайник = 4400 что повышает в 2 раза.)

Сайт производителя
Русский обзор
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
25.09.2016, 17:24
Ответы с готовыми решениями:

Безопасность
Как образом осуществляется безопасность сети изнутри, на что надо обратить...

Безопасность
Какие возможны причины, при которых не работает программа. При прописывании...

Безопасность
Как защитить форум на данном движке версии 3.8.3 от взломов админпанели?

Безопасность Wi-Fi
Доброго времени суток, я хотел бы у вас спросить возможно ли взломать Wi-Fi...

Безопасность
собственно вопросы такие 1) можно ли достать файлы и код из ДЛЛ? если можно то...

8
magirus
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
27954 / 15674 / 959
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,838
Записей в блоге: 78
25.09.2016, 18:26 #2
ну что происходит с предохранителем коли превысить номинал по току? то же самое произойдет с вашим приборчиком. он сгорит. может не мгновенно, но зато с риском пожара.
плюс предохранитель имеет стеклянный или керамический корпус - что минимизирует риск возгорания. этот приборчик - целая плата в пластиковом корпусе.
ну и собственно - в обзоре особо хвалебных ноток не заметно.
к тому же клеммы - двухконтактные и не предусматривают защитного заземления. и я так понял прибор критичен к подключению ноль-фаза. а так то игрушка - забавная. лампочкой еще можно управлять. чайник- туда сюда . а вот электроплиту я бы не рискнул.
все таки металлический корпус. (у плиты)
пойдем дальше - качество изготовления самой платы - явно не "на коленке", что несколько радует. уверенности в том что выдержит заявленные два киловатта добавляет толстый слой полуды на силовых дорожках. под сомнение могу поставить реле - кажется мне оно "жидковато" для двух киловатт. хотя собственно в русском описании я согласен со всеми выводами что сделал автор. (если автор конечно не врет) а еще, эти фениксовские контакты - штука обоюдоострая - с одной стороны - легкость подключения - винтовой зажим. с другой - если недостаточно затянут - плохой контакт, нагрев, и расплавление. что опять таки чревато пожаром.
повторю - игрушка для управления светом там или отключением розетки с телевизором например если уснул. - прикольная, не более. что нибудь потребляющее более 500 ватт - я ей не доверил бы.

Добавлено через 2 минуты
кстати в обзоре не заметил а можно ли несколько устройств. (может я не дочитал) на один пульт. или к каждому - свой.
если второе - жЫрный минус.
1
Rodogosl
11 / 11 / 9
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 184
25.09.2016, 18:42  [ТС] #3
На пульте 4 кнопки, можно 4 устройства . Лично я собираюсь использовать android приложение. А думаю там нет лимита устройств.
0
magirus
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
27954 / 15674 / 959
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,838
Записей в блоге: 78
25.09.2016, 18:53 #4
ну удачи - пробуйте нагрузку повышать постепенно - и пробуйте не греется ли что в устройстве или в силовых проводах.
10А 250В - для того реле - это предельный максимум, тепловой защиты - нет. габариты тоже на мой взгляд - маловаты.
я может и устарел несколько в своих знаниях электротехники. зато надежно и по ПУЭ, допуск - третья категория до 1000 вольт. и да - китайские ПРОМЫШЛЕННЫЕ установки видел. это ужас.
0
ValeryS
Модератор
7211 / 5474 / 681
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 18,516
25.09.2016, 19:06 #5
есть еще одна беда о которой magirus, не сказал
при превышении тока контакты могут просто приварится друг к другу и никакого отключения не будет
плюс дуга при размыкании/замыкании просто "съест" контакты
сгореть, в смысле пожара, может и не сгорит, а вот надежность схемы под большим вопросом
0
magirus
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
27954 / 15674 / 959
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,838
Записей в блоге: 78
25.09.2016, 19:24 #6
Цитата Сообщение от ValeryS Посмотреть сообщение
контакты могут просто приварится друг к другу и никакого отключения не будет
да, как то забыл о такой возможной проблеме, спасибо - но при этом указал - что реле для двух киловатт на мой взгляд - хиловато.
кстати как то наблюдал довольно интересный эффект - это из области указанной ValeryS, поставили реле, в принципе для нагрузки - 0,75 кВт хотя и 380. (не мы, заказчики) вполне подходящие. четыре пары контактов - 250, 10 а.
(Омрон MY4) в принципе испытания почти прошли. и тут одно за другим - бах, бах, бах. имеем посеребрено/закопченный изнутри изначально прозрачный корпус. ну и реле не работают
0
stend
152 / 90 / 10
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 306
26.09.2016, 17:57 #7
критичен к подключению ноль-фаза
только в плане того, что само реле http://en.hke.cn/bg_attach/2015/07/93.pdf размыкает только один полюс нагрузки (что при размыкании нуля небезопасно для пользователя), это болезнь многих таких дистанционных коммутаторов. Даже с омроновскими реле )

TC, что сказать, либо меняйте реле на более мощное (и с двумя группами контактов) в плане коммутации и с таким же управляющим 5 В и сопротивлением катушки порядка 55 Ом, либо коммутируйте им другое более мощное реле и пускатель.
3
Rodogosl
11 / 11 / 9
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 184
03.11.2016, 09:09  [ТС] #8
Цитата Сообщение от stend Посмотреть сообщение
TC, что сказать, либо меняйте реле на более мощное (и с двумя группами контактов) в плане коммутации и с таким же управляющим 5 В и сопротивлением катушки порядка 55 Ом, либо коммутируйте им другое более мощное реле и пускатель.
Спасибо попробую.
0
wllos
0 / 0 / 0
Регистрация: 03.08.2017
Сообщений: 1
03.08.2017, 09:55 #9
Они выпускали новинку- Sonoff RF Bridge 433, мост для связи устройств RF 433 Мгц с программой Ewelink управляемой по WiFi,
Он будет не только управлять устройствами на 433 МГц , но и центром безопасности. Он будет понимать различные датчики ( датчики открытия, датчики газа и дыма, пир датчики и так далее).
Максимум работает с 16 устройствами на 433 Мгц.

https://www.itead.cc/ru/smart-home/sonoff-rf-bridge-433.html
Есть кто-то купил? Нормально работает?
0
03.08.2017, 09:55
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
03.08.2017, 09:55

WP и безопасность
Народ подскажите как обстоят дела у WP с безопасностью и какие плагины...

Безопасность
Здравствуйте.Стоит задача передавать данные с локального приложения,написанного...

В о безопасность
Всем доброй вечер подскажите как сделать чтоб золото в минус не уходила...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
9
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru