Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Наши страницы
SCADA
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
 
Рейтинг 4.67/3: Рейтинг темы: голосов - 3, средняя оценка - 4.67
NoNaMe
[dead]
Эксперт по компьютерным сетям
664 / 313 / 52
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 1,400
1

Посоветуйте систему и контроллер для кондиционирования

21.11.2017, 17:53. Просмотров 571. Ответов 1
Метки нет (Все метки)

1.)Вот никак немогу решить какую систему применить для системы компрессоров, и управления 3-ех фазными двигателями. MasterScada или CodeSYS
2.)Думаю про контроллеры, ОВЕН СПК207 или ОВЕН ПЛК110[М02].
3.)Какие токовые пускатели лучше использовать, для пуска двигателей.
4.)Какие датчики давления применяют.
5.)Какие датчики темпиратуры применяют.
6.)Какой програмный код лучше использовать под каждую из задач. (Смогу хоть на Ассемблере писать).
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
21.11.2017, 17:53
Ответы с готовыми решениями:

Посоветуйте контроллер для регистрации данных
Добрый день! Как новичок, прошу совет у профессионалов. Необходимо обеспечить сбор информации с...

Автоматизация вентиляции и кондиционирования
Здравствуйте.Нужно создать проект приточно-вытяжной установки. В интернете есть картинки...

Контроллер для подсчёта времени
Всем привет. Нужно реализовать работу времени, есть клапан с тремя состояниями открыт, полуоткрыт...

Машины для кондиционирования воздуха
Добрый день! Хотел бы поинтересоваться у Вас, знаете ли Вы машины, помимо компрессионных,...

Посоветуйте биллинговую систему для сайта
predpochtenie pri rabote s billing company? ibill.co ili paypal.com? sozdal site, neobhodim...

1
magirus
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
27954 / 15675 / 959
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,837
Записей в блоге: 78
23.11.2017, 09:32 2
каких компрессоров?
ну если Овен - то достаточно CoDeSys.
там можно делать визуализации.
зачем платить больше?
Цитата Сообщение от NoNaMe Посмотреть сообщение
Какие токовые пускатели лучше использовать, для пуска двигателей
соответствующие токам двигателей.
4) я предпочитаю Wika
5) для ваших задач достаточно Pt100
Цитата Сообщение от NoNaMe Посмотреть сообщение
под каждую из задач
собственно пока задач не видать.

Добавлено через 3 минуты
Ps если требуется непосредственное присутствие оператора - то 207. если можно дистанционно - то 110.
0
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
23.11.2017, 09:32

Посоветуйте систему тикетов для ASP MVC4
Реализуем вебсервис на ASP.NET MVC4. Посоветуйте, пожалуйста, систему тикетов (helpdesc),...

Посоветуйте 2.0 систему для прослушивания музыки дома
Посоветуйте 2.0 систему для прослушивания музыки дома. Гуглил, рекомендовали solo5. Что вы...

Посоветуйте систему в районе 300-320 $ для дома.
Всем привет . Вот довелось собрать новый системник . Разнообразие железа поставило в ступор.......


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
2
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru