Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
SCADA
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Карта форума Темы раздела Блоги Сообщество Поиск Заказать работу  
 
Рейтинг 4.73/40: Рейтинг темы: голосов - 40, средняя оценка - 4.73
6 / 6 / 0
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 37
1

MasterSCADA. АСУТП на бетонном заводе

24.03.2012, 20:50. Показов 7228. Ответов 9
Метки нет (Все метки)

Author24 — интернет-сервис помощи студентам
Здравствуйте, коллеги!
Мне нужно внедрить АСУ ТП на бетонном заводе.
Всю жизнь писал десктопные приложения на .Net, поэтому пока очень поверхностно представляю то, что мне нужно сделать.

Несколько требований к системе (если нужно, то могу описать более подробно):
  • Должен использоваться ПЛК серии DVP-ES2 от Delta Electronics.
  • Один ПЛК должен управлять всеми смесительными установками (всего около 4 конвейеров по смешению бетона).
  • Приготовление бетона должно происходить в соответствии с рецептами хранящимися в БД.
  • Должна быть возможность создавать рецепты.
  • Работа контроллера должна протоколироваться и сохраняться в БД.
  • Должны печататься накладные, сформированные на основании запротоколлированных данных, хранящихся в БД.
  • Должна быть возможность передавать данные в 1С посредством XML.

В соответствии с этим у меня огромное количество вопросов. Вот первые из них:
  • Поможет ли система MasterSCADA для решения вышеописанных задач в связке с модулем MSRT-Recipe?
  • Возможно ли внедрить АСУ ТП (запрограммировать контроллер, развернуть SCADA) на это производство за месяц при условии что я .Netчик и изучал ассемблер лет 5 назад в университете?
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
24.03.2012, 20:50
Ответы с готовыми решениями:

тест по АСУТП
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЭТИ ВОПРОСЫ 1.Готовые микросхемы генераторов используются А) они более...

Программист АСУТП
• Что мы предлагаем? Офис в Москве , недалеко от ст. м. Электрозаводская в комфортном офисе БЦ на...

Требования АСУТП
Доброго времени суток. Есть интересный (по крайней мере для меня) вопросик. В общем АСУТП на базе...

Инженер программист АСУТП
Добрый день, требуется инженер программист промышленных контроллеров, разовая работа под проект, в...

Ищу инженера-программиста АСУТП
Ищу инженера-программиста АСУТП в международную компанию производитель насосного оборудования лоя...

9
117 / 74 / 6
Регистрация: 23.01.2012
Сообщений: 186
25.03.2012, 01:10 2
Работал с ПЛК, с МастерСкадой, итд
ИМХО:
Я бы только месяц ТЗ писал
P.S. Без утвержденного и подписного ТЗ вообще лучше не работать. И чем детальнее оно будет, тем меньше геморрое будет при сдаче. А без ТЗ за.... хотелками.
0
6 / 6 / 0
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 37
25.03.2012, 07:12  [ТС] 3
_engineer_, cпасибо за ответ.
Но я спрашивал все же не про ТЗ.
0
10231 / 6609 / 498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,156
Записей в блоге: 1
25.03.2012, 09:48 4
возможно ли внедрить АСУ ТП (запрограммировать контроллер, развернуть SCADA) на это производство за месяц при условии что я .Netчик и изучал ассемблер лет 5 назад в университете?
однозначно нет ...накидать проект с навыками работы со SCADA можно и за неделю, только вот без знания специфики производства и отработки нюансов на месте понадобится пару месяцев только на рихтовку этого проекта. И потом, вам никто не даст останавливать текущее производство, будете ходить и отрабатывать тогда когда вам выделят окна в времени, накидывайте еще месяц-два. На сам ПЛК еще с месяц.

А монтаж самой системы? Изучение доступных точек подключения (схем существующих шкафов) при участии и помощи грамотного местного КиП-овца можно за неделю-две справиться.

Должен использоваться ПЛК серии DVP-ES2 от Delta Electronics
не сталкивался, поэтому не совсем представляю почему именно должен? Обоснуйте.

Приготовление бетона должно происходить в соответствии с рецептами хранящимися в БД
оно само не делается, как построите алгоритм контроля и управления, так и будет.

Работа контроллера должна протоколироваться и сохраняться в БД.
Должны печататься накладные, сформированные на основании запротоколлированных данных, хранящихся в БД.
Должна быть возможность передавать данные в 1С посредством XML.
это характерно для всех современных SCADA. Чем обусловлен выбор не бесплатной SCADA? Одна среда разработки это далеко не все ваши затраты. Каков бюджет?

MasterSCADA для решения вышеописанных задач в связке с модулем MSRT-Recipe?
этот модуль есть опция (расширение) под указанную скаду, почему нет?
1
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
28045 / 15778 / 982
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,752
Записей в блоге: 78
25.03.2012, 09:53 5
и каким образом название темы соотносится с содержимым?
накладная - это одно
рецепт -другое совсем...
0
6 / 6 / 0
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 37
25.03.2012, 10:58  [ТС] 6
Цитата Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
пару месяцев только на рихтовку этого проекта
Очень смутно представляю на что могут понадобиться 2 месяца.

Цитата Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
И потом, вам никто не даст останавливать текущее производство, будете ходить и отрабатывать тогда когда вам выделят окна в времени, накидывайте еще месяц-два. На сам ПЛК еще с месяц.
Если я не ошибаюсь, то ПО для ПЛК можно разработать и при помощи эмулятора на локальном компьютере. А проект MasterSCADA отлаживать также как и ПО для ПЛК локально. Разве это не будет альтернативой поиску окон во времени на производсте? То есть: написал в офисе - отладил - приехал - внедрил. Такое возможно?


Цитата Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
А монтаж самой системы? Изучение доступных точек подключения (схем существующих шкафов) при участии и помощи грамотного местного КиП-овца можно за неделю-две справиться.
Физический монтаж системы уже готов. Контроллер куплен. Кабеля от датчиков, затворок и тд проведены. Проект начат был до меня, но в проекте не было программистов, способных написать и внедрить программную часть.


Цитата Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
не сталкивался, поэтому не совсем представляю почему именно должен? Обоснуйте.
Как я отметил выше - контроллер уже куплен. Я могу поговорить с руководством и о покупке другого контроллера. Но какого? Я, к сожалению, новичок в этой области.



Цитата Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
это характерно для всех современных SCADA.
Вы имеете ввиду, что современная SCADA "умеет" формировать и накладные?


Цитата Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
Чем обусловлен выбор не бесплатной SCADA? Одна среда разработки это далеко не все ваши затраты. Каков бюджет?
Все инструкции производителя контроллера Delta Electronics описывают? как интегрировать контроллер именно с MasterSCADA. О том, существуют бесплатные SCADA, я даже и не в курсе. Где можно познакомиться с их описанием? Бюджет от 100 до 300 тыс рублей в зависимости от результативности переговоров с руководством. Обосную траты - дадут деньги.

Добавлено через 1 минуту
Цитата Сообщение от magirus Посмотреть сообщение
и каким образом название темы соотносится с содержимым?
накладная - это одно
рецепт -другое совсем...
Извиняюсь за название темы. Обнаружил несоответствие названия только после публикации. А способа поправить не вижу.
А про накладные вопрос в теме есть.
0
10231 / 6609 / 498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,156
Записей в блоге: 1
25.03.2012, 21:39 7
Очень смутно представляю на что могут понадобиться 2 месяца.
...
и при помощи эмулятора на локальном компьютере
вполне вероятно, ведь написал на что время уйдет выше ...время покажет :
отладил - приехал - внедрил.
====================

Как я отметил выше - контроллер уже куплен.
вот как раз про "куплен" вы пишите первый раз. Ответьте, почему именно он?

Вы имеете ввиду, что современная SCADA "умеет" формировать и накладные
структура информационной системы автоматизации может быть распределена на четыре уровня:
1- АСУТП;
2- MES-системы;
3- ERP-системы;
4- OLAP-системы.

АСУТП — автоматизированные системы управления технологическими процессами;

MES — (Manufacturing Execution System) — исполнительная система производства, автоматизированная система управления производства, информационно-вычислительная система. Системы такого класса решают задачи синхронизации, координируют, анализируют и оптимизируют выпуск продукции в рамках какого-либо производства в режиме реального времени.

ERP - (Enterprise Resource Planning) — Система планирования ресурсов предприятия. Основное назначение ERP — управление финансовой и хозяйственное деятельностью предприятия. ERP-система работает на самом верхнем уровне в иерархической лестнице систем управления, она затрагивает основные аспекты всех элементов производственной и торговой деятельности предприятия.

OLAP — (On-Line Analytic Processing) — Оперативный многомерный анализ данных. Аналитическая обработка в реальном времени, технология обработки информации, включающая составление и динамическую публикацию отчетов и документов. Используется аналитиками для быстрой обработки сложных запросов к базе данных. Служит для подготовки бизнес-отчетов по продажам, маркетингу, в целях управления, т.н. — data mining — добыча данных (способ анализа информации в базе данных целью отыскивания аномалий и трендов без выявления смыслового значения записей).

ERP, в случае дефицита бюджета, может быть заменена своим самописным модулем. Никто не мешает формировать накладные в своем ActiveX, интегрированным в общий проект. К тому же, вы сами написали про экспорт в XML (есть средства DDE, OPC, экспорт в Excel). Есть возможность формировать их и в спец ПО типа 1С.

бесплатные SCADA. Где можно познакомиться с их описанием?
CodeSys ...Изучение ПЛК с нуля
1
117 / 74 / 6
Регистрация: 23.01.2012
Сообщений: 186
25.03.2012, 21:55 8
Цитата Сообщение от Vikent Посмотреть сообщение
Очень смутно представляю на что могут понадобиться 2 месяца.
Конкретный примеры: Контроллеры XM120, верхний уровень "мастер скада". На последнем этапе выяснилось, что система "подвисает", если из стойки вытащить хоть один контроллер (всего их 8 работать должны каждый сам по себе). На стенде с двумя контроллерами проблем не наблюдается. Две недели на объекте выяснял. Ошибка оказалась в контроллере который обеспечивает связь. Он считает, что если не смог опросить один из контроллеров, то должен повторять попытки постоянно до полного заполнения канала связи, причем если контроллер вставляешь, то система не восстанавливается. Пришлось переписывать полностью входной модуль в скаде и делать очень хитрый алгоритм опроса по сложности он превзошел все другие модули написанные для скады. Производитель кстати признал эту проблему, только когда на их стенде ткнул носом в эту ситуацию. Но время и нервов потрачено было очень много. И это не единичный пример.

Цитата Сообщение от Vikent Посмотреть сообщение
Разве это не будет альтернативой поиску окон во времени на производсте?
Не будет смотрите выше.

Цитата Сообщение от Vikent Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду, что современная SCADA "умеет" формировать и накладные?
Конкретно к "мастер скаде" можно целиком писать свои модули на C#. Но в свое время потратил недели две что бы это научиться делать.
1
6 / 6 / 0
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 37
26.03.2012, 14:13  [ТС] 9
Цитата Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
====================
raxp, Что это значит?


Цитата Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
вот как раз про "куплен" вы пишите первый раз.
raxp, Не в первый раз. Можете об этом прочитать в том же сообщении выше.


Цитата Сообщение от _engineer_ Посмотреть сообщение
Конкретный примеры: Контроллеры XM120, верхний уровень "мастер скада". На последнем этапе выяснилось, что система "подвисает", если из стойки вытащить хоть один контроллер (всего их 8 работать должны каждый сам по себе). На стенде с двумя контроллерами проблем не наблюдается. Две недели на объекте выяснял. Ошибка оказалась в контроллере который обеспечивает связь. Он считает, что если не смог опросить один из контроллеров, то должен повторять попытки постоянно до полного заполнения канала связи, причем если контроллер вставляешь, то система не восстанавливается. Пришлось переписывать полностью входной модуль в скаде и делать очень хитрый алгоритм опроса по сложности он превзошел все другие модули написанные для скады. Производитель кстати признал эту проблему, только когда на их стенде ткнул носом в эту ситуацию. Но время и нервов потрачено было очень много. И это не единичный пример.

_engineer_, спасибо.

У меня довольно большой опыт по автоматизции бизнесс-процессов вне производств. А дилетанские вопросы по АСУ ТП возникли только про причине отсутствия теоретических знаний и опыта работы с АСУ ТП и контроллерами. Теперь я вижу, что проблемы, возникающие при автоматизации как бизнес-процессов, так и технологических процессов, имеют одну природу.

Большое вам человеческое спасибо!
0
10231 / 6609 / 498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,156
Записей в блоге: 1
26.03.2012, 15:15 10
raxp, Не в первый раз. Можете об этом прочитать в том же сообщении выше.
можете сами убедиться , что про "контроллер уже куплен" имеется упоминание первый раз в посту #6, на что и обратил ваше внимание.

raxp, Что это значит?
это значит отделение визуально двух цитат, стоящих рядом.
0
26.03.2012, 15:15
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
26.03.2012, 15:15
Помогаю со студенческими работами здесь

Модель обеспечения надёжности АСУТП
Что и где нужно добавить, чтобы условие удовлетворяло листингу? Самое задание Вот с этим...

Ищу инженера-конструкора АСУТП
Ищу инженера-конструктора в международную компанию производитель насосного оборудования лоя систем...

Есть работа для специалистов по АСУТП
Закуплено оборудование и ПО для 2 стендов для учебного процесса: 1) SIMATIC WINCC(7.0 SP2)+S7-300,...

Иконки, рисунки, анимашки для асутп ??
Подскажите, пожалуйста, где можно надыбить картинки и анимацию на асутп-шную тему - котлы, горелки,...

Системный блок для производства (АСУТП)
День добрый! Есть предложение на работе, составить типовую конфигурацию АРМ оператора. На...

MasterScada 4D
Здравствуйте! Как к MasterScade подключить ПЛК 160?Раньше в обычной MasterScade работал, все просто...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
10
Ответ Создать тему
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, CyberForum.ru