газовый котел baxi slim 2.300i, растет давление в системе отопления

29.07.2014, 16:49. Просмотров 5214. Ответов 14
Метки нет (Все метки)

подскажите пожалуйста, газовый двухконтурный котел baxi slim 2.300i работает в режиме лето. На системе отопления стоит манометр, на нем начало расти давление до давления в водопроводе. Кран наполнения системы отопления рабочий (отсоединил и проверил-держит). Котлу больше 7лет, магниевый анод не менялся весь срок эксплуатации. Стоит у меня дома, сам занимаюсь ремонтом стирок и посудомоек. Подскажите откуда оно (давление) может там расти? Есть подозрение что сгнил змеевик внутри накопительного бойлера и оттуда происходит сообщение с горячей водой, т.к. кран исправный.
0
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
29.07.2014, 16:49
Ответы с готовыми решениями:

Газовый котел BAXI MainFour 2U, модуль после грозы
На руках только модуль... После грозы умер ИБП.., сделал его. ЖКИ дисплей весело засветился,...

Газовый котел Panter 24KVT/v.18, газовый котел Panter 24KVT/v.18 опознать деталь
После поподания под 380 В, разлелелся ШИМ блока питания корпус dip8. У кого есть схема? Или просто...

котел BAXI LUNA оптопара ILD2, подскажите аналог
Здравствуйте ! Попался котел - нет отопления, ГВС в норме. Выявил подгоревшую оптопару ILD2X001,...

Посоветуйте газовый котел
Посоветуйте пожалуйста двухконтурный газовый котел для личного пользования на 24 КВт. Дымоход...

Газовый котёл BAXI MAIN DIGIT 240 Fi, Постоянное тактование на отоплении
На ГВС работает нормально, на режиме отопления включается на секунд 30 и гаснет, выставленную...

14
Vocytl
0 / 0 / 0
Регистрация: 17.10.2010
Сообщений: 914
29.07.2014, 22:28 2
Цитата Сообщение от Санчес
подскажите пожалуйста, газовый двухконтурный котел baxi slim 2.300i работает в режиме лето. На системе отопления стоит манометр, на нем начало расти давление до давления в водопроводе. Кран наполнения системы отопления рабочий (отсоединил и проверил-держит). Котлу больше 7лет, магниевый анод не менялся весь срок эксплуатации. Стоит у меня дома, сам занимаюсь ремонтом стирок и посудомоек. Подскажите откуда оно (давление) может там расти? Есть подозрение что сгнил змеевик внутри накопительного бойлера и оттуда происходит сообщение с горячей водой, т.к. кран исправный.
Это вопрос или мысли в слух?
Ну так проверь для начала змеевик или теплообменник...что там у тебя стоит.

И систему наполнения надо исключить полностью... часто кран типа держит, но не держит.
0
Зончиз
0 / 0 / 0
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 152
30.07.2014, 18:00 3
кран исключил полностью, отсоединил от системы. Перекрыл вентили подачи и обратки на дом, а также подачу холодной воды на котел. Остался открытым выход горячей воды. Как только зажглась форсунка давление в системе начало расти до 3-х бар и остановилось. Форсунка выключилась, давление осталось не изменным( падает только когда начинается расход горячей воды). Начал сопливить предохранит клапан на 3 бара на теплообменнике. Вопрос как проверить пропускную способность теплообменника?
Расширительный бачок целый с нипеля воздух идет( правдва смущает давление 2,45 бара)
0
cipvyc66
1 / 1 / 0
Регистрация: 24.12.2011
Сообщений: 319
30.07.2014, 18:50 4
Цитата Сообщение от Санчес
Расширительный бачок целый с нипеля воздух идет( правдва смущает давление 2,45 бара)
Вот его и смотри, а лучше замени.
0
30.07.2014, 18:50
Otixzz
4 / 4 / 0
Регистрация: 19.07.2004
Сообщений: 9,823
30.07.2014, 19:07 5
Цитата Сообщение от Санчес
кран исключил полностью, отсоединил от системы. Перекрыл вентили подачи и обратки на дом, а также подачу холодной воды на котел. Остался открытым выход горячей воды. Как только зажглась форсунка давление в системе начало расти до 3-х бар и остановилось. Форсунка выключилась, давление осталось не изменным( падает только когда начинается расход горячей воды). Начал сопливить предохранит клапан на 3 бара на теплообменнике. Вопрос как проверить пропускную способность теплообменника?
Расширительный бачок целый с нипеля воздух идет( правдва смущает давление 2,45 бара)
Что-то тут нестыкуется про горячую воду. Ты говоришь, что пока грелось, то расло давление. Но ты тут-же говоришь, что горячая вода была открыта. Так была открыта или нет?
А то, что падает при расходе горячей воды, это всмысле, расход из накопителя? Без подогрева? Тогда всё логично. В накопителе вода нагревается, давление растёт. Вода остывает - давление падает. Вот только, чтобы всё было пучком, надо чтобы и расширительный бачок был подключен к накопителю, именно к контуру отопления. Тоесть, скорее всего, отопление сейчас отключено, вентили перекрыты, и расширитель остался отрезан от накопителя. Вот и плавает давление.
0
cydap1
0 / 0 / 0
Регистрация: 03.10.2008
Сообщений: 561
30.07.2014, 22:26 6
... или мячик сдулся.
0
Зончиз
0 / 0 / 0
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 152
31.07.2014, 17:07 7
Цитата Сообщение от Alexzz
Что-то тут нестыкуется про горячую воду. Ты говоришь, что пока грелось, то расло давление. Но ты тут-же говоришь, что горячая вода была открыта. Так была открыта или нет?
А то, что падает при расходе горячей воды, это всмысле, расход из накопителя? Без подогрева? Тогда всё логично. В накопителе вода нагревается, давление растёт. Вода остывает - давление падает. Вот только, чтобы всё было пучком, надо чтобы и расширительный бачок был подключен к накопителю, именно к контуру отопления. Тоесть, скорее всего, отопление сейчас отключено, вентили перекрыты, и расширитель остался отрезан от накопителя. Вот и плавает давление.
Вчера на ночь сделала следующее: 1. Перекрыл полностью систему отопления. 2. Опустил давление по манометру в системе до 1 бара. 3.Накачал расширительный бачок 0.8бар. 4.Закрыл подачу воды холодной на котел. 5. Оставил котел включенным в сеть.
Итог на утро: Давление в системе не зависимо от температуры воды осталось не изменным. С утра открыв вентиль подачи воды на котел (давление холодной воды 2 бара по манометру) в котле за 30 минут работы с учетом расхода горячей воды и работы горелки выросло до 2,8 бар. Уехал на работу и оставил все так, вечером тесть сказал что котел ведет себя так весь день( он стравливал давление в системе открыв контур отопления через батарею). Расширительный бачок стоит в теплообменнике и не отрезан от системы. И еще, как только начинается расход горячей воды, давление падает, и начинает расти когда нет расхода, вместе с работой горелки.

Цитата Сообщение от servis66
Вот его и смотри, а лучше замени.
Его менял прошлой осенью, больше к нему не притрагивался. Может в нем вырасти давление, если на улице даванула жара за 40?
0
Злово
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.06.2005
Сообщений: 1,188
31.07.2014, 17:44 8
и начинает расти когда нет расхода, вместе с работой горелки.
Как не крути . Жижка не сжимается, но при нагреве увеличивается в объеме. Если система закрыта то давление прогнозируемо расти должно.
0
Зончиз
0 / 0 / 0
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 152
31.07.2014, 18:25 9
Цитата Сообщение от Слава
Как не крути . Жижка не сжимается, но при нагреве увеличивается в объеме. Если система закрыта то давление прогнозируемо расти должно.
Расширительный бачок делает мозг?
0
Злово
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.06.2005
Сообщений: 1,188
31.07.2014, 18:41 10
Цитата Сообщение от Санчес
Расширительный бачок делает мозг?
Я не знаю что из себя представляет Ваш расширительный бачок. Но судя по всему , дабы теплоноситель не вскипел, наверняка должно быть повышенное давление. НУ и байпас. Как пердохранитель. Вот сей пердохранитель может срабатывать при несколько повышенном давлении. Аналогия с системой охлаждения любого ДВС
0
Зончиз
0 / 0 / 0
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 152
31.07.2014, 19:52 11
Цитата Сообщение от Слава
Я не знаю что из себя представляет Ваш расширительный бачок. Но судя по всему , дабы теплоноситель не вскипел, наверняка должно быть повышенное давление. НУ и байпас. Как пердохранитель. Вот сей пердохранитель может срабатывать при несколько повышенном давлении. Аналогия с системой охлаждения любого ДВС
На теплообменнике стоит предохранительный клапан на 3 бара, и на нем же расширительный бачок.
0
ssg
0 / 0 / 0
Регистрация: 13.04.2015
31.07.2014, 21:36 12
Санчес
Для прокачки расширительного бака, нужно сбросить давление в системе отопления до нуля, затем накачать расширительный бак до 1 бар.
Давление в системе отопления должно составлять 0,5-1 бар при холодном котле.
Проверь подпиточный кран и готовься к замене бойлера (скорее всего каюк змеевику).
Предохранительный клапан системы отопления и должен открываться (сопливиться) при достижении давления 3 бар.
А лучше всего обратись в соответствующую службу.
0
Зончиз
0 / 0 / 0
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 152
03.08.2014, 18:30 13
Цитата Сообщение от CCK
Санчес
готовься к замене бойлера (скорее всего каюк змеевику).
Пообщавшись с коллегами и получив консультацию сервис инженера baxi, пришел к выводу что бойлер под замену. Заказал, жду...Всем спасибо за консультации
0
Kimo68
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.02.2015
Сообщений: 4
11.02.2015, 00:44 14
расширительный бак на этом котле стоит на системе отопления, контур воды от отопительного изолирован. Вода в бойлере при нагреве тоже расширяется. Был такой случай: у клиента на входе воды в дом стоял обратный клапан, воде при расширении некуда деваться (то у всех ее выдавливает обратно в водоповод, он является своего рода компенсатором давления) она начинает сопатится с предохранительного клапана. снять обратный клапан небыло возможности, он был опломбирован вместе со щетчиком. в итоге впаяли на подвод воды к котлу дополнительный расширительный бак и все стало замечательно. кстати предохранительных клапана там два один сзади на систему отопления, другой под передней крышкой на водопровод. с какого сопатиться начинает?
0
Shippos
0 / 0 / 0
Регистрация: 18.04.2019
Сообщений: 1
18.04.2019, 17:30 15
Что-то тут нестыкуется про горячую воду. Ты говоришь, что пока грелось, то расло давление. Но ты тут-же говоришь, что горячая вода была открыта. Так была открыта или нет?
А то, что падает при расходе горячей воды, это всмысле, расход из накопителя? Без подогрева? Тогда всё логично. В накопителе вода нагревается, давление растёт. Вода остывает - давление падает. Вот только, чтобы всё было пучком, надо чтобы и расширительный бачок был подключен к накопителю, именно к контуру отопления. Тоесть, скорее всего, отопление сейчас отключено, вентили перекрыты, и расширитель остался отрезан от накопителя. Вот и плавает давление. Расходомер пара купить по линку сайт Теплоком-Сервис Москва.
Вчера на ночь сделала следующее: 1. Перекрыл полностью систему отопления. 2. Опустил давление по манометру в системе до 1 бара. 3.Накачал расширительный бачок 0.8бар. 4.Закрыл подачу воды холодной на котел. 5. Оставил котел включенным в сеть.
Итог на утро: Давление в системе не зависимо от температуры воды осталось не изменным. С утра открыв вентиль подачи воды на котел (давление холодной воды 2 бара по манометру) в котле за 30 минут работы с учетом расхода горячей воды и работы горелки выросло до 2,8 бар. Уехал на работу и оставил все так, вечером тесть сказал что котел ведет себя так весь день( он стравливал давление в системе открыв контур отопления через батарею). Расширительный бачок стоит в теплообменнике и не отрезан от системы. И еще, как только начинается расход горячей воды, давление падает, и начинает расти когда нет расхода, вместе с работой горелки.

Цитата Сообщение от servis66
Вот его и смотри, а лучше замени.
Его менял прошлой осенью, больше к нему не притрагивался. Может в нем вырасти давление, если на улице даванула жара за 40?
решили вопрос?
0
18.04.2019, 17:30
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
18.04.2019, 17:30

газовый котел OASIS ошибка E6
газовый котел OASIS ,плата управления JLG24-B4-KZ 2010.5.4 ,на мс контролера стикер W4C при...

газовый (напольный) котел Электролюкс EX8520
газовый (напольный) котел Электролюкс EX8520 Вопрос: номинал резистора R46 и что за транзистор Т1...

Газовый двухконтурный котел не видит пламя
Парни, всем привет. Двухконтурный котел работает час-два, потом может выключиться. По всем...