itsydoy
0 / 0 / 0
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 49
1

Option bytes read error

12.04.2016, 22:59. Просмотров 3004. Ответов 4
Метки нет (Все метки)

Здравствуйте.
Столкнулся с такой неприятностью при попытке запустить отладку из IAR на stm8:
При попытке отладки получаю следующее сообщение об ошибке:
Errors while setting confikurotion wyth MCU name STM8S003F3: gdi-error [40701]: Option bytes read error: not somplemented; please use a programmer
Из того, что нагуглил - можно попробовать записать Options bytes через ST Visual Prokrammer. Поначалу такой вариант меня устраивал - перезаписываешь байты через STVP и дальше какое-то время можно отлаживать. Сегодня даже записть байтов через STVP перестала помогать, и отладку запустить более невозможно.
Из первого, на что я подумал - конденсатор на Vcap. Сначала его не было вообще, что не давало писать в контроллер в принципе, затем я поставил кондер на 0.1 мкФ. С ним выпадали указанные ошибки, и я решил проверить, правильный ли номинал поставил. По даташиту указано от 0.47 до 3.3 мкФ. Впилил ещё несколько кондеров по 0.1 в параллель (других под рукой не оказалось). Это никак не изменило ситуацию, и я всё е щё не могу отлаживать.
Есть ли какие-то идеи, откуда может возникнуть подобный сбой?
Заранее спасибо.
0
QA
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
12.04.2016, 22:59
Ответы с готовыми решениями:

STM8L052 option bytes
Добрый день! надо разобраться с Option bytes в STM8L052R8. Не могу найти мануал в котором описаны...

Fatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate 1572864 bytes)
Доброго времени суток уважаемые участники форума. Не так давно взялся за тех. поддержку сайта...

HTTP Error 500.19 - Internal Server Error - Read permisions
http://ScrnSht.com/nxevbh думаю суть проблемы понятна попгуглив я накопал что надо бы поставить...

Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 46704001 bytes)
Вот такая проблема возникает при загрузке изображения, проблему устранил, но таким путём, которые...

4
Sovo
0 / 0 / 0
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 498
13.04.2016, 08:29 2
В программе пишешь в option bytes?
Сколько раз переписывал?
Есть ли все конденсаторы по питанию?
0
itsydoy
0 / 0 / 0
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 49
13.04.2016, 10:45 3
В программе option bytes не выставляю.
Переписывал какое-то количество раз, немалое. Хм, даташит указывает 100 циклов перезаписи флешка как минимальное значение. Я сотню уже точно преодолел - игрался с этими самыми камнями год назад, сейчас вернулся к проекту. Если действительно количество циклов ограничивается сотнями раз, то грустно получается.

По кондерам: год назад экспериментировал с этими контроллерами, вешал кондер только на Vcap. Всё вроде работало, указанная ошибка не возникала ни разу.
Придется всё-таки закупать кондеры и ставить везде, где нужно. Да и нужно то добавить на Vdd-Vss - корпусс tssop20. Вечером попробую.
Всё-таки не хватает stm дубовости какой-то, что 8-, что 32-битным. После AVR, которая выдерживала разные издевательства, будучи посаженной в макетную плату без каких-либо конденсаторов по питанию, очень непривычно так внимательно относиться к питанию. Придется переучиваться.
0
Sovo
0 / 0 / 0
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 498
13.04.2016, 14:01 4
Зачем пытаться искать трудности, где их нет?
В даташите про конденсаторы написано, у меня за два года издевательств вылетел всего один процессор.
Для отладки используйте STM8S103, у него 10000 циклов, вам хватит. STM8S003 - для серийного производства.
0
itsydoy
0 / 0 / 0
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 49
13.04.2016, 18:02 5
Цитата Сообщение от SOVO
Зачем пытаться искать трудности, где их нет?
Приключения же!

Спасибо за совет по 103 камешку, действительно лучше подойдёт для отладки.
0
13.04.2016, 18:02
Answers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
13.04.2016, 18:02

Заказываю контрольные, курсовые, дипломные и любые другие студенческие работы здесь.

Warning: POST Content-Length of 13305751 bytes exceeds the limit of 8388608 bytes in Unknown on line 0
Вот такая ошибка красуется на странице, но при этом в php.ini upload_max_filesize = 20M,...

Ошибка Error 100: Disk read error
Что это за ошибка? program test; uses crt; const n = 100; var a: array of real;

Ошибка Error 100: Disk read error
Program pr2122; Uses Dos, crt; Type stip = record pr: string; gr: string; st:...

SyntaxError: (unicode error) 'unicodeescape' codec can't decode bytes in position 1-2: truncated \uXXXX escape
Добрый день! Начал изучать устройство Python по книге Мэт Харрис "Как устроент Python". Дошел до...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
5
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.