Ykor78
1

АЦП и наводки

18.03.2011, 18:30. Показов 21611. Ответов 26
Метки нет (Все метки)

Здравствуйте!

Всю голову уже сломал, помогите пожалуйста.
Подключил акселерометр к Меге16, данные вывожу через УАРТ на компьютер. Опорное напряжение меги 5В, формирую с помощью TL431, питание меги и акселерометра через линейные стабилизаторы 78хх на 5 и 3,3В соответственно. На графике четко видно наводку от сетевого напряжения. Когда подношу руку к ножкам АЦП или к самому акселерометру, то наводка становится заметно сильнее и точности измерения конечно же нет никакой. Подскажите как бороться с такими наводками? Стоит ли опорное напряжение уменьшить, чтобы оно было равно максимуму напряжения с акселерометра? Есть ли примеры правильной разводки плат с АЦП, может нужно как-то экранировать мегу и акселерометр?
__________________
Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
18.03.2011, 18:30
Ответы с готовыми решениями:

Расширение АЦП микроконтроллера и подключение к АЦП датчиков
Здравствуйте. У меня встала задача сделать устройство для элеватора, для контроля температуры в 864...

Mega16 и неиспользуемый АЦП (питание ацп?)
Если я не использую АЦП контроллера нужно ли подавать на АЦП питание? Если нет, то просто оставить...

Наводки при работе с портом Atmega8515
Atmega 8515 DDRB = 0xFF; //выход все порты б portb - out PORTB = 0xFF; PORTC =...

Наводки на msp430g2553
Добрый день, форумчане! У меня следующая проблема: в комнате расположен МК, который регистрирует...

26
0 / 0 / 0
Регистрация: 01.05.2010
Сообщений: 833
18.03.2011, 21:19 2
Первое на что надо обратить внимание это разводка земли, ну а дальше надо смотреть, что именно является источником помех, транс например.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.01.2010
Сообщений: 442
19.03.2011, 00:12 3
А график можно глянуть?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.01.2010
Сообщений: 1,367
19.03.2011, 00:19 4
Изучать примеры использования (Дата Щиты), печать влияет - то бишь разводка и косяки реализации.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.02.2011
Сообщений: 79
19.03.2011, 01:19 5
Цитата Сообщение от Ykor78
Стоит ли опорное напряжение уменьшить, чтобы оно было равно максимуму напряжения с акселерометра? Есть ли примеры правильной разводки плат с АЦП, может нужно как-то экранировать мегу и акселерометр?
Почему бы не попробовать на Aref завести питание акселерометра. Насколько я помню даташит на lis344alh выходной сигнал акселерометра зависит от его питания, возможно помеха таким образом как раз и аннулируется. Я собирал тестовый девайс на вышеуказанном акселерометре (правда использовал Evaluation kit (STEVOT-MKI015V1), с распаянными кондерами в нужных местах) и меге8, правда показания на экран выводились, а не на комп, графиков поэтому не видел, но измерения были достаточно стабильны, проблем не замечал как при работе от батареи, так (вроде) и от блока питания. Кроме стабилизаторов на КРЕНках ничего (типа ИОН) не использовал. Прчем собирал на макетке, без какого-то экранирования. Как доберусь до лаборатории, могу потыкать осциллом при работе от БП, если не забуду.
0
Ykor78
19.03.2011, 05:10 6
График чуть позже выложу. Там видно четкую синусоиду, которая поднимается или опускается по оси У, в зависимости от угла наклона акселерометра.

А как правильно разводится земля в таких схемах? У меня дорожки питания сделаны довольно толстыми, плюс линии АЦП окружены земляной шиной. Плата односторонняя. В даташите советуют еще земляной полигон на верхней стороне платы, над АЦП, создание такого полигона уберет наводки?
Ykor78
19.03.2011, 06:35 7
Цитата Сообщение от Sytysomhiort
Цитата Сообщение от Ykor78
Как доберусь до лаборатории, могу потыкать осциллом при работе от БП, если не забуду.
Да, было бы здорово сигнал посмотреть. Если не затруднит :)
Ykor78
19.03.2011, 14:29 8
Совсем забыл написать. Очень сильно наводки увеличиваются если коснуться пальцем корпуса меги. Так и должно быть?
Ykor78
20.03.2011, 06:26 9
Может быть у кого-нибудь есть фото готовых устройств с АЦП, как там решается проблема наводок?
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.02.2011
Сообщений: 79
20.03.2011, 18:25 10
От батареи:

<Изображение удалено>


<Изображение удалено>

Здесь щуп соскочил:

<Изображение удалено>
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.02.2011
Сообщений: 79
20.03.2011, 18:29 11
От сети (БП трансформаторный, на фото слева+КРЕНки):
+-60 мВ для моих целей было не критично.
0
Ykor78
20.03.2011, 18:36 12
Спасибо за графики. А если руку поднести к ножкам АЦП график меняется? Я у себя сделал усреднение по 100 отсчетам, синусоиды 50 Гц теперь нет, но уровень сигнала заметно скачет при приближении руки. Опору от питания акселерометра на Ref завести не могу, так как проме акселя будут еще датчики на том же АЦП сидеть. Думаю переделать плату и залить всю верхнюю сторону платы над АЦП земляным полигоном
Ykor78
20.03.2011, 18:37 13
... хотя наводка очень сильная, около 1В, мне кажется полигон мало поможет...
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.02.2011
Сообщений: 79
20.03.2011, 20:09 14
Подношу руку-показания (на экране, м/с*2, до десятых) не меняются (если не трогать, иначе "наводка" от движения).
Кондеры по питанию, рекомендованные даташитом точно распаяны как можно ближе к акселерометру? Увеличить сигнал до 5 в можно операционником, может помеха не усилится. На выходах акселерометра, по даташиту, ДОЛЖНЫ быть установлены кондеры не менее 1нФ, но чем больше тем медленнее отклик (Хотя это вряд ли поможет).
Выложили бы фото, схему, а то приходится гадать на кофейной гуще.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 3,496
20.03.2011, 20:54 15
Наверное, его надо просто приземлить. Китайский адаптер подтекает, вот и глюки.
0
2 / 2 / 0
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 3,610
20.03.2011, 21:25 16
Схожая проблемма. Есть АЦП, на входе сигнал из резистивного делителя, прикручен прямо на клемник. Есть блок клавиатуры и индикации. Запитываются от двух источников, между собой связаны по RS485 витой парой.
ЧуЙствует руку! Причем, не увеличивается дисперсия, а просто смещается результат. Убершеь руку - возвращается обратно в зад. Смотрел все сигналы, нигде не вижу изменений (да и рассмотреть сложно, уход где-то на 0,02%).

Вот рисунок, пейнт его мать:



Что удивительно: в точке А влияние руки значительно слабее, чем в точке Б.

И разводка с экраном, и цифровая-аналоговая земли соединены на плате АЦП в одной точке, и хрен его знает, что делать. Эффект слабый, но он есть и для меня существенный.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.01.2010
Сообщений: 1,367
20.03.2011, 22:10 17
Искать. По пейтну ни хера не поймешь, но для не новичка - не тупить в схему, а тупо её менять.
Решений общих нет, есть только рекомендации.
0
2 / 2 / 0
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 3,610
20.03.2011, 22:39 18
Цитата Сообщение от kyr_tt
Искать. По пейтну ни хера не поймешь, но для не новичка - не тупить в схему, а тупо её менять.
Искаю :) Ну, насчет пейнта - именно и хотел подчеркнуть, что просто все до слез: платка АЦП висит на UTP-кабельке,. Больше к ней ничего не приходит. К "земле" она никоим образом не цепляется.
А в том кабеле - питание и RS-485. Мы так этот кабель используем давно, может эффект и бывал, "но внимания тогда не обратили " :)
Единственное, на что грешу - некие наводки по питанию (от руки), которые, вследствие нелинейности цепей питания, стабилизатор там 7808, превращаются в смещение. Но увидеть это не могу.
0
Ykor78
21.03.2011, 04:01 19
Кондер по питанию стоит 0,1 мкф, кондеры на выходах X,Y,Z 0,33.
Схемы как таковой и нет, делал себе отладочно-макетную плату. На ней стоит мега16, кварц, нкопки, светодиоды, МАХ232 для связи с компом, ну и по мелочи обвязка. Я окружил ножки с АЦП земляной шиной, думал так защита от наводок будет больше, а теперь вот где-то прочитал, что такая шина работает как антенна, возможно такое?
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.01.2010
Сообщений: 1,367
21.03.2011, 05:06 20
Единственное, на что грешу - некие наводки по питанию (от руки), которые, вследствие нелинейности цепей питания, стабилизатор там 7808, превращаются в смещение. Но увидеть это не могу.
Цепи питания - низкоомные (если правильно сделаны), от руки ничего не навести. Грешить в сторону выкоомных входов.
Эксперимент, замкнуть на общий провод входы АЦП (сделать у корпуса АЦП потом на делителе) и пошаманить.
Рецепт от AD... в век сотовой связи, эта зараза лезет в каждый пин и затем детектируется, очень любит длинные линии... НЧ фильтры по входу спасают ситуацию.
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
21.03.2011, 05:06

АЦП
Привет всем. Помогите решить задачу. Нужно через АЦП получить 3 разных сигнала. Снимать показания...

АЦП
Недавно начал изучать мк AVR. Написал программу для работы с АЦП. Ее работу проверяю в протеусе....

Быстодействие АЦП
МК - АТмега128 частота кварца 11,0592МГц. Опрашиваю 2 АЦП с частотой 168 раз в секунду, нормально ...

Atmega16A, АЦП
Доброго времени суток! Изучаю по-техонечку AVR-ы и вот добрался в сваем кантралере до модуля АЦП....


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
20
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2022, CyberForum.ru