0 / 0 / 0
Регистрация: 29.01.2010
Сообщений: 28
|
|
Измерение амплитуды переменного напряжения?09.06.2010, 17:17. Показов 20995. Ответов 14
Метки нет (Все метки)
Добрый день. Как бы Вы стали микроконтроллером измерять амплитуду переменного напряжения. Цель - найти резонанс контура.Желательно интегральное решение :)
0
|
|
| 09.06.2010, 17:17 | |
|
Ответы с готовыми решениями:
14
Atmega32. Измерение напряжения измерение напряжения спомощью мк avr Измерение отрицательного напряжения АЦП мср3204? |
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 08.05.2010
Сообщений: 332
|
||
| 09.06.2010, 17:37 | ||
0
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 29.01.2010
Сообщений: 28
|
|
| 09.06.2010, 17:51 | |
|
Понятно. Чем выпрямлять? Сейчас экспериментирую с AD8361 в режиме низких частот, но немножко не уверен в правильности решения, поэтому и интересуюсь. Если диодами выпрямлять, то получится ошибка - падение на каждом из диодов, ведь амплитуда напряжения не 220, а примерно 5 вольт - это, как минимум, 12%, как ее учитывать, пока непонятно. Также снижение чувствительности на малых амплитудах.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.01.2010
Сообщений: 156
|
|
| 09.06.2010, 18:02 | |
|
Ну так и надо спрашивать. :) Для разных диапазонов ходных напряжений и
для разных частот измеряемого сигнала обычно есть разные схемы. Т.е. померять милливольт мегагерца и померять мегавольт миллигерца - это делается по-разному. Даже если на выходе нужна одинаковая относительная точность измерений.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 3,496
|
|
| 09.06.2010, 18:05 | |
|
Боян. Смотрим сюды, раздел Нелинейные системы/прецизионный выпрямитель.
0
|
|
|
2 / 2 / 0
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 3,609
|
||
| 09.06.2010, 23:27 | ||
|
Запугали товарища :)
Итак,
И поясните, плз, что Вы имеете в виду под "интегральным решением". Поясню. Или Вы хотите, чтобы схема была реализована на интегральных микросхемах. Или имеете в виду интегральные оценки амплитуды сигнала. ИЛИ ГДЕ? От ответов на эти вопросы схема может измениться от обычного пикового детектора на диоде, конденсаторе и достаточно большом входном сопротивлении АЦП и до нескольких операционников, на которые указал уважаемый Гарнист. Ну, а чтобы Вас не слишком пугать, скажу, что 5 В подавать на пиковый детектор из одного диода вполне можно. Вопрос в точности и линейности в диапазоне входных напряжений.
1
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 29.01.2010
Сообщений: 28
|
||
| 10.06.2010, 04:18 | ||
И поясните, плз, что Вы имеете в виду под "интегральным решением". Поясню. Или Вы хотите, чтобы схема была реализована на интегральных микросхемах. Или имеете в виду интегральные оценки амплитуды сигнала. ИЛИ ГДЕ? От ответов на эти вопросы схема может измениться от обычного пикового детектора на диоде, конденсаторе и достаточно большом входном сопротивлении АЦП и до нескольких операционников, на которые указал уважаемый Гарнист. Ну, а чтобы Вас не слишком пугать, скажу, что 5 В подавать на пиковый детектор из одного диода вполне можно. Вопрос в точности и линейности в диапазоне входных напряжений. Диапазон частот 500 - 1500 кГц. Диапазон амплитуд 0 - 3.3 вольта (напряжение питания схемы). Синус (AD9834). Под интегральным решением подразумеваю микросхему. Точность результата хотелось бы +-10 герц. Спасибо.
0
|
||
|
2 / 2 / 0
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 3,609
|
||
| 10.06.2010, 12:05 | ||
Пробую фантазировать. Изменяется частота (кем, как быстро?), а Вы, измеряя напряжение, ищете максимум и отмечаете, на какой частоте это происходит. Так? Конечно, очень важно ответить на выделенные мною вопросы. Но, в первом приближении, Вас может устроить обычный пиковый детектор (диод и емкость), параметры которого выбираются исходя из скорости изменения частоты (чтобы постоянная разряда конденсатора была достаточно малой и Вы успели увидеть огибающую). И не парьтесь с напряжением на диоде. Это не тот случай.
0
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 29.01.2010
Сообщений: 28
|
||
| 10.06.2010, 15:56 | ||
Пробую фантазировать. Изменяется частота (кем, как быстро?), а Вы, измеряя напряжение, ищете максимум и отмечаете, на какой частоте это происходит. Так? Конечно, очень важно ответить на выделенные мною вопросы. Но, в первом приближении, Вас может устроить обычный пиковый детектор (диод и емкость), параметры которого выбираются исходя из скорости изменения частоты (чтобы постоянная разряда конденсатора была достаточно малой и Вы успели увидеть огибающую). И не парьтесь с напряжением на диоде. Это не тот случай. Да, пардон, немного сумбурно :) Торопился. Именно так, прогоняется сетка частот с помощью AD9834. Отклик контура выпрямляется и измеряется на АЦП. По наивысшему уровню принимается решение о резонансе и выводится частота. Собрал устройство, но при повторных измерениях точность частоты плавает ~100 герц. Хотелось бы уменьшить. Попробую собрать детектор, но мне очень не хочется где-то брать отрицательное напряжение, а пытаться реализовать виртуальный ноль на 3.3 вольтах, наверное, не получится.
0
|
||
|
2 / 2 / 0
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 3,609
|
||
| 10.06.2010, 23:30 | ||
0
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 880
|
|
| 12.06.2010, 01:20 | |
|
Я бы для таких целей собрал простой частотомер и всё. Тем более тут частоты не выше 1,5 МГц - измерить их труда не составит.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 29.01.2010
Сообщений: 28
|
|
| 28.06.2010, 15:59 | |
|
Добрый день. Простите за паузу, был в работе.
2drvtos Схема на рисунке. +после AD8361 воткнул неинвертирующий усилитель в 3 раза, так как с нее выход 1 вольт, а опорное напряжение на АЦП - 3.3. Система работает, но затыки в том, что: 1) напряжение на выходе AD8361 плавает +/- 3мв, как раз один мой разряд. Выглядит это примерно так: Допустим, резонанс на 1МГц. Прохожу этот диапазон и получаю следующее: 970 кГц 2500 мВ ... 980 - 2600 мВ ... 990 - 2800 мВ 991 - 2803 мВ 992 - 2803 993 - 2800 994 - 2803 995 - 2800 996 - 2803 997 - 2803 998 - 2800 и т.д. Если бы этой плавучести не было, я бы просто сложил все частоты, на которых получились максимальные значения и разделил бы на их количество, получил бы частоту в середине и, наверное, мне было бы достаточно. Но как в моем случае быть, пока не знаю. Сейчас нахожу резонанс методом вилки, то есть ищу определенную амплитуду слева и справа от резонанса, складываю частоты, на которых они получены и делю пополам. Точность ~60 герц получается. В принципе, нормально, но хотелось бы большего. 2) при прохождении вершины резонанса имею много частот с одним и тем-же (плавающим) результатом преобразования. Я понимаю, что уперся в разрядность АЦП, но даст ли мне выигрыш увеличение разрядности из-за плавающей величины с AD8361? Посмотрите, может что-то бросится в глаза. С пиковым детектором на операционнике. Пытался собрать схемы, как на рисунке: Но в наличии есть только AD8055, вроде, достаточно скоростной. Как-то результата я не добился. Вообще мой операционник способен работать в данном устройстве? 2 OTPINE Мне надо измерять не частоты, а амплитуду напряжения на резонансном контуре.
0
|
|
|
2 / 2 / 0
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 3,609
|
||
| 28.06.2010, 19:01 | ||
Схема немного мутновата. Что там за вывернутый наизнанку повторитель между контуром и AD8361? Сигнал, как я понимаю, идет в другую сторону (слева направо)? По диапазону сигнала тоже непонятка. В даташите картинка, в которой входному напряжению 0,4-0,5 В (СКЗ) соответствует насышение по выходу на уровне чуть ниже 3 В. В каком диапазоне Вы работаете? Если "максимум 1 вольт, как написано на схеме, то это уже много. И зачем дополнительный усилитель перед входом АЦП? То есть, как я понимаю, Вы эти вопросы уже решили (хоть тестером измерили напряжение с выхода AD8361?) - но нам представили картинку с непонятками. И анализировать неизвестно что... Мы-то насоветуем :) Но лучше четко ставить вопросы. ИМХО. А с плаванием - есть несколько идей. Можно и усреднять (уменьшая скорость развертки по частоте), можно и середину искать разными способами... Но до этого лучше представить картинку получше.
0
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 29.01.2010
Сообщений: 28
|
|
| 28.06.2010, 20:17 | |
|
С повторителем затупил :) Copy-Paste ^)
Сигнал выходит с генератора AD9834, амплитудой ~0.6 вольт. Далее - повторитель, для согласования и чтоб мощность для контура давал. Трансформатором на входе в контур мы амплитуду 0.6 вольт усиливаем примерно в шесть раз. На частоте, которая зависит от переменной емкости возникает резонанс напряжения. С выхода контура напряжение делим так, чтобы максимальная амплитуда в резонансе не превышала 390 RMS милливольт (так хочет AD8361). Да, вольт - это много, но я сейчас еще раз заглянул в даташит, у меня на выходе 8361 примерно 1 вольт напряжения в максимуме - это значит, что на входе ~130 мВ... Значит я эту микросхему недогружаю. Надо завтра напряжения уточнить... Пропустил :( А операционник ставил, чтобы этот вольт с выхода 8361 растянуть до трех вольт, чтобы по максимуму использовать диапазон АЦП, у которого опорное напряжение 3.3 вольта. Пробовал середину искать по максимуму значения на АЦП - ошибка ~200 герц, а "вилкой" = ~60 герц. Это я о повторяющихся измерениях. Насколько одно от другого отличается. Усреднение конечно пробую, но они достаточно хорошо тормозят процесс. PS Да, кстати, спасибо за Ваше мнение :)
0
|
|
|
2 / 2 / 0
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 3,609
|
||||
| 28.06.2010, 20:59 | ||||
Более того. Остановите свинг на частоте резонанса (если это возможно, ИСТЕСНА). И посмотрите, что дает серия чтений из АЦП. Я допускаю, что собственные шумы схемы (включая и преобразователь напряжения) создают больше шумов, чем АЦП. Ежели я прав, то ничего кроме усреднения Вы не сделаете (ну, кроме уменьшения шумов схемы, но я не знаю, что там можно сделать). Еще раз, а то я одним глазом футбол смотрю, выражаюсь сумбурно: Источником плавающих кодов могут быть как шумы ДО входа АЦП, так и собственные шумы АЦП. Все, что до входа (ВЧ-часть + детектор) - оцените, остановив свинг, а потом лечите, сколько можете. Когда все исчерпано - тогда вступает в силу великая сила УСРЕДНЕНИЯ. А шумы АЦП (не верю, что в них дело, но все же) - описаны методы торможения процессора на время преобразования, хоть я и не пробовал. Но во всех своих проектах ВСЕГДА усредняю хоть чуть-чуть.
0
|
||||
| 28.06.2010, 20:59 | |
|
Помогаю со студенческими работами здесь
15
Измерение текущих значений напряжения и тока, код в протеус Измерение напряжения большего чем напряжение питания процессора с минимальным потреблением
Измерение тока и напряжения на pic контроллере Чем отличается измерение мультиметром напряжения постоянного от напряжения переменного тока? Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |
|
| Опции темы | |
|
|
Новые блоги и статьи
|
|||
|
Отчёт о затраченных материалах за определенный период с макетом печатной формы
Maks 21.04.2026
Отчёт из решения ниже размещён в конфигурации КА2.
Задача: разработка отчёта по затраченным материалам за определённый период, с возможностью вывода печатной формы отчёта с шапкой и подвалом.
В. . .
|
Отчёт о спецтехнике находящейся в ремонте
Maks 20.04.2026
Отчёт из решения ниже размещен в конфигурации КА2.
Задача: отобразить спецтехнику, которая на данный момент находится в ремонте.
Есть нетиповой документ "Заявка на ремонт спецтехники" который. . .
|
Памятка для бота и "визитка" для читателей "Semantic Universe Layer (Слой семантической вселенной)"
Hrethgir 19.04.2026
Сгенерировано для краткого описания по случаю сборки и компиляции скелета серверного приложения. И пусть после этого скажут, что статьи сгенерированные AI - туфта и не интересно. И это не реклама -. . .
|
Запрет удаления строк ТЧ документа при определённом условии
Maks 19.04.2026
Алгоритм из решения ниже реализован на примере нетипового документа "Аккумуляторы", разработанного в конфигурации КА2. У данного документа есть ТЧ, в которой в зависимости от прав доступа. . .
|
|
Модель заражения группы наркоманов
alhaos 17.04.2026
Условия задачи сформулированы тут
Суть:
- Группа наркоманов из 10 человек.
- Только один инфицирован ВИЧ.
- Колются одной иглой.
- Колются раз в день.
- Колются последовательно через. . .
|
Мысли в слух. Про "навсегда".
kumehtar 16.04.2026
Подумалось тут, что наверное очень глупо использовать во всяких своих установках понятие "навсегда". Это очень сильное понятие, и я только начинаю понимать край его смысла, не смотря на то что давно. . .
|
My Business CRM
MaGz GoLd 16.04.2026
Всем привет, недавно возникла потребность создать CRM, для личных нужд. Собственно программа предоставляет из себя базу данных клиентов, в которой можно фиксировать звонки, стадии сделки, а также. . .
|
Знаешь почему 90% людей редко бывают счастливыми?
kumehtar 14.04.2026
Потому что они ждут. Ждут выходных, ждут отпуска, ждут удачного момента. . .
а удачный момент так и не приходит.
|