5 / 5 / 1
Регистрация: 12.08.2010
Сообщений: 151
|
|
1 | |
Монтаж СКС над подвесным потолком типа Армстронг04.07.2014, 07:28. Показов 5456. Ответов 6
Метки нет (Все метки)
Добрый день. Есть вопрос. Необходимо протянуть около 20 кабелей на основе витых пар над подвесным потолком, трасса примерно 30-40 метров. Возможности доставить лотки или гофру в населенный пункт нету (а если и есть, то затратно). Насколько это критично, если слаботочку так просто собрать в пучки хомутами и оставить на подвесном потолке (выдержит ли потолок такой объем)? Или лучше подвесить на металлические стяжки к бетонному потолку? Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
0
|
04.07.2014, 07:28 | |
Ответы с готовыми решениями:
6
Проектирование СКС в nanoCAD СКС Использование using над списком шаблонных аргументов переменного типа Обертка над ждущими таймерами: ошибка приведения типа СКС |
80 / 80 / 8
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 383
|
|
04.07.2014, 13:43 | 3 |
0
|
04.07.2014, 13:57 | 4 |
...жмых из 20-ти UTP/S-FTP на гибкой пленке? Представляю себе глаза хозяев
Можно было бы распределить кабели по всей поверхности равномерно, чтобы не прогибалось, но это противоречит всем правилам монтажа СКС.
0
|
80 / 80 / 8
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 383
|
|
04.07.2014, 14:36 | 5 |
raxp, Да я и сам был удивлен, когда увидел нечто подобное над потолком.. причем еще и АТС сеть и пожарка вдобавок
0
|
5 / 5 / 1
Регистрация: 12.08.2010
Сообщений: 151
|
|
07.07.2014, 08:38 [ТС] | 6 |
А не подскажите ли тогда, пожалуйста, для адекватности, на сколько кабелей рекомендуется лоток? Просто, например, в некоторых местах всего один кабель и я думаю для него неразумно целый лоток прокладывать. А на сколько желательно? Три? Пять? Выше?
0
|
07.07.2014, 12:24 | 7 |
Читайте стандарты, к примеру стандарт TIA/EIA-569-B.
Например онлайн-расчет: Расчет числа кабелей помещенных в канал (короб)
1
|
07.07.2014, 12:24 | |
07.07.2014, 12:24 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
7