0 / 0 / 0
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 6
|
|
1 | |
Одновременно не работают 2 устройства26.03.2015, 11:19. Показов 1994. Ответов 9
Метки нет (Все метки)
Здравствуйте!
Такая проблема: есть свич cisco asa 5505. Когда к нему подключаю какое-то одно из двух оконечных устройств - они работают нормально. Но когда включаю их одновременно (вне зависимости от порта) одно из них начинает периодически отваливаться, при этом второе все так-же продолжает работать нормально. Как исправить проблему? В чем вероятнее всего причина: в железе или настройках? Ниже прикрепляю startup-config.
0
|
26.03.2015, 11:19 | |
Ответы с готовыми решениями:
9
Не работают 2 сетевые карты одновременно ADSL + роутер. Одновременно не работают Internet и IPTV 2 устройства воспроизведение одновременно. Как? Вывод звука одновременно на два устройства с компьютера |
461 / 442 / 75
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 2,886
|
|
26.03.2015, 11:28 | 2 |
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 6
|
|
26.03.2015, 15:28 [ТС] | 3 |
Пишет , что нет соединения с оборудованием. Пакеты не бегают.
0
|
461 / 442 / 75
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 2,886
|
|
26.03.2015, 15:31 | 4 |
не, этого не достаточно
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 6
|
|
26.03.2015, 15:35 [ТС] | 5 |
А что еще хотелось бы услышать?
0
|
461 / 442 / 75
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 2,886
|
|
26.03.2015, 15:39 | 6 |
это не свич, ну это так к слову, схему можете нарисовать с указанием всего оборудования а также ip адресацией?
1
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 6
|
|
26.03.2015, 15:55 [ТС] | 7 |
cisco (5505): 172.16.0.1 Пульт: 172.16.0.3 DL: 172.16.0.2 Отваливается пульт Такой схемы достаточно?
0
|
461 / 442 / 75
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 2,886
|
|
26.03.2015, 16:09 | 8 |
ммм.... не совсем еще напишите номера портов
Добавлено через 11 минут я имею ввиду в какй порт какой провод включен ну так чтобы понимать что правильно соединено все
1
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 6
|
|
26.03.2015, 16:22 [ТС] | 9 |
DL в Ethernet 0/0
Пульт в Ethernet 0/2
0
|
461 / 442 / 75
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 2,886
|
|
26.03.2015, 16:29 | 10 |
Сообщение было отмечено mn8156 как решение
Решение
ну вот и причина, Ethernet 0/0 это WAN интерфейс т,е DL и Пульт можно включать в любы порты кроме Ethernet 0/2 в него должно что то другое включаться
1
|
26.03.2015, 16:29 | |
26.03.2015, 16:29 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
10
Then и else работают одновременно Переносные устройства не работают. Не работают USB устройства USB - устройства не работают Не работают USB-устройства Скрипты не работают одновременно Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |