0 / 0 / 0
Регистрация: 06.01.2011
Сообщений: 126
1

Измеритель производительности насоса

11.02.2011, 18:48. Показов 2591. Ответов 1
Метки нет (Все метки)

Прошу сильно не пинать так как взялся делать то чего не умею.
Пообещал преподавателю что сделаю измеритель производительности водяного насоса для лабораторного стенда. Имеется виду прибор на МК к которому подключен датчик (при прокачке 10 литров замыкаются контакты) и на дисплей выводится результат в литр\час.
Уже начал читать обучающий курс по AVR, буду рад любим подсказкам и наставлениям.
0

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
11.02.2011, 18:48
Ответы с готовыми решениями:

измеритель
возникла нужда замерить время прохождения объекта мимо двух фотодатчиков(ик...

Измеритель L/C
Подкиньте ссылку, на какую не будь схему устройства для измерения ёмкости и индукции, на основе AVR.

измеритель ёмкости
Привет всем! Я,как начинающий,осмелюсь спросить уважаемое сообщество заключения об этом измерителе...

Измеритель велопробега
Задумка такая: Геркон стоит, в регистре записано значение, соответствующее длине колеса, к примеру...

1
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.02.2106
Сообщений: 222
11.02.2011, 20:42 2
Вам нужно измерить время между началом пролива и его окончанием. Как вариант (началом налива считается момент размыкания контактов, а конец - замыкание)
-схемотехнически устраняем "дребезг" контактов (RS-триггер, например)
-принимаем, что размыкание контактов соответствует лог.1; замыкание - лог.0
-выход триггера подаем на вход ICP контроллера (можно на вход какого-нибудь прерывания, но, ИМХО, так проще. Раз есть специальный вход, грех им не воспользоваться
-настраиваем таймер на работу по входу ICP по положительному перепаду 0-1 (начало налива)
-ждемс
-О-о!. Пришло прерывание. Запускаем таймер, переводим вход ICP на прерывание по отрицательному перепаду 1-0
-ждемс
-С приходом прерывания таймер останавливаем. Значение nx, накопленное таймером и будет мерой производительности насоса
Далее:
-подставляем в выражение
P(производительность [л/час])=10*3600*Fclk/nx
Пример:
контроллер тактируется частотой Fclk=7890123 Гц (к примеру) и за время измерения накапливается число nx.
насос имеет производительность 1234,567 л/час,
т.е. датчик выдаст интервал времени ~29,16 сек
или в тиках таймера nx=230076154
Подставляем в выражение
P=10*3600*Fclk/nx=10*3600*7890123/230076154=1234,56700 л/час
Естественно, 10*3600*Fclk нужно объявить константой. Как-то так.
[42.52 Кб]
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
11.02.2011, 20:42

Измеритель потока Е1
Здравствуйте! тут реально продать измеритель потока Е1 Acterna EDT-135,?

FPS Измеритель в C#
Привет.... Кто может помочь как сделать FPS Измеритель в C# Вот как тут на фото ...

Делаю измеритель мощности
Здравствуйте! Помогите новичку с первым проектом: Задался целью создать устройство подсчитывающее...

измеритель мощности сигнала
Есть у меня одна задачка: сделать сканирующий приемник с сенсорным OLED дисплеем. В качестве...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
2
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.