Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Электроника для начинающих
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
 
Рейтинг 4.56/9: Рейтинг темы: голосов - 9, средняя оценка - 4.56
2 / 2 / 0
Регистрация: 25.04.2020
Сообщений: 15
1

Схема трёхлинейной токовой защиты от КЗ и перегрузок

14.06.2020, 18:48. Просмотров 1572. Ответов 3
Метки нет (Все метки)

Пожалуйста, объясните схему понятными словами: " работа схемы трёхлинейной токовой защиты понижающего трансформатора от внешних КЗ и перегрузки" .
0
Лучшие ответы (1)
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
14.06.2020, 18:48
Ответы с готовыми решениями:

схема защиты от КЗ
Есть блок Sparkman 350W. пытаюсь сделать из него зарядку. В на ром бай как-то нашел схему...

Схема защиты светодиодов
привет! делаю контроллер светильника. схема управления представлена на рисунке: Генератор...

Схема защиты строк в Access
Как можно защитить строки в таблице от редактирования другим пользователем? Нужно, чтобы...

Схема заряда/защиты Li-ion аккумулятора
Привет! Помогите определить деталь. Есть у меня вот такая схемка полученная с DX -...

3
Модератор
8195 / 6067 / 809
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 21,037
14.06.2020, 19:06 2
Viktor5252, картинку, пожалуйста,загрузите на форум
расширенный режим, значок скрепки
0
2 / 2 / 0
Регистрация: 25.04.2020
Сообщений: 15
14.06.2020, 19:09  [ТС] 3
Вот:
1
Миниатюры
Схема трёхлинейной токовой защиты от КЗ и перегрузок  
WH
1224 / 569 / 118
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 2,155
Записей в блоге: 2
15.06.2020, 15:29 4
Лучший ответ Сообщение было отмечено Viktor5252 как решение

Решение

Ничего сложного. Что именно не понятно?
ТА - трансформаторы тока, в их вторичные цепи включены токовые реле КА1...КА4.

Реле КА1 работает на сигнал с выдержкой времени, выдержку задает реле времени КТ1, уставка тока срабатывания - вероятно небольшой перегруз трансформатора, чуть выше номинала, нужно обратить внимание персонала, что трансформатор перегружен.

Реле КА2-КА4 работают на отключение, то же с выдержкой времени, которое обеспечивает реле КТ2. Уставка тока срабатывания - аварийный режим (например кз), уставка времени - обеспечение селективности, что бы вперед отработали последующие защиты. Соответственно КL это реле с более мощными контактами, промежуточное. КН - скорее всего указательное реле, в данном случае токовое, в котором выпадает флажок и висит в таком виде, пока его не поднимут вручную, в целях определения что именно сработало.
1
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
15.06.2020, 15:29

Заказываю контрольные, курсовые, дипломные и любые другие студенческие работы здесь.

Схема стабилизации и защиты блока питания
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться, как работает схема стабилизации и защиты...

Расскажите плз, как работает схема защиты от переполюсовки
Привет. В распберри пи на входе установлена такая схема ...

Генератор токовой петли 4...20 мА
Здраствуйте Хотелось бы узнать у специалистов Вот решил сделать для себя генератор токовой петли...

Преобразование токовой петли 4-20 мА в напряжение 0-5В.
Здравствуйте! Появился вопросец, касательно работы с токовой петлей. Есть у меня пара датчиков,...

Как снять запароленные защиты листов и защиты книги?
Господа, доброго времени суток. Подскажите, можно ли снять Вот эти защиты:...

Пояснить код перегрузок
//Перегрузка Equals public override bool Equals(object obj) { if...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
4
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9