Расчет электрических нагрузок

03.01.2016, 16:58. Показов 377. Ответов 0
Метки нет (Все метки)

Добрый день, возник следующий вопрос. Я провожу расчет электрических нагрузок руководствуясь РТМ 36.18.32.4-92. Вызывает смущение следующий момент.
3.2.7. Расчетная активная мощность подключенных к узлу питания ЭП напряжением до 1 кВ (графа 12) определяется по выражению
https://www.cyberforum.ru/cgi-bin/latex.cgi?Pp=Kp\times \sum_{}^{}(Ku\times Pnom)
В случаях, когда расчетная мощность P Р окажется меньше номинальной наиболее мощного электроприемника, следует принимать https://www.cyberforum.ru/cgi-bin/latex.cgi?Pp=Pnom max
3.2.8. Расчетная реактивная мощность (графа 13) определяется следующим образом:
3.2.8.1. Для питающих сетей напряжением до 1 кВ в зависимости от nэ :
при nэ <= 10 https://www.cyberforum.ru/cgi-bin/latex.cgi?Qp=1,1\times \sum_{}^{}(Ku\times Pnom\times tg(fi))
при nэ >10 https://www.cyberforum.ru/cgi-bin/latex.cgi?Qp=\sum_{}^{}(Ku\times Pnom\times tg(fi))
Т.е. учитывается только случай Pном>Pр, а кабель ведь выбирается по полной мощности.

Пример: группа из двух электроприемников
Электродвигатель 1(Pном=50 кВт,Kи=0,75,cos_fi=0.85)
Электродвигатель 2(Pном=0.5 кВт,Kи=0,8,cos_fi=0.8)
nэ=(50+0,5)^2/(50^2+0,5^2)=1
Kи=(50*0,75+0,5*0,8)/(50+0,5)=0,7504
Kр=1,069(по таблице)
Pр=1,069*(50*0,75+0,5*0,8)=40,5 кВт (т.к.< Pномmax, принимаем Pр = 50 кВт)
Qр=1,1*(50*0,75*0,62+0,5*0,8*0,75)=25,89 квар
Sр=sqrt(50^2+25,89^2)=56,3 кВА
а теперь сравним ее с полной мощностью наиболее мощного электроприемника:
Sэд1=sqrt(50^2+31^2)=58,8 кВА
И чем меньше будет Ки ЭД1 , тем больше будет разница.
Такая же проблема возникает при наличии ЭП с низким коэффициентом мощности (индукционная печь), хотя возможно тут предполагается установка индивидуальной компенсации, т е cos(fi) будет нормальным.
__________________
Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
03.01.2016, 16:58
Ответы с готовыми решениями:

Расчет параметров электрических фильтров
Здравствуйте, стоит задача сформировать фильтр низких частот. Известна лишь частота среза — 630 Гц....

Расчет переходных процессов в электрических цепях
Совсем запуталась:(помогите,пожалуйста,рассчитать ток i1 после третьей коммутации классическим...

Расчёт разветвленных электрических цепей комплексным методом
Великие умы, нужна Ваша помощь. Задание не очень сложное, но мне не справиться:( Помогите...

Расчет электрических цепей однофазного синусоидального тока
Доброго времени суток форумчане. В цепях плохо понимаю а контр.сдать нужно. Помогите пожалуйста с...

0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
03.01.2016, 16:58

Расчет электрических цепей постоянного тока с одним источником
Помогите найти ошибку. Уже 4 день мучаюсь не могу понять в чем проблема. Мне надо определить...

Расчет комплексно-передаточной функции цепи (теория электрических цепей)
Имеется схема (на рисунке). Нужно найти три параметра: H(комплексный коэффициент передачи по...

Программу по определению зоны рассеяния центра электрических нагрузок, исправить код
Пожалуйста помогите. Сама не программист, а электрик. Но немного разбираюсь в паскале. Пишу...

Расчет калорий: виды нагрузок
Всем привет! Делаю калькулятор, который может рассчитать расход калорий при различных нагрузках:...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
1
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.