Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Электроника и радиотехника
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
 
Рейтинг 4.65/17: Рейтинг темы: голосов - 17, средняя оценка - 4.65
UHSF
12 / 13 / 1
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 398
1

Вышло из строя Реле напряжения CP-721

24.02.2020, 11:30. Просмотров 3098. Ответов 15
Метки нет (Все метки)

Здравствуйте!

Около 5,5 лет пользовался Реле напряжения CP-721. Сегодня оно вышло из строя...

Проснулся утром - квартира без напряжения. Подошел к щитку - на счетчике индикатор наличия напряжение светится, на Реле напряжения показывается напряжение от 253 до 262 (меняется периодически) - ну, думаю, перенапряжение и Реле отключило нагрузку, решаю подождать.

Вспомнил что ночью Реле отключало нагрузку (холодильник пищал). Ладно, жду.

Проходит время - ничего не меняется - напряжение на дисплее Реле так же скачет в диапазоне 253-262 - понимаю, что что-то не то.
Беру мультиметр, замеряю напряжение - 234 В... Несколько раз измерил через некоторые интервалы времени - 233-235 В...

Попробовал понастраивать Реле - никакого толку. Снимаю его и напрямую нагрузку включаю.

Разобрал Реле - на корпусе изнутри следы копоти (пальцем легко стирается). Запах гари есть, но не сильный. Интересно, что никаких видимых повреждений компонентов я не смог рассмотреть.

Прилагаю 8 фото (в двух архивах чтобы качество не терять). Какие можете дать советы по ремонту?

1.rar 2.rar

С Уважением
0
QA
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
24.02.2020, 11:30
Ответы с готовыми решениями:

на компе за последний год вышло со строя 3 жёстких диска
Доброе время суток. У меня на компе за последний год вышло со строя 3 ЖД (ATA IDE), причем все...

Известно что устройство вышло из строя. Какова вероятность того, что отказал только первый элемент?
Техническое устройство выйдет из строя, если откажет хотя бы один из двух независимо работающих...

Что случилось и что вышло из строя?
Доброго времени суток. Играл в игру, игра повисла вместе с продолжающимся звуком. Перезагрузил пк....

Подключение обмотки реле к сети переменного напряжения
Здравствуйте, возникла потребность подключения обмотки управления реле постоянного к сети с...

15
Decosa
24 / 18 / 6
Регистрация: 06.07.2017
Сообщений: 107
27.02.2020, 02:01 2
Для начала при помощи того же мультиметра проверьте само реле и надежность пайки.
Все работы проводить с соблюдением техники безопасности при работе с электроустановками.
1
Миниатюры
Вышло из строя Реле напряжения CP-721  
UHSF
12 / 13 / 1
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 398
27.02.2020, 13:55  [ТС] 3
Цитата Сообщение от Decosa Посмотреть сообщение
Для начала при помощи того же мультиметра проверьте само реле и надежность пайки.
Все работы проводить с соблюдением техники безопасности при работе с электроустановками.
Спасибо!
Пайка силовых контактов в порядке (просто так затемнилось на фото).
На выходных тогда подключу в разобранном виде и проверю напряжение.
0
UHSF
12 / 13 / 1
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 398
29.02.2020, 11:53  [ТС] 4
Decosa, пробовал и вот что пока получилось:
После включения сначала 1-2 секунды показывало напряжение от 224 до 230 Вольт - считай правильное. Но потом опять ~260 Вольт. Напряжение на катушке отсутствует. Еще издает потрескивающий звук.

Вышло из строя Реле напряжения CP-721


Думаю пока вот что:
1. Встроенный вольтметр неправильно замеряет напряжение. То есть, напряжение всегда около максимального верхнего порога 260 В, поэтому реле отключает нагрузку. Но...
2. Но при падении напряжения ниже 260 (а оно постоянно скачет на встроенном вольтметре от 250 до 262 примерно) реле пытается включить нагрузку, но не выходит почему-то - кратковременно загорается индикатор включения нагрузки и все сбрасывается и цикл повторяется. А иногда цикл не повторяется даже если напряжение ниже 260 В, но пытается опять включать нагрузку, если переподать напряжение на него.

Записал процесс на видео (в архиве) - 2902.rar

На видео: включенное в сеть реле > отключаю питание и включаю вновь > напряжение ниже верхнего порога (260) и реле отсчитывает время до включения > попытка включения нагрузки > неудача > цикл повторяется или нет, пока не переподать питание.
0
Decosa
24 / 18 / 6
Регистрация: 06.07.2017
Сообщений: 107
29.02.2020, 15:10 5
Лучший ответ Сообщение было отмечено UHSF как решение

Решение

Маловероятно что поможет, по попробуйте нулевой и фазный проводники подключить как в руководстве стр. 6-7.
Т. е. нейтраль на пин 8, фаза - пин 7.
Но скорее всего действительно проблема с вольтметром. Тогда следующий шаг измерять номиналы шунтов и емкость электролитических конденсаторов.

Добавлено через 11 минут
P. S.
Какие параметры нижнего и верхнего предела, а также уставки задержки установлены?
Попробуйте на период диагностики сохранить уставки как на этом видео.
1
UHSF
12 / 13 / 1
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 398
29.02.2020, 18:31  [ТС] 6
Decosa, при использовании и проверке всегда соблюдал полярность.

Нижний порог 190, верхний - 260 (максимальный). Верхний установил максимальный, иначе попыток сработки не увидеть, ведь напряжение оно считает около 260. Время задержки перед включением точно не помню, секунд 5, судя по видео.

Такие мысли есть - реле при включении сначала секунду-две показывает примерно правильное напряжение, а затем уже завышенное. Может катушка сгорела (как раз может из под ее корпуса гарь пошла) и коротит - автоматика при запуске на КЗ нарывается и начинает себя неадэкватно вести, потом вновь попытка включения - снова КЗ.
Попробую завтра выпаять реле или хотя бы катушку из цепи и попробовать без нее.
0
UHSF
12 / 13 / 1
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 398
01.03.2020, 12:58  [ТС] 7
Decosa, выпаял реле - оно в отличном состоянии и срабатывает.

Стал пробовать устройство без реле. Попытки с 3-ей удалось запустить его:
Вышло из строя Реле напряжения CP-721


Напряжение оно считает прям у верхнего порога и чуть что, понятное дело, отключится. Получается, оно почему-то стало вдруг завышать напряжение примерно на 20 Вольт.

Задача - вернуть правильность измерения напряжения. Как бы это теперь сделать?
0
Decosa
24 / 18 / 6
Регистрация: 06.07.2017
Сообщений: 107
01.03.2020, 13:41 8
Цитата Сообщение от UHSF Посмотреть сообщение
Задача - вернуть правильность измерения напряжения. Как бы это теперь сделать?
Начать с:
Цитата Сообщение от Decosa Посмотреть сообщение
Но скорее всего действительно проблема с вольтметром. Тогда следующий шаг измерять номиналы шунтов и емкость электролитических конденсаторов.
1
UHSF
12 / 13 / 1
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 398
02.03.2020, 13:14  [ТС] 9
Писал производителю еще - сначала сказали что верхний порог 300 Вольт и можно типа настроить с учетом погрешности моей или отправить к ним на диагностику и калибровку.
Я написал что мой экземпляр 260 максимум и спросил как можно откалибровать или поднять порог (какими деталями).
Ответили, что в моем случае самостоятельный ремонт невозможен и можно им опять же отправить на диагностику и они скажут что к чему и за деньги можно будет отремонтировать если захочу...

Странное, конечно, утверждение, что самостоятельный ремонт невозможен, домашние умельцы и не такое делают... Как-будто технологии инопланетян там у них применены)) Я то конечно не из таких умельцев, но тем не менее...

Ладно, на досуге поковыряю еще.
0
Dmitry
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт NIX
11483 / 6601 / 598
Регистрация: 09.09.2009
Сообщений: 26,054
02.03.2020, 13:37 10
Цитата Сообщение от UHSF Посмотреть сообщение
Странное, конечно, утверждение, что самостоятельный ремонт невозможен
чисто как предположение -может калибровка программная, и они просто не хотят раскрывать эту информацию
1
Decosa
24 / 18 / 6
Регистрация: 06.07.2017
Сообщений: 107
02.03.2020, 19:39 11
Скорее не хотят брать ответственность за неверные действия при ремонте.
Ну типа:
Вы-же сказали, я так и сделал. И теперь прибору совсем каюк.
1
UHSF
12 / 13 / 1
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 398
07.03.2020, 09:16  [ТС] 12
Что делал дальше:

Подкрутил на плате подстроечный резистор (выкрутил в крайнее положение) - напряжение упало на 10 Вольт примерно.
Стал пробовать включать (без реле) - отсчитывается задержка и автоматика подает питание на катушку.

Впаиваю реле, проверяю с ним - отсчитывается время задержки, подается питание на реле, оно звенит но не замыкает контакты. Попробовал еще (выключил и включил) - опять не замыкает. Я в очередной раз подтолкнул отверткой контакт и оно сработало и сработанным осталось. Потом несколько раз включал и оно самостоятельно замыкалось.
Интересно, что когда автоматика подает питание на катушку реле, то напряжение поднимается на 10-15 Вольт.

Минут через 5 после простоя включаю опять - автоматика отсчитывает время, подает на катушку напряжение, реле не замыкает контакты, на автоматике подскакивает напряжение и она отключает питание на катушку по верхнему порогу и так последующие несколько раз...

Странные дела - реле рабочее вроде, отдельно проверял. Может быть какое-то межвитковое замыкание в катушке? Оно по прежнему работает, но из-за упавшего сопротивления автоматика не справляется?
0
Dmitry
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт NIX
11483 / 6601 / 598
Регистрация: 09.09.2009
Сообщений: 26,054
07.03.2020, 10:04 13
Лучший ответ Сообщение было отмечено UHSF как решение

Решение

я бы начал с замен электролитических конденсаторов...

Добавлено через 1 минуту
Цитата Сообщение от UHSF Посмотреть сообщение
из-за упавшего сопротивления
найти пдф для данного реле прочитать в нем какое сопротивление д.б. у катушки. померять и сравнить
1
UHSF
12 / 13 / 1
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 398
07.03.2020, 10:18  [ТС] 14
Выпаял вновь реле. Стал пробовать без него - работает, напряжение скачет но работает.

Решил померить какое напряжение подает автоматика на катушку - само устройство в работе издает треск, а при касании щупами мультиметра треск этот увеличивается и напряжение показывает около 4,5 Вольт. Что-то с автоматикой значит - напряжение должно быть 12 Вольт и вряд ли так трещать должно.

Видимо правда надо попробовать конденсаторы заменить.
0
UHSF
12 / 13 / 1
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 398
15.03.2020, 10:31  [ТС] 15
Лучший ответ Сообщение было отмечено ValeryS как решение

Решение

Отремонтировал - работает как положено теперь.

Купил 3 конденсатора на замену. Начал с низковольтного - замена его одного сразу вернуло реле в работоспособное состояние, остальные не стал менять.
Отрегулировал напряжение (подстроечным резистором, который до этого крутил для занижения напряжения) и поставил в щиток.
Всё - какая отправка на диагностику (как производитель отвечал), что это вообще за... не буду продолжать...

Всем откликнувшимся большое спасибо за помощь!
1
Dmitry
15.03.2020, 10:42     Вышло из строя Реле напряжения CP-721
  #16

Не по теме:

ну вот теперь есть таки повод взять с полки и свое старое реле, которое снял из-за того, что оно тоже начало аналогично выделываться, и попробовать ему поменять конденсаторы. а то все лень было как-то... :)

0
15.03.2020, 10:42
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
15.03.2020, 10:42
Привет! Вот еще темы с ответами:

Acer Aspire E5-721 не включается
Здравствуйте, принесли ноут, не включается с кнопки, при подключении зарядки загорается диод но...

нетбук aspire one 721 и Windows 7
Подскажите пожалуста у меня нетбук aspire one 721 , стояла винда, я ее снес поставил другую Windows...

Нужен программа версии 1С 8.3.3.721
Нужен программа версии 1С 8.3.3.721.. Добавлено через 6 минут На три компьютер у меня была 1С,...

Acer Aspire One 721 нетбук ... нагрев
какой программой можно стабилизировать нагрев нетбука температура до 77 градусов доходит и...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
16
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9