0 / 0 / 0
Регистрация: 06.07.2022
Сообщений: 17
1

Резисторы для двух линий

07.07.2022, 09:41. Показов 1736. Ответов 26
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
- Здравствуйте ! Проблема сложить пазл из сопротивлений, так как новичок в вопросах, связанных с блоками питания, а закон Ома решает только частично.
1. Линия R - один (красный круг) : после установки одного (или группы) сопротивлений
(выбор справа) - на ,,минус,, акк. батареи 120V/6A должно идти значение - 35V/5A (плюс-минус 5 V). То есть по этой ветке ,,гасим,, напряжение в 90-95 Вольт.
2. Линия R - два : после установки одного (или группы) сопротивлений - на ,,минус,, акк.
батареи 3,2V/400A должно идти значение 3,2V/90A. То есть по этой ветке ,,гасим,, емкость
в 310А. Или так :
120V/6A -- резистор(ы) R- один -- 30V/5A ---
3,2V/400A -- резистор(ы) R - два -- 3,2V/90A ---
P.S.: На линии R - один , в точке S, стоит резистор регулируемый серии С5 - 36В (160 W - это еще неопределенно). На линии R- два -- желательна комбинация резисторов серии АН и мощностью 300 W. Серии всех сопротивлений - выбор справа. Определение количества резисторов в каждой группе, а также их номиналы в кОм. Благодарю за решение проблемы. -
Миниатюры
Резисторы для двух линий  
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
07.07.2022, 09:41
Ответы с готовыми решениями:

Подключение двух контроллеров.Нужны ли резисторы между ними?
Всем привет. Надо периодически слать байт из первого мк во второй. Нужны ли ограничивающие...

переменные резисторы для звука
заказали простенький микшер мне, а я смотрю на россыпуху переменных резюков в нигазинах и не...

Резисторы для транзисторной логики
Приветствую киберфорумцы. Решил я сделать вычислительную машину на транзисторной логике (не...

Убедиться, что можно проложить не более двух линий метро так, чтобы все станции лежали хотя бы на одной из линий
Ограничение времени 1 секунда Ограничение памяти 512Mb Ввод стандартный ввод или input.txt...

программа для построения линий пересечения двух фигур
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, есть ли программы, которые по заданным координатам...

26
3030 / 2213 / 510
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 8,187
07.07.2022, 10:14 2
shpilman15, вот честно, несколько раз перечитал, пытаясь понять, что вы хотите сделать.
Если хотите запустить мотор на 120 В 400 А, взяв от одного источника 120 В, а от другого - 400 А, то ничего не получится. Объяснения "почему" - очень длинные, но они есть в курсе средней школы.
Понять глубже мешает придуманная вами и никому не известная терминология. Попробуйте сказать другими словами, что такое по-вашему "на минус акк. батареи ... должно идти значение - 35V/5A", "должно идти значение 3,2V/90A".
В общем случае, не разбираясь, что вы имеете в виду, можно ответить, что по Закону Ома нельзя независимо установить ток и напряжение.

Надеюсь, что был максимально корректен, чтобы вас не обидеть.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.07.2022
Сообщений: 17
07.07.2022, 10:35  [ТС] 3
- Здравствуйте. Нет, не обидели. Обижаются сами на себя, если ничего не получается. И если мне нужно было бы запустить мотор, я бы пошел в среднюю школу. Но мне мотор запускать не нужно, потому что в моей теме изложена просьба помочь в решении другой проблемы, а не запуск мотора. Додумывать ни за кого не надо. Надо смотреть в суть темы. Там все понятно изложено. Надеюсь вы не обиделись за тон моего ответа. -
0
3030 / 2213 / 510
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 8,187
07.07.2022, 15:29 4
Цитата Сообщение от shpilman15 Посмотреть сообщение
Надо смотреть в суть темы. Там все понятно изложено. Надеюсь вы не обиделись за тон моего ответа.
Нет конечно. Кого вы тут можете обидеть?
Ну а про "понятно изложено" надеюсь вам на схем.нет понятно объяснили, что не я один такой тупой?
По-моему теперь явно ваша очередь попробовать напрячь мозг.
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 21.02.2021
Сообщений: 47
07.07.2022, 17:56 5
Там что, источник 3.2 Вольта 400 Ампер???
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.07.2022
Сообщений: 17
07.07.2022, 22:10  [ТС] 6
- Если нет ничего делового по теме, то прошу не мешать. Диалоги не интересуют.

Добавлено через 2 минуты
- это 4 аккумулятора, соединенных параллельно. Тема про сопротивления.
0
Тутошний я
2141 / 1197 / 224
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 4,394
Записей в блоге: 2
08.07.2022, 10:19 7
Ну берём 120 вольт отнимаем нужные 30. Получаем 90 вольт. Столько резистор должен погасить.
90 вольт делим на 5 ампер. (Всё согласно закону ома ) Получаем сопротивление резистора 18 Ом.
90 вольт умножаем на 5 ампер. Мощность резистора 450 ватт.
Потом долго и нудно последовательно и параллельно соединяем резисторы, чтоб получить 18 Ом и подходящую мощность.
Расчёт правда без учёта нагрузки.

А второй пример нельзя решить. Если поставить резистор, напряжение на выходе будет меньше 3,2 вольта.
Но если нагрузка рассчитана на 3,2 вольта, она просто свои 90 ампер возьмёт.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.07.2022
Сообщений: 17
08.07.2022, 13:25  [ТС] 8
- А что в вашем понятии есть ,,нагрузка,, именно здесь ?! 120 Вольт на ,,минусе,, мотора ? И один резистор 450 Ватт не рассеит мощность. Подходящее значение на первом примере можно получить комбинацией сопротивлений, первый из которых, будет стоять резистор регулируемый в точке S. После него - надо думать .. сколько сопротивлений и каким номиналом.
- Во втором примере 3,2 Вольта это формально. По этой линии напряжение вообще не нужно. Оно должно идти по первой линии. Так что во второй линии можно не обращать внимание на напряжение. Просто берем два, три, ... группу резисторов и ,,гасим,, 300 Ампер. -
0
3030 / 2213 / 510
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 8,187
08.07.2022, 13:49 9
Grey, объяснил? Вот так.
0
Тутошний я
2141 / 1197 / 224
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 4,394
Записей в блоге: 2
08.07.2022, 22:43 10
i8085, да уж
shpilman15, не здесь, а вообще, нагрузка это такая фигня, которая совершает полезную работу(тен греет, мотор крутит), и потребляет подводимую энергию. Для этого мы её и подводим.
Резистор R1 тоже потребляет энергию, но бесполезно греет воздух.

Ну если во второй цепи на будет напряжения, то и тока там не будет. И волноваться не о чем.

Добавлено через 20 минут
И один резистор 450 Ватт не рассеит мощность.
А если соединить два по 300 ватт параллельно, будет уже 600 ватт.
точке S. После него - надо думать .. сколько сопротивлений и каким номиналом.
Последовательно тоже можно. Каждый резистор по 9 Ом.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.07.2022
Сообщений: 17
09.07.2022, 00:26  [ТС] 11
Цитата Сообщение от Grey Посмотреть сообщение
i8085, да уж
shpilman15, не здесь, а вообще, нагрузка это такая фигня, которая совершает полезную работу(тен греет, мотор крутит), и потребляет подводимую энергию. Для этого мы её и подводим.
Резистор R1 тоже потребляет энергию, но бесполезно греет воздух.

Ну если во второй цепи на будет напряжения, то и тока там не будет. И волноваться не о чем.

Добавлено через 20 минут

А если соединить два по 300 ватт параллельно, будет уже 600 ватт.

Последовательно тоже можно. Каждый резистор по 9 Ом.
- Под аббревиатурой ,,R - один,, подразумевается группа сопротивлений. Два или несколько. Так же и с ,,R-два,,.
При параллельном соединении резисторов увеличивается сила тока. Мне же ее наоборот надо уменьшить. Может по линии ,,R - один,, поставить последовательно сопротивления ? С ,,минуса ,, мотора выходит 400 Ампер. Ну, может 380. На запуске просядет немного. Но все равно это большой потенциал для ,,рассеивания,,. И мотор сам - 45 кВатт.
20 Ом и 500 Ватт сопротивление ... Есть сомнения. Вы не могли бы пару-тройку формул кинуть. Расчеты ваши приведенные выше, мы уже посмотрели. С5-36В (160W), регулируемый, тоже должен стоять. Его можно поставить номиналом в 10 Ом. Для более ,,деликатной,, регулировки линии R-один. Вы об этом ничего не пишете.
----------------------------------------------------------
- По линии R-два : согласен, что с уменьшением силы тока напряжение так же плавно идет на ноль. Но по факту с аккумуляторов группы 3,2V/400A напряжение никуда не денется. Потому что, первое: параллельно будет стоять BMS на этой группе, которая будет контролировать верхний и нижний порог заряда батареи. Это в некотором роде такая ,,компенсация,, напряжения, так как к BMS также будет подключен ,, аккумулятор поддержки,,. И второе : выходить с ,,минуса,, мотора будет 110-120V/ 380A на линию R-два (так же, как и на линию R-один). И этот потенциал можно плано гасить резисторами.
0
Тутошний я
2141 / 1197 / 224
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 4,394
Записей в блоге: 2
09.07.2022, 23:15 12
При параллельном соединении резисторов увеличивается сила тока.
Увеличивается. Потому, что ток пойдёт через каждый резистор.
Но я предложил взять резисторы по 36 Ом. В результате получим те же 18 Ом. Но мощность рассеивания увеличится.

Добавлено через 10 минут
И мотор сам - 45 кВатт.
45 кВатт и питается от 3,2 вольта?
shpilman15, табличка на двигателе есть? Или фото двигателя можешь сюда загрузить?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.07.2022
Сообщений: 17
09.07.2022, 23:19  [ТС] 13
- Я тут сделал еще рисунок. 120 вольт делим на 400 ампер. Получаем 0,3. И вот мне не понятно, что это за ,,0,3,,. То ли это 3 кОма., то ли просто цифра. Но она должна о чем-то говорить. А у вас резистор по 9 Ом. А еще нужны кроме ,,Ом,, мощность рассеивания в Ваттах (W).
Миниатюры
Резисторы для двух линий  
0
Тутошний я
2141 / 1197 / 224
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 4,394
Записей в блоге: 2
09.07.2022, 23:45 14
120 вольт делим на 400 ампер. Получаем 0,3
Правильно получилось. 0,3 Ома.
Только откуда взялось 400 ампер?

Добавлено через 17 минут
мощность рассеивания в Ваттах (W).
Я считал под 300 ватт.
Под 160 ватт, нужно 3 резистора по 6 Ом. А лучше 4 резистора по 4,5 Ом.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.07.2022
Сообщений: 17
10.07.2022, 01:43  [ТС] 15
- Это мотор потребляет 120V/400A. 45 килоВатт это его мощность. Посмотрите второй рисунок. Мотор справа и его параметры.
И формула: R= U/I. Вот этим и руководствовался. Дальше мне не понятно что с этим ,,0,3,, делать.
----------------------------------------------------------------------------------------------
,, ... а лучше 4 резистора по 4,5 Ома и все по 160W.,, Когда двигатель в работе и такой ток постоянно в действии, то все будет греться сильно. Может если все же рассеивать тепло с сопротивлений, то по 300W взять ? Это расчет по второму рисунку ? 4 сопротивления по 4,5 Ома - между точками ,,а,, и ,,в,, ?
Миниатюры
Резисторы для двух линий  
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.07.2022
Сообщений: 17
10.07.2022, 03:11  [ТС] 16
- Если даже брать 4,5 Ома по 160W, 4 штуки, то в итоге не получим выход в 30V/100A.
4,5 Ома 160W х 4 это наверно вы посчитали покрытие всех 120V/400A.

Добавлено через 1 минуту
Цитата Сообщение от shpilman15 Посмотреть сообщение
- Это мотор потребляет 120V/400A. 45 килоВатт это его мощность. Посмотрите второй рисунок. Мотор справа и его параметры.
И формула: R= U/I. Вот этим и руководствовался. Дальше мне не понятно что с этим ,,0,3,, делать.
----------------------------------------------------------------------------------------------
,, ... а лучше 4 резистора по 4,5 Ома и все по 160W.,, Когда двигатель в работе и такой ток постоянно в действии, то все будет греться сильно. Может если все же рассеивать тепло с сопротивлений, то по 300W взять ? Это расчет по второму рисунку ? 4 сопротивления по 4,5 Ома - между точками ,,а,, и ,,в,, ?
- Если даже брать 4,5 Ома по 160W, 4 штуки, то в итоге не получим выход в 30V/100A.
4,5 Ома 160W х 4 это наверно вы посчитали покрытие всех 120V/400A.

Добавлено через 1 минуту
Цитата Сообщение от shpilman15 Посмотреть сообщение
- Это мотор потребляет 120V/400A. 45 килоВатт это его мощность. Посмотрите второй рисунок. Мотор справа и его параметры.
И формула: R= U/I. Вот этим и руководствовался. Дальше мне не понятно что с этим ,,0,3,, делать.
----------------------------------------------------------------------------------------------
,, ... а лучше 4 резистора по 4,5 Ома и все по 160W.,, Когда двигатель в работе и такой ток постоянно в действии, то все будет греться сильно. Может если все же рассеивать тепло с сопротивлений, то по 300W взять ? Это расчет по второму рисунку ? 4 сопротивления по 4,5 Ома - между точками ,,а,, и ,,в,, ?
- Если даже брать 4,5 Ома по 160W, 4 штуки, то в итоге не получим выход в 30V/100A.
4,5 Ома 160W х 4 это наверно вы посчитали покрытие всех 120V/400A.

Добавлено через 5 минут
Цитата Сообщение от shpilman15 Посмотреть сообщение
- Это мотор потребляет 120V/400A. 45 килоВатт это его мощность. Посмотрите второй рисунок. Мотор справа и его параметры.
И формула: R= U/I. Вот этим и руководствовался. Дальше мне не понятно что с этим ,,0,3,, делать.
----------------------------------------------------------------------------------------------
,, ... а лучше 4 резистора по 4,5 Ома и все по 160W.,, Когда двигатель в работе и такой ток постоянно в действии, то все будет греться сильно. Может если все же рассеивать тепло с сопротивлений, то по 300W взять ? Это расчет по второму рисунку ? 4 сопротивления по 4,5 Ома - между точками ,,а,, и ,,в,, ?
- Если даже брать 4,5 Ома по 160W, 4 штуки, то в итоге не получим выход в 30V/100A.
4,5 Ома 160W х 4 это наверно вы посчитали покрытие всех 120V/400A.
0
Тутошний я
2141 / 1197 / 224
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 4,394
Записей в блоге: 2
10.07.2022, 11:44 17
Такой мотор?
https://m.aliexpress.ru/item/1005004009250920.html
Это безщёточный мотор. Его подключают через драйвер двигателя.
При подключении через резисторы он сгорит.

Добавлено через 5 минут
Или есть аккумулятор на 120 вольт и нужно запитать драйвер?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.07.2022
Сообщений: 17
10.07.2022, 17:22  [ТС] 18
- Есть все : и регулятор скорости, и аккумуляторы, и даже .... Надо довести расчеты до конца, после чего вас ждут приятные ,,сюрпризы,,. Мы всегда платим по долгам и уважаем умных людей, кто помогает.
Миниатюры
Резисторы для двух линий  
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.07.2022
Сообщений: 17
10.07.2022, 18:45  [ТС] 19
- Да, вы правы. Я что-то недопонял. Все верно. Вашим расчетом убираются ,,90V/300A,, от точки ,,В,, до точки ,,А,,. На рисунке все пояснил. Но надо бы пройти дальше, осталось совсем сантиметр.
Миниатюры
Резисторы для двух линий  
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.07.2022
Сообщений: 17
10.07.2022, 21:52  [ТС] 20
-Последние расчеты. Рисунок № 3 загружу. Уже на рисунке красным крестиком помечено как ,,надо погасить,, или ,,убрать,, чтобы получились значения , изложенные на концах линий А-D и A-C.
- Линия A-D : 26V/93A = 0,279 = 3 Ом.
- Линия A-C : 26V/30A = 0,866 = 9 Ом.
У меня сомнения : напряжение одинаковое, сила тока разная, но результат обратный. Хотя по идее где ,,убираем,, 93 А, то там должно быть сопротивление больше. Сможете это объяснить ? Или что-то здесь не правильно посчитано ? -
Миниатюры
Резисторы для двух линий  
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
10.07.2022, 21:52
Помогаю со студенческими работами здесь

Построить график поверхности и карту линий уровня для функций двух переменных
построить график поверхности и карту линий уровня для функций двух переменных...

Плата управления Vaillant. Опознать резисторы, Прогорели smd резисторы в бл/питания
Всех приветствую. Поступил в ремонт модуль котла Vaillant. Был перепад напряжения, взорвался шим...

Пересечение двух линий
Как узнать в какой кочке(пиксиле) пересекаютса две прямие

Пересечение двух линий
figure; plot(X,Y1) hold on; plot(X,Y2) меня интерисует точка пересичения Y1 и Y2 (её x,y ).

Непрорисовка двух линий
Добрый день! Использую OpenGL ES 1.1 на iOS 7.1. Создаю обычный FBO на весь экран (1024*768) и...

Точка пересечения двух линий в 3D