0 / 0 / 0
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 3
|
|
1 | |
Защита ТТЛ входа от помех14.11.2022, 16:16. Показов 2468. Ответов 4
Метки нет Все метки)
(
Доброе время суток Форумчане!
имеется ПЛК китайский аналог мистсубиши coolmay отличный девайс вообщем ![]() имеется линейка ТТЛ уровня на выходе ABZ выпаял у ПЛК резистор 2.4k и сменил на 100ом, для того чтобы входы воспринимали сигнал ТТЛ ![]() вообщем девайс работает и считает импульсы , но как включаю сервопривод BSD-30, линейка начинает самосчет, возбуждение помехами на входе начинается , станок заземли, все устройства БП и сервопривод также. почитал все форумы , пишут нужен фильтр на входе, кто встречался и кто как боролся с помехами???
__________________
Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ, диссертаций здесь
0
|
|
14.11.2022, 16:16 | |
Ответы с готовыми решениями:
4
Защита от помех Защита МК от индуктивных помех. Защита входов МК от помех Защита Attiny2313 от помех Защита каналов АЦП от импульсных помех |
2939 / 2134 / 495
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 7,981
|
|
14.11.2022, 21:22 | 2 |
22 В / 100 Ом = 220 мА. Какой нафиг ТТЛ-выход потянет такой ток? Откуда вы взяли такое "решение"?!
![]() Вы просто выжигаете и ТТЛ-выходы, и светодиод оптопары.
0
|
![]() ![]() 12383 / 7222 / 758
Регистрация: 09.09.2009
Сообщений: 28,183
|
|
14.11.2022, 21:39 | 3 |
я правильно помню, что "сигнал ТТЛ" - это от 0 Вольт до 5 вольт? то есть, если следовать вашей схеме то цепь сведодиода (сам светодиод и два резистора) подключана либо к источнику 24 Вольта, либо к источнику 20 Вольт. Ток через нее идет в любом случае, просто его значение меняется на примерно 20%. Если уж вам хочется рулить выходами с ТТЛ-логики, то (более правильный вариант) использовать логику с открытым коллектором на выходе. Либо же подключайте ее через стабилитрон(ы) с напряжением стабилизации бОльшим, чем разница напряжений питания ТТЛ микросхем (5 вольт) и вашего контроллера (24 Вольта).
0
|
2939 / 2134 / 495
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 7,981
|
|
14.11.2022, 22:01 | 4 |
У него на схеме нарисованы ключи, замыкающие эти входы на "0V". Видимо вместо них и подключаются те самые "ТТЛ выходы".
Ну не удаётся объяснить человеку, что никакие резисторы менять не надо, а просто таким входом надо управлять выходом с "открытым коллектором", способным выдержать 24 В в закрытом состоянии. Ну или менять питание 24 В на 5 В. Dmitry, , не напрягайтесь пока, пусть ответит уточнит. На другом форуме в этом же его вопросе, всё ещё более бредово смотрится. ![]()
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 3
|
|
14.11.2022, 23:16 [ТС] | 5 |
0В GND отдельны не соединяются( пробовал соединять не дало эффекта), БП на серво отдельный ! БП на ПЛК отдельный! линейка - линейный оптический энкодер и на линейки свой БП 5В!
и на вход ПЛК , та что схема выше , это схема рекомендованная подключения китайцами для HTL сигнала на S/s подается 5В Схему выложу !
0
|
14.11.2022, 23:16 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
5
Защита входа Защита аналогового входа МК Защита входа МК - стабилитрон или два диода Защита 12В входа от длительного перенапряжения 380В. Защита входа 12В от 500Вольт (Linear Technology + мосфет) Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |