Куда подключать заземление?

01.01.2018, 03:09. Просмотров 1278. Ответов 11
Метки нет (Все метки)

Прочитал рекомендации в одной из книг. Поэтому спрашиваю - куда подключать заземление?
0
QA
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
01.01.2018, 03:09
Ответы с готовыми решениями:

Куда подключать телефонную линию?
Подскажите пожалуйста куда подключать телефонную линию...

Заземление ПУЭ
Доброго времени, Судари. Помогите трактовать 1.7.144. "Присоединение каждой открытой проводящей...

Заземление системного блока
Всем привет. 1. Стоит ли делать заземление компьютера? Есть знакомые и соседи по подъезду, которые...

Заземление шкафа учета
Приведенная схема допустима лишь для пластикового ящика, где логично нечего заземлять. Прошу...

11
RefSol
502 / 246 / 74
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 737
01.01.2018, 05:06 2
Лучший ответ Сообщение было отмечено Дмитрий2008 как решение

Решение

Дмитрий2008, С Новым Годом!
На оконечной части заземление подключается к закопанным в землю на определённую глубину и расстояние нескольким металлическим предметам (обычно омеднённые или медные стержни, нержавейка и пр.), а на стороне потребителя заземление подключается к выходу земли потребителя или к корпусу (если корпус металлический).
Заземление необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ,
ГОСТ Р 57190-2016 Заземлители и заземляющие устройства различного назначения. Термины и определения
ГОСТ Р 50571.22-2000 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
ГОСТ 12.1.030-81 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЗАНУЛЕНИЕ
и др.

Например, на промышленных предприятиях, в цехах и подстанциях оборудуют специальную шину заземления, которая проходит по периметру всего цеха. К этой шине подключают всё электрооборудование. Сама шина в нескольких местах соединяется с заземляющим проводом.

При заземлении необходимо определять сопротивление заземления и допустимые токи заземления (определяются из сечения провода заземления), а сопротивление измеряется при помощи Ом-метра.

Так же при электро-соединениях необходимо учитывать опасность электрохимической коррозии.

Не следует путать ноль и землю. Ноль -- достаточно условен. Есть подстанции с глухозаземлённой нейтралью, но даже в этом случае от подстанции до потребителя значительное расстояние и на нуле может быть высокое напряжение относительно земли.

Категорически нельзя использовать в качестве земли трубы (отопления, газоснабжения, водопровода и канализации).
Нельзя использовать в качестве заземления шины грозозащиты, т.к. при ударе молнии это может привести к повреждению электрооборудования и удару разряда в человека.

Вобщем вопрос не простой и ответ значительно зависит от особенностей конкретной ситуации.
1
quwy
Native x86
3347 / 2194 / 649
Регистрация: 13.02.2013
Сообщений: 7,245
01.01.2018, 05:11 3
Смотря где. В общем случае заземление подключаю к... заземлению. Если такового не предусмотрено, то к арматуре здания. Если здание без арматуры, то начинаются извращения типа общего провода силовой сети. Плюс, смотря что за заземление нужно. Одно дело сигнальная земля, и совсем другое -- силовая.
1
Hant
3755 / 2572 / 617
Регистрация: 16.09.2012
Сообщений: 10,205
01.01.2018, 12:29 4
Лучший ответ Сообщение было отмечено magirus как решение

Решение

Цитата Сообщение от Дмитрий2008 Посмотреть сообщение
Прочитал рекомендации в одной из книг.
Если это ПУЭ, то правильно читал, если нет, то придётся прочесть.
1
Дмитрий2008
Заблокирован
01.01.2018, 15:38  [ТС] 5
Большое спасибо за ответы! Делюсь своим опытом. Как ни странно, к необходимости провести в квартире заземление пришёл после того, как поиграл на электрогитаре, которая подключена к процессору эффектов, установленому в рэк. Во время игры, если касался струн и рэка одновременно - било током (правда не сильно [контур вроде какой-то образуется]). Дом построен в начале 80-хх, поэтому на всю квартиру заземляющий контакт один - в силовой розетке на кухне для электроплиты. Подключили всё туда - бить током перестало.
Цитата Сообщение от Hant Посмотреть сообщение
Если это ПУЭ, то правильно читал, если нет, то придётся прочесть.
Нет, ПУЭ не читал. Читал справочник домашнего электрика, учебник электротехники для НПО.
0
Grey
Тутошний я
1795 / 950 / 171
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 3,125
Записей в блоге: 2
01.01.2018, 21:56 6
Цитата Сообщение от RefSol Посмотреть сообщение
Есть подстанции с глухозаземлённой нейтралью, но даже в этом случае от подстанции до потребителя значительное расстояние и на нуле может быть высокое напряжение относительно земли.
по правилам крайние опоры и промежуточные через 100-200 метров должны заземляться.
я в опросе 2 пункта отметил.
в крайнем случае допускаю соединение в розетке. лучше так чем ни как.
да, не по правилам. да, ноль может отгореть. с таким же успехом может и заземляющий провод отгореть. и само заземление сгнить.
0
Дмитрий2008
Заблокирован
01.01.2018, 22:12  [ТС] 7
Цитата Сообщение от Grey Посмотреть сообщение
с таким же успехом может и заземляющий провод отгореть. и само заземление сгнить.
Самодельное - наверное да. Но мы ремонт в квартире сделали 6 лет назад. А живём в ней с 1981-го года. И с того времени пользуемся электроплитой (и её силовой розеткой с заземлюящим контактом) без последствий.
0
Grey
Тутошний я
1795 / 950 / 171
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 3,125
Записей в блоге: 2
01.01.2018, 22:44 8
а не самодельное это какое?
0
Дмитрий2008
Заблокирован
01.01.2018, 22:48  [ТС] 9
Цитата Сообщение от Grey Посмотреть сообщение
а не самодельное это какое?
Простите за грубость, но мне кажется, что Вам лучше знать какое...
0
Grey
Тутошний я
1795 / 950 / 171
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 3,125
Записей в блоге: 2
01.01.2018, 23:50 10
3 стальных уголка(у нас суглинок) длиной 2 метра. расстояние между штырями 1,5-2 метра. с кругляком между штырями минимум 10 мм2. с проваром минимум 10 см.
всё согласно ПУЭ. это самодельное?
или там выше писали про омеднённое и из нержавейки. так у нас таких не найдёшь. не по нашим зарплатам, поэтому и не возят. только стальное.
а стальные периодически нужно проверять.
0
WH
1154 / 511 / 103
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 1,938
Записей в блоге: 2
02.01.2018, 05:27 11
Лучший ответ Сообщение было отмечено Grey как решение

Решение

Первостепенно нужно понимать принцип заземления, все его трактуют как угодно своевольно, а между тем это довольно непростая наука.
Заземление нужно делать в соответствие с ПУЭ (правилами устройства электроустановок), издания 6 и 7. Часть глав существует в издании 7, часть нет, для них остается актуальным издание 6. Для рассматриваемого случая нужно смотреть издание 7.

Все электроустановки жилых зданий сейчас делаются по схеме TN-S или TN-C-S. Это означает T - глухозхаземленная нейтраль трансформатора, N - открытые проводящие части соединены с глухозаземленной нейтралью источника питания, S - на всем протяжении от источника до потребителя проложен отдельный защитный нулевой проводник (отдельный от нулевого рабочего), С-S - защитный и рабочий нулевые проводники совмещены на определенном участке сети в один проводник (например от источника питания до вводного-распределительного устройства здания). Это первостепенно.

Далее нужно смотреть раздел "Меры защиты при косвенном прикосновении" и там вступают в силу такие понятия как "Защитное отключение" и "Система уравнивания потенциалов". Это вторая неотъемлемая часть системы защиты от поражения током, неразрывно связанная с первым. Там описывается что с чем должно быть соединено на стороне потребителя, требования к аппаратам защиты и т.п.

Вообще требования безопасности довольно сильно разбросаны по правилам, дополнительно нужно смотреть требования к защитным проводникам, заземляющим проводникам и т.д., есть отдельный раздел "Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий". Только комплексное рассмотрение дает ответ как и что должно быть устроено в деталях.

ps Определение открытой проводящей части из ПУЭ: - "Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции".


Более конкретно по вопросу темы:

К нулевому контакту обычной двойной розетки
Не в коем случае. В современных розетках есть 3-й контакт. Но он присоединяется отдельным проводником (проводником PE). На однофазных участках сети совмещение проводников PE и N недопустимо. В случае отгорания нуля на этом участке Вы получите "фазу" на корпусе совершенно исправного электроприбора.
К громоотводу
В соответствие с п. ПУЭ 1.7.82 заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий должно быть соединено с другими проводящими частями, подлежащими соединению для образования основной системы уравнивания потенциалов. Но это относится к первичному устройству основной системы уравнивания потенциалов, а не к вопросу - куда прицепить заземление своей квартиры, а это разные вещи. Поэтому ответ - нет. Тем более не известно как у Вас выполнена эта система уравнивания потенциалов и есть ли она вообще.

К газопроводу
Нет, смотрите пункт ПУЭ 1.7.123.
Цитата Сообщение от ПУЭ
Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
Как положено - к земле
Это очень общее определение. Понятно, что к земле, но вопрос как. К примеру если Вы просто забьете отдельный заземлитель и присоединитесь к нему, то будет нарушена схема TN. В данном случае система TN превратится в систему TT. Смотрите на этот счет пункт 1.7.59 ПУЭ. Если у Вас многоквартирный дом то будет нереально предположить, что у Вас условия безопасности в системе TN не соблюдаются, а для других квартир соблюдаются. А если так, то Вы нарушите ПУЭ.
Не знаю
В идеальном случае все должно выполняться организацией с квалифицированным электротехническим персоналом, работающей по проекту. Если у вас старый дом, рекомендую поднять вопрос о реконструкции системы электроснабжения силами такой организации. Понятно, что это вопрос долгоиграющий, но при должном упорстве жителей в конечном счете решаемый. Если же у Вас новый дом, то все должно быть проще. И второй момент - не допускать, что бы каждый был сам себе электриком. Когда мы болеем то идем к врачу, но почему то когда речь идет об электричестве, то каждый второй (даже не знающий чем переменный ток отличается от постоянного) становится "профессионалом", умеющим скрутить 2 проводка.
Свой вариант...
См. предыдущий пункт Вообще в же, в общем и целом, в здании должна быть устроена главная заземляющая шина (ГЗШ), см. пункт 1.7.119.-1.7.120. ПУЭ. В ее качестве может быть использована шина PE вводного устройства. С ней должно быть произведено соединение посредством PE проводника, к которым то же есть свои требования. Правда это не значит, что с каждой квартиры каждый житель должен самостоятельно тащить туда свой провод, все это должно быть сделано централизованно и по проекту.
2
WH
1154 / 511 / 103
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 1,938
Записей в блоге: 2
10.04.2019, 14:06 12
Тема годовалой давности, но посещаема иногда. А раз так, то вот недавно какой документ попался (это для тех кто считает, что в старых домах PE проводник можно прикрутить к корпусу этажного щитка).


ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ, ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

Пункт 312.2.1.1 Системы с одним источником питания

- система TN-C-S (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C-S), в которой в части системы применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);
0
10.04.2019, 14:06
Answers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
10.04.2019, 14:06

Заказываю контрольные, курсовые, дипломные и любые другие студенческие работы здесь.

Куда подключать спикер?
Мат. Плата asus B85M-G под спикер 4контакта, на спикере два. Фото ниже

Куда это подключать?!
А куда подключать помпу от kraken x52, если на материнке нету usb 2.0 порта? Материнка asus z270i.

Куда подключать Speaker?
Как подключить спикер,а точнее куда?

Куда подключать кулер?
Приобрел себе корпус Miditower NZXT H2 White Silent Chassis. Имеется 3 кулера, 2 спереди, один...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
12
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.