1 / 0 / 2
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 57
|
|
1 | |
Фильтры Электротехника22.06.2019, 17:13. Показов 1537. Ответов 6
Будет ли работать данный фильтр? Если нет то почему?
Насколько я понял то таких фильтров в принципе не существует т.к. есть только LC RC RL фильтры как основные. Но также есть фильтры состоящие из пассивных элементов, в нашем случае катушки. И вот собственно такие вопросы у меня.
0
|
22.06.2019, 17:13 | |
Ответы с готовыми решениями:
6
Электротехника Электротехника Электротехника Электротехника Электротехника |
22.06.2019, 22:12 | 2 |
Сообщение было отмечено Luis_Barton как решение
Решение
Почему не будет? как-то будет
т.е. получили делитель напряжения единственное - на постоянном токе () там будет К.З., т.е. K(0) = 0;, а для переменного при "любой" частоте В конденсаторных блоках питания похожая схема, только из пары конденсаторов. **на высоких частотах начнут играть роль паразитные емкости, которые начнут влиять на АЧХ схемы Добавлено через 50 минут *** на нулевой частоте, т.е. постоянном токе, будут играть роль сопротивления катушек, если конечно рассматриваются реальные катушки.
1
|
1 / 0 / 2
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 57
|
|
23.06.2019, 06:09 [ТС] | 3 |
Спасибо большое) Вновь выручаете меня)
0
|
23.06.2019, 13:22 | 5 |
Тем более, что выходное его сопротивление var. И стремится к беск. при неограниченном увеличении частоты.
Как верно отметили - это не фильтр, а делитель и весьма плохой.
1
|
3217 / 2360 / 540
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 8,597
|
|
23.06.2019, 15:59 | 6 |
Забыли указать выходной импеданс источника сигнала и импеданс нагрузки. Это и для фильтров важно, а для реактивных делителей напряжения - особенно.
0
|
23.06.2019, 16:10 | 7 |
0
|
23.06.2019, 16:10 | |
23.06.2019, 16:10 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
7