Задача из реальной жизни по теме "3-х фазные электрические сети(цепи)"!12.05.2022, 22:53. Показов 796. Ответов 20
К жилому дому подведена 3-х фазная электросеть,соединение "звезда".1-я фаза нагружена "слабо",скажем,слаботочные электроприборы(ТВ,DVD,холодильник,лампочки и т.д.),2-я фаза нагружена "средне",скажем,среднеточные электроприборы(мощные компьютеры,лампы и др. оборудование до 1кw каждое),3-я фаза нагружена "сильно",скажем,сильноточные электроприборы(кондиционеры,обогревательные приборы и т.д.).Напряжение в электросети - в пределах +-10% на каждой фазе,т.е.почти "в норме".Происходит обрыв "0" в подводке к дому.Вопрос - что будет происходить на каждой из фаз и какие будут напряжения?
__________________
Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ, диссертаций здесь
0
|
|
12.05.2022, 22:53 | |
Ответы с готовыми решениями:
20
Лабораторная работа по теме "Электрические цепи" Курсовая по теме: "Роль женщин в политической жизни Рима в 1 в н.э." Схема "Треугольник": как изменятся линейные и фазные токи и потребленная мощность Нужно найти информацию по теме "Восстановление файлов, поврежденных при передаче по сети" |
26 / 3 / 0
Регистрация: 24.04.2022
Сообщений: 202
|
|
13.05.2022, 00:32 [ТС] | 3 |
ValeryS,вы движетесь в правильном направлении,но Ваш ответ носит "уклончивый" характер и частичен.Нужна конкретика и полнота!
0
|
131 / 97 / 25
Регистрация: 13.04.2022
Сообщений: 578
|
|
13.05.2022, 03:05 | 4 |
Если считать что все приборы включены, и пренебречь индуктивностью моторов,
- первая фаза уйдет за 400 вольт и все рискует перегореть (400в это более 600 амплитуда, превышает рейтинг изоляции на многих бытовых проводах) - вторая и третья фазы "поделят" 380 неравномерно, если повезет то второй достанется 220 и она выживет. - третья фаза при благоприятном раскладе получит около 150в, и незащищенные моторы под нагрузкой могут сгореть от недовольт. Корпуса незаземленных приборов у которых нет двойной защиты могут оказаться под напряжением. У вас такое было, и вы успели сделать замеры?
0
|
4030 / 2782 / 690
Регистрация: 16.09.2012
Сообщений: 11,272
|
|
13.05.2022, 08:42 | 6 |
А кто её туда уведёт? Линейные напряжения неизменны и равны сумме фазных (векторно). Нарисуй треугольник линейных напряжений и мнимый ноль, чтобы на нём было 400 В.
0
|
131 / 97 / 25
Регистрация: 13.04.2022
Сообщений: 578
|
|
13.05.2022, 16:38 | 7 |
в худшем случае (равные нагрузки фаз 2-3) 220 * ( 1+ корень(3/4) ) = 220*1.87 = 410 в
А какой у вас ответ получился?
0
|
4030 / 2782 / 690
Регистрация: 16.09.2012
Сообщений: 11,272
|
|
13.05.2022, 18:26 | 8 |
Это как раз не худший случай. В этом случае на фазе А - 330 В. А на двух других по 190 В.
0
|
131 / 97 / 25
Регистрация: 13.04.2022
Сообщений: 578
|
|
13.05.2022, 18:32 | 9 |
Про 2*190 вопросов нет. Про 330
![]() Вместо "уйдет за 400" нужно было написать "будет между 330 и 380, учитывая неравную нагрузку на 2 и 3, больше 330".
0
|
26 / 3 / 0
Регистрация: 24.04.2022
Сообщений: 202
|
|
14.05.2022, 23:02 [ТС] | 10 |
ValeryS,задача из реальной жизни,а нелабораторный эксперимент,однако "конкретика" была указана - Напряжение в электросети - в пределах +-10% на каждой фазе,т.е.почти "в норме".!И QueryMonkey,думаю,и Hant поняли меня правильно.
QueryMonkey,а как будет,если не пренебрегать индуктивностью моторов? По поводу - это У вас такое было, и вы успели сделать замеры? - сообщаю,что это было в соседнем доме,но замеры я не успел сделать,т.к. узнал с опозданием. Hant,Вас,с 1-й стороны,хвалю за ценное замечание(я,просто,неуспел это сделать!),но,с 2-й стороны,констатировать факт,что Вы "сачканули" и не ответили полностью,как сделал QueryMonkey!
0
|
131 / 97 / 25
Регистрация: 13.04.2022
Сообщений: 578
|
|
15.05.2022, 01:19 | 11 |
Я не умею пренебрегать индуктивностью неизвестных моторов, но читал что присутствие значительных индуктивных нагрузок на одной из фаз сдвигает фазу, что может привести к увеличению или уменьшению межфазного напряжения. Эффект достаточно ощутимый, и коммерческих потребителей которые не сбалансировали должным образом индуктивную нагрузку наказывают более высоким тарифом.
Вообще-то про трехфазный ток я почти ничего не знаю, у нас в быту только 2-фазный (180 градусов, не 120). Мне в дом приходят две фазы между которыми 240 вольт; нейтраль и заземление берутся из двух стальных штырей забитых в землю. Все что происходит после счетчика я вроде знаю или трогал, а 3 фазы только над головий вижу когда под ЛЭП проезжаю.
0
|
4030 / 2782 / 690
Регистрация: 16.09.2012
Сообщений: 11,272
|
|
15.05.2022, 08:49 | 12 |
0
|
26 / 3 / 0
Регистрация: 24.04.2022
Сообщений: 202
|
|
15.05.2022, 15:52 [ТС] | 13 |
QueryMonkey,Вы,наверное,имеете в виду уменьшение cos f("фи" нет на клавиатуре) и снижение активной мощности в сторону реактивной,за счет нескомпенсированных индуктивностей?Насчет 2-х фазных сетей - я не сталкивался.Учитывая,что Вы пишите - только над головой вижу когда под ЛЭП проезжаю - то,у Вас все же 3-х фазная сеть,но подведены только 2 фазы без изолированной нейтрали(нет "0" провода)?!Давайте разберемся - какие у Вас линейные и фазные напряжения?
Hant,интуиция мне подсказывает,что Вы "бывалый волк" и скрываете свой более высокий потенциал!Неплохо бы было,чтобы Вы его раскрыли,ибо одному достаточно "пинка в нужную сторону",чтобы он "прочувствовал" все и "дошол" самостоятельно,а иному - надо и "разжевать"(хотя бы немного)!Короче,Ваше молчание по деталям вопроса следует воспринимать как полное согласие(в остальном,кроме замечания) со сказанным QueryMonkey?
0
|
4030 / 2782 / 690
Регистрация: 16.09.2012
Сообщений: 11,272
|
|
15.05.2022, 17:13 | 14 |
0
|
26 / 3 / 0
Регистрация: 24.04.2022
Сообщений: 202
|
|
15.05.2022, 18:02 [ТС] | 15 |
Hant,как нет конкретики(см. п1&п10)?На момент обрыва "0" никто и не будет знать какая была нагрузка,напряжение,ток,т.к. специально не наблюдалось!Я хотел узнать не конкретные значения,а их "вилку" и что будет происходить во время и после!
0
|
131 / 97 / 25
Регистрация: 13.04.2022
Сообщений: 578
|
|
15.05.2022, 19:07 | 16 |
линейные (от провода в почве) 120, фазные 240. +1/- 3%
Их делают из одной фазы 10кВ в трансформаторе. Привести в дом две фазы из трех было бы редкостное западло.
0
|
26 / 3 / 0
Регистрация: 24.04.2022
Сообщений: 202
|
|
15.05.2022, 23:34 [ТС] | 17 |
QueryMonkey,Ты что-то путаешь:1)трансформатор не может делать из одной фазы две со сдвигом 180',т.к. он вторичный источник эл.энергии.Генерировать фазы со сдвигами(определяется расположением обмоток) может только первичный источник эл.энергии,т.е. генератор;2)линейное Ul всегда > фазного Uf в ~1,73 раза(точнее - корень кв. из 3),по крайней мере для 3-х фазной сети,которая является стандартом СССР и РФ;3)Uf=110 & 127v для стандарта США и некоторых стран Латинской Америки,и,думаю,ты там не обитаешь - значит генератор ваш оттуда(сделан по их стандарту).
0
|
131 / 97 / 25
Регистрация: 13.04.2022
Сообщений: 578
|
|
15.05.2022, 23:47 | 18 |
Самый простой трансформатор с двумя обмотками тол-ко так и работает, при отсутствии заземлений.
Не верится? Покажите "ноль" на вторичной обмотке. ![]() Трехфазные рассуждения про корни из тройки неприменимы к двухфазным качелям. Откуда вы взяли 110 и 127 совершенно непонятно. В сев америке стандарт 115/230, где я живу в розетке 118/236. Допустимо до 120/240.
0
|
26 / 3 / 0
Регистрация: 24.04.2022
Сообщений: 202
|
|
16.05.2022, 00:15 [ТС] | 19 |
QueryMonkey,я не знаком с теорией 2-х фазных сетей.Ради интереса спросил у поисковика,так "выскочили" только 2 ссылки на 2-х фазную сеть(на странице),когда заглянул,то оказалось,что там говорится о 3-х фазных сетях и одно и то же!Что касается 110 и 127 v,так я и до этого слышал + на этих сайтах подтвердили,только уточняю,что где стандарт в 110v,а где стандарт 127v.Кстати,последнее было и здесь до ~1970г,а сейчас 220-232/380-400v.
0
|
Модератор
![]() 8651 / 6457 / 871
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 22,541
|
|
16.05.2022, 06:05 | 20 |
Able man, QueryMonkey, от темы не уходим
есть желание создайте новую тему, например о двухфазной сети