191 / 198 / 82
Регистрация: 11.04.2013
Сообщений: 1,086
1

Распаралеливание сигналов с токовых датчиков?

13.11.2013, 06:58. Показов 1654. Ответов 3
Метки нет (Все метки)

Есть несколько датчиков (t, P, F) сигнал нормализованный 4-20мА, необходимо передать сигналы в 2 контроллера (шнайдер и эком) после датчиков стоят активные токовые делители с гальванической развязкой по каналам (mcr-sl-ui-2i-sp).

Косяк в том что шнайдер отображает данные корректно (к примеру t= 12 мА), эком показывает хрень (t= 21 мА). Мерил ток на каналах экома - соответствует правде (t= 12 мА), каналы 100% рабочие в чем может быть косяк?
0

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
13.11.2013, 06:58
Ответы с готовыми решениями:

Передача и прием сигналов c датчиков (температуры, влажности, задымленности) по электросети
Есть аналоговых 3 датчика (температуры , влажности, задымленности) при выходе значений из...

Обработка сигналов с датчиков смартфона
Добрый вечер. Возникла проблема с обработкой сигналов с датчиков смартфона. Посылаю данные с...

Процесс обработки сигналов, поступающих с датчиков
Система обработки информации содержит мультиплексный канал и три мини-ЭВМ. Сигналы от датчиков...

Смоделировать процесс обработки 500 сигналов, поступающих с датчиков
Система обработки информации содержи мультиплексный канал и три мини-ЭВМ. Сигналы от датчиков...

3
10216 / 6596 / 495
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,164
Записей в блоге: 1
13.11.2013, 08:45 2
Если к физическим параметрам сигнала нет претензий, то дело в обработке (алгоритме, настройках второго ПЛК). А ежели непосредственно ко второму ПЛК, то правильно показывает? Если так, значит неверно промеряли.

p.s.: модели ПЛК озвучивать не будем?
0
191 / 198 / 82
Регистрация: 11.04.2013
Сообщений: 1,086
13.11.2013, 11:02  [ТС] 3
raxp, кажись разобрался почему , нашел другой проект где тоже развязан Эком и работает нормально, там стоит Токовый разветвитель ТРП-1-2ГР

ТРП-1-2ГР - с нагрузочной способностью по каждому выходу: 25 мА max, RH max ≤750Ω , 20 мА max, RH ≤ 1000Ω

mcr-sl-ui-2i-sp Load ≤ 250Ω


завтра проверю

Добавлено через 1 час 41 минуту
raxp, хотелось бы понять теперь физику процесса допустим у Экома вх сопротивнение >250 ом что происходит?

Добавлено через 16 минут
Характеристики платы экома

Модули ввода аналоговых сигналов: AI16, AI32
Модули AI16, AI32 (ранее имели название AI64F) предназначены для преобразования в 14-разрядный код 16-и и 32-х дифференциальных сигналов постоянного тока соответственно.
Каналы модуля имеют групповую гальваническую развязку от шины и поканальную защиту от перенапряжений. Идеально подходит для измерения токовых сигналов 0..20, 4..20, 0..5 mA совместно с клеммной колодкой, имеющей измерительные резисторы.
Область применения: многоканальный сбор информации с датчиков, имеющих токовый выход; измерение напряжения постоянного тока в диапазоне 0..2,5 В.

Количество используемых каналов платы 16/32
Диапазон входных напряжений, B 0..2,5
Входное сопротивление канала, МОм 1
Защита от перенапряжений, В 30
Количество разрядов АЦП 14
Время преобразования одного канала, мкс 270
Максимальное смещение между каналами, В ±15
Гальваническая изоляция входов от системы, В 1500
Рабочая температура, °С -20..+70
0
10216 / 6596 / 495
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,164
Записей в блоге: 1
13.11.2013, 14:00 4
...выход за заданные пределы, смещение показаний.
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
13.11.2013, 14:00

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

Логгирование и размножение сигналов датчиков с "боевого" ПЛК
Добрый день! Есть некоторый завод, процессы на котором обслуживает PLC на базе Fatek. PLC...

Моделирование обработки сигналов с датчиков. Ускорение обработки сигнала
Нужна помощь по лабораторной: Сигналы от датчиков поступают на вход системы обработки информации...

Замена транзисторов 2П301Б1 в токовых ключах В7-38
Замена транзисторов 2П301Б1 в токовых ключах В7-38: какие импортные аналоги с подложкой отдельно...

Распаралеливание процессов
Всем доброго времени суток! Можно ли каким либо образом улучшить установленные по умолчание...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
4
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.