0 / 0 / 0
Регистрация: 02.05.2023
Сообщений: 15
1

Структура автоматики поддержания соотношения расходов в подаче и обрате

16.05.2023, 10:06. Показов 188. Ответов 2
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Всем снова привет.
Мне немного неловко писать.....
В этот раз ведущий инженер просит выполнить такую автоматизацию:
Есть 2 трубы; подача и обратка ( по сути одна. Подача труба где то дальше возвращается и становится обраткой)
На каждой трубе стоит по расходомеру питерфлоу РС-150-630-В-РЕ-2,5-IP66 (в прошлой моей теме мне помогли использовать для 3тьего аналогового входа внешний адаптер АДИ-1-0) показания на обратке меньше, чем на прямой.
Ещё на какой то из 2х труб нужно установить насос.
Теперь нужно автоматизировать систему таким образом, чтобы насос поддерживал все время один и тот же коэффициент расхода. Дальше напишу как мне Ведущий инженер задал задание.
(узнать расход воды V как разность показаний расходомеров. Поддерживать значение отношения показаний расходомера Обратки к V и обозначить как коэффициент К. Поддержание коэффициента К осуществляется путем изменения скорости вращения насоса. Задание коэффициента К осуществляется при помощи переменного резистора на передней панели шкафа управления.)

я чуть подсчитал:
Подача 20
Обратка 15
V=5
К=3
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
16.05.2023, 10:06
Ответы с готовыми решениями:

Структура базы данных для учета расходов
Добрый день. Мой первый пост в Вашем сообществе. Итак у меня такой вопрос: задумал написать...

CURL работает при подаче запроса на локальный сервер, но при подаче запроса во вне выдает пустую страницу
Собственно, вот код: error_reporting(E_ALL); $c = curl_init(); curl_setopt($c,CURLOPT_URL,...

Ошибка автоматики
Иногда вываливается ошибка как на рисунке. Закрываю файл - перехожу на другую машину - открываю...

Шкаф автоматики на улице
Здравствуйте. Возникла задача наружной установки шкафа автоматики. Шкаф будет установлен на улице....

2
Модератор
Эксперт по электронике
8316 / 4215 / 1602
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 13,120
Записей в блоге: 4
16.05.2023, 20:12 2
Если так, как ставит задачу ваш ведущий, то получаете два выхода 4-20 мА от каждого расходомера, заводите на два входа ПИД-регулятора, поддерживающих соотношение от двух входов - это самостоятельно поищите среди Элемеров, Овен, МЗТА, EMCO и других. Выход от ПИД-регулятора отправите на ПЧВ в качестве задания частоты.

На крайний случай, возьмёте Овен ПР200 или ПР205 и самостоятельно сделаете (напишите программу на FBD) регулятор соотношения - там довольно хороший ФБ регулятора.
Кажется, Овен ТРМ212 и более новый ТРМ12-У2 позволяют регулировать соотношение - посмотрите их.

Добавлено через 4 минуты
Но мне кажется, что структура, основанная на поддержании сортношений расходов на одном трубопроводе с потерями (потребителем) несколько неправильная. Лучше поддерживать или давление после насоса или перепад давления на этом насосе (что почти эквивалентно поддержанию постоянного расхода через насос).
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 02.05.2023
Сообщений: 15
17.05.2023, 14:00  [ТС] 3
Спасибо большое за помощь
Сейчас предложу этот вариант

Добавлено через 5 часов 54 минуты
Сейчас предложил ваше решение
Как я понял, то Ведущего инженера устраивает, но с маленькими поправками
Осталось нарисовать к этому всему электрическую схему
Спасибо большое ещё раз
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
17.05.2023, 14:00
Помогаю со студенческими работами здесь

Нужна схема автоматики
Здравствуйте господа! Есть схема автоматики с ЭКМ (ДМ) с защитой фаз на 380в.- нужна схема на 220в....

Контроллер автоматики газовой горелки
Единомученики, Собираю блок автоматики для горелки газового котла. Начало тут: Одна из частей...

Доменный механизм поддержания целостности
Где это указывается? Не могу найти.

Инструмент для конструирования поделок и схем автоматики
Horizont Confikurotor визуальная среда построения алгоритмов работы устройств, в том числе и...

Распечатать фамилии преподавателей с кафедры электротехники и автоматики
Сформувати файл, який містить прізвища та ініціали викладачів, які викладають у вашій групі, та...

Резервный вариант поддержания сети в рабочем состоянии
Имеется предприятие из 3 этажей (виртуальное). Для каждого этажа было выделено по 1 роутеру, где...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
3
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin