Структура автоматики поддержания соотношения расходов в подаче и обрате16.05.2023, 10:06. Показов 188. Ответов 2
Метки нет Все метки)
(
Всем снова привет.
Мне немного неловко писать..... В этот раз ведущий инженер просит выполнить такую автоматизацию: Есть 2 трубы; подача и обратка ( по сути одна. Подача труба где то дальше возвращается и становится обраткой) На каждой трубе стоит по расходомеру питерфлоу РС-150-630-В-РЕ-2,5-IP66 (в прошлой моей теме мне помогли использовать для 3тьего аналогового входа внешний адаптер АДИ-1-0) показания на обратке меньше, чем на прямой. Ещё на какой то из 2х труб нужно установить насос. Теперь нужно автоматизировать систему таким образом, чтобы насос поддерживал все время один и тот же коэффициент расхода. Дальше напишу как мне Ведущий инженер задал задание. (узнать расход воды V как разность показаний расходомеров. Поддерживать значение отношения показаний расходомера Обратки к V и обозначить как коэффициент К. Поддержание коэффициента К осуществляется путем изменения скорости вращения насоса. Задание коэффициента К осуществляется при помощи переменного резистора на передней панели шкафа управления.) я чуть подсчитал: Подача 20 Обратка 15 V=5 К=3
0
|
|
16.05.2023, 10:06 | |
Ответы с готовыми решениями:
2
Структура базы данных для учета расходов CURL работает при подаче запроса на локальный сервер, но при подаче запроса во вне выдает пустую страницу Ошибка автоматики Шкаф автоматики на улице |
Модератор
![]() |
|
16.05.2023, 20:12 | 2 |
Если так, как ставит задачу ваш ведущий, то получаете два выхода 4-20 мА от каждого расходомера, заводите на два входа ПИД-регулятора, поддерживающих соотношение от двух входов - это самостоятельно поищите среди Элемеров, Овен, МЗТА, EMCO и других. Выход от ПИД-регулятора отправите на ПЧВ в качестве задания частоты.
На крайний случай, возьмёте Овен ПР200 или ПР205 и самостоятельно сделаете (напишите программу на FBD) регулятор соотношения - там довольно хороший ФБ регулятора. Кажется, Овен ТРМ212 и более новый ТРМ12-У2 позволяют регулировать соотношение - посмотрите их. Добавлено через 4 минуты Но мне кажется, что структура, основанная на поддержании сортношений расходов на одном трубопроводе с потерями (потребителем) несколько неправильная. Лучше поддерживать или давление после насоса или перепад давления на этом насосе (что почти эквивалентно поддержанию постоянного расхода через насос).
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 02.05.2023
Сообщений: 15
|
|
17.05.2023, 14:00 [ТС] | 3 |
Спасибо большое за помощь
Сейчас предложу этот вариант Добавлено через 5 часов 54 минуты Сейчас предложил ваше решение Как я понял, то Ведущего инженера устраивает, но с маленькими поправками Осталось нарисовать к этому всему электрическую схему Спасибо большое ещё раз
0
|
17.05.2023, 14:00 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
3
Нужна схема автоматики Контроллер автоматики газовой горелки Доменный механизм поддержания целостности Инструмент для конструирования поделок и схем автоматики Распечатать фамилии преподавателей с кафедры электротехники и автоматики Резервный вариант поддержания сети в рабочем состоянии Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |